作者 主題: wr2 環路阻抗間題  (閱讀 70191 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #15 於: 十一月 27, 2009, 12:10:57 am »
保護直接觸電?

不如玩條 IQ 題?好嗎 ?

如果有人左手接上火線,右手接上青(中性)線,

你只可以在兩線上加一個"保護裝置",

之後便通電,你會加上什麼"保護裝置"?

該"保護裝置"必須可以在市面上購買而不可改裝。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 電氣郎

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 13
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #16 於: 十一月 27, 2009, 02:12:41 am »
 :-X  棺材  :-X

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #17 於: 十一月 27, 2009, 08:56:41 pm »
安全套x2!
用兩個套!
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #18 於: 十一月 27, 2009, 09:05:08 pm »
香港特別行政區政府忠告市民 :
我們必需懂得怎樣保護自己 !
特別是-行為 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #19 於: 十一月 27, 2009, 09:20:29 pm »
incomer & I.D.M.T.的關係 !
供電公可允許使用的 INCOMER&I.D.M.T.
的任何跳脫時間,
任何的跳脫曲線,
必定比上游的供電公司的保護裝置快 !
孫行者法力無邊 !
逃不出如來的五指山!
點睇 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #20 於: 十一月 27, 2009, 09:28:58 pm »
在我的可預見任何情況下,
任您飛 !
睇您飛得去邊 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #21 於: 十一月 28, 2009, 07:32:14 am »
我當然不會這樣做,但這 IQ 題是有答案的。

但一定硬食一嘢。

萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #22 於: 十一月 29, 2009, 12:14:20 am »

例如我們常用的老鼠尾是set 0.03A,
就忽略參差不計,可以有1667歐阻抗( 0.03x1667=50 )
但 IDMT 是可調校,而且參差很大,可以是80% , 90%就啟動 ,
亦可120% 130% 才動,還要考慮 CT 比率,
總而言之是-------------
要漏電多少才跳制?
再用這電流乘環阻,不超 50 伏就可以了。

結論:環阻愈靚愈可以 SET 大D 個 IDMT。
溫馨哥︰

RCD 怎可和 IDMT E/F 混為一談呢!

RCD 是保護間接或直接觸電,

而 E/F 和  F/S 及 CB 保護器件一樣,是保護佈線系統。

E/F 以前的中文名稱是;漏電保護繼電器
所以它給人誤以為是保護漏電。

有見及此,現在  E/F 的中文名稱早幾年已改為;接地故障保護繼電器,好明顯它只是保護接地故障。

« 上次編輯: 十一月 29, 2009, 11:22:24 am 由 Dicky - 電氣男 »
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #23 於: 十一月 29, 2009, 12:27:26 am »
如果保護接地故障繼電器要用 50 伏來計算,
主題者的個案環阻是 1.29 歐姆 ,電流插頭插 0.5A ,
繼電器無可能在跳掣前維持到 50 伏之內。


而最重要就是 200/5 PCT ,環阻是 1.29 歐姆,
用 50 伏來計算,E/F 根本無數據支持它可以在 5 秒內跳掣。
« 上次編輯: 十一月 29, 2009, 11:22:43 am 由 Dicky - 電氣男 »
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #24 於: 十一月 29, 2009, 11:34:03 am »
DICKY 兄:

謝謝你的問題。

直接觸電等同自殺,就如我的 IQ 題一樣,電路不會識別負荷是什麼‧人和燈泡都一樣。

我對直接觸電的定義如下:電流經過人體而成一完整電路。

所以,沒有保護器件可以保護人體直接觸電,只可擋開或分隔。
« 上次編輯: 十一月 29, 2009, 12:17:44 pm 由 Eric Wan »
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #25 於: 十一月 29, 2009, 11:46:20 am »
另外,E/F IDMT 一樣可以保護間接觸電,

如果一個 400A 的巴箱發生一個有 0.6 歐環阻的對地短路,對地電流是等如 367A,所以 400A 保護器具不會有反應,因而一宣漏電,

而人接觸到其外殼和其他大型金屬 ( 如水管 ) 一樣會觸電。

結論: 所以 E/F IDMT 一棣可以保護間接觸電。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #26 於: 十一月 29, 2009, 11:55:39 am »
DICKY 兄:

你說→   而最重要就是 200/5 PCT ,環阻是 1.29 歐姆,
       用 50 伏來計算,E/F 根本無數據支持它可以在 5 秒內跳掣。

=======================================

我反對,上述例子的漏電啟動電流是 20A ( 200A 漏電保護IDMT SET 0.5, 10%即 20A )

而 20A 乘 1.29  歐姆 等於 25.8 伏,即小於 50伏,OK !


希望各位可以引證及指教。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #27 於: 十一月 29, 2009, 02:49:34 pm »
DICKY 兄:

謝謝你的問題。

直接觸電等同自殺,就如我的 IQ 題一樣,電路不會識別負荷是什麼‧人和燈泡都一樣。

我對直接觸電的定義如下:電流經過人體而成一完整電路。

所以,沒有保護器件可以保護人體直接觸電,只可擋開或分隔。
溫馨哥︰

30mA 漏電斷路器都不可以保護人體直接觸電?
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #28 於: 十一月 29, 2009, 02:55:11 pm »
另外,E/F IDMT 一樣可以保護間接觸電,

如果一個 400A 的巴箱發生一個有 0.6 歐環阻的對地短路,對地電流是等如 367A,所以 400A 保護器具不會有反應,因而一宣漏電,

而人接觸到其外殼和其他大型金屬 ( 如水管 ) 一樣會觸電。

結論: 所以 E/F IDMT 一棣可以保護間接觸電。

等電位區域內,不單只 E/F 可以,
菲士掣、斷路器都一樣可以保護間接觸電!

關鍵並不是用什麼保護器件,
而是有沒有做等電位接駁。
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #29 於: 十一月 29, 2009, 03:10:57 pm »
DICKY 兄:

你說→   而最重要就是 200/5 PCT ,環阻是 1.29 歐姆,
       用 50 伏來計算,E/F 根本無數據支持它可以在 5 秒內跳掣。

=======================================

我反對,上述例子的漏電啟動電流是 20A ( 200A 漏電保護IDMT SET 0.5, 10%即 20A )

而 20A 乘 1.29  歐姆 等於 25.8 伏,即小於 50伏,OK !


希望各位可以引證及指教。

每一個人都有他的指定特性
保護器件亦不例外。

個人特性可以改(我和您及老擇就是最佳例子), ;D
但保護器件的特性是硬性規定的,無得改。

而 IDMT 的特性是 2 倍電流起動

200/5A PCT=40A
0.5A X 40A X 2倍 X 1.29 歐姆 = 51.6 伏特



50 伏 / 1.29 歐姆 = 39A
5 / 200 = 0.025A
0.025A X 39A = 0.975A
0.975A / 0.5A =1.95倍

樓梯底計算︰
初級短路電流 / 次級比例電流 / 設定電流 = 電流倍數
39A / 40A / 0.5A = 1.95倍


結論;IDMT 的設計是用供電電壓來計算,而並不是用安全電壓。



« 上次編輯: 十一月 29, 2009, 05:55:34 pm 由 Dicky - 電氣男 »
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題