例如我們常用的老鼠尾是set 0.03A,就忽略參差不計,可以有1667歐阻抗( 0.03x1667=50 )但 IDMT 是可調校,而且參差很大,可以是80% , 90%就啟動 ,亦可120% 130% 才動,還要考慮 CT 比率,總而言之是-------------要漏電多少才跳制?再用這電流乘環阻,不超 50 伏就可以了。結論:環阻愈靚愈可以 SET 大D 個 IDMT。
DICKY 兄:謝謝你的問題。直接觸電等同自殺,就如我的 IQ 題一樣,電路不會識別負荷是什麼‧人和燈泡都一樣。我對直接觸電的定義如下:電流經過人體而成一完整電路。所以,沒有保護器件可以保護人體直接觸電,只可擋開或分隔。
另外,E/F IDMT 一樣可以保護間接觸電,如果一個 400A 的巴箱發生一個有 0.6 歐環阻的對地短路,對地電流是等如 367A,所以 400A 保護器具不會有反應,因而一宣漏電,而人接觸到其外殼和其他大型金屬 ( 如水管 ) 一樣會觸電。結論: 所以 E/F IDMT 一棣可以保護間接觸電。