E/F 唔係睇表11(14) 係要自己計,
例如Zs = 1.29歐姆,預期對地故障電流 = 220 / 1.29 = 170A
若果你總掣係200A,PCT係200:5,E/F係正常反比1.3秒型的話,
則假設1:
plug set=0.5,TMS=0.1
則故障電流倍數=170 / 20 = 8.5倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,但因TMS=0.1
所以5倍係0.18秒,10倍係0.13秒,
大約係0.14 - 0.15秒左右。(5秒內切斷)
假設2:
plug set=2,TMS=1
則故障電流倍數=170 / 80 = 2.1倍,
因2倍係3.84秒,大約係3.8秒左右。(5秒內切斷)
請問如果200A之MCCB加E/F計算方法是否如下:
例1) 如Zs = 0.45歐姆,預期對地故障電流 = 220 / 0.45 = 489A
若果你總掣係200A,PCT係200:5,E/F係正常反比1.3秒型的話,
則假設1:
(plug set=0.5,TMS=0.1) 則故障電流倍數=489 / 20 = 24.5倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,那摩 24.5倍是幾多秒切斷?是否要調整plug set & TMS致 10倍以下。
a) (plug set=1.5,TMS=1) 則故障電流倍數=489 / 60 = 8.1倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,大約係1.5 - 1.4秒左右。(5秒內切斷)
b) (plug set=2,TMS=1) 則故障電流倍數=489 / 80 =6.1倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,大約係1.6 - 1.5秒左右。(5秒內切斷)
請問那1個 setting 較好??
例2) 如Zs = 0.24歐姆,預期對地故障電流 = 220 / 0.24 = 917A
若果你總掣係200A,PCT係200:5,E/F係正常反比1.3秒型的話,
則假設1:
(plug set=0.5,TMS=0.1) 則故障電流倍數=917 / 20 = 45倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,那摩 45倍是幾多秒切斷?是否要調整plug set & TMS致 10倍以下。
a) (plug set=2,TMS=1) 則故障電流倍數=489 / 80 = 11.5倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒, 大約係1.1 - 1秒左右。(5秒內切斷)
這個 setting 可以嗎?
請問有沒有再好的 setting??