各位師傅請教教

本人有單何文田4層高舊樓wr2工程,總掣200A,當用環路測試器。讀數是1.42
己從新打了15尺銅棒落地、和新放總水喉水線, 後讀數是1.29,
我加在E/F  
是否看電力規例表11(14) 當電路以電流式漏電斷路器作保護時最大接地故障環路阻抗。
電流式漏電斷路器額定餘差啟動電流(毫安) 300A - 167(歐姆)

請再間  如果水氣不夠,有無方法提升水氣,及環路阻抗
唔該、唔該
« 上次編輯: 五月 29, 2011, 11:26:23 pm 由 yeungs2003 »


yeungs2003

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #1 於: 六月 07, 2009, 01:44:02 am »
首先對地環路1.29歐姆似乎太高,你總水喉水線是否肯定接駁良好?
不過真係咁高都無所謂,因你已經有E/F。
但你又再問電流式漏電斷路器又點解,
你用了200A之MCCB加E/F定200A水總?
不過大廈總掣係唔可以用水總 ;D
至於300A - 167(歐姆)
你打少了m字,係300mA - 167(歐姆)
E/F 唔係睇表11(14) 係要自己計,
例如Zs = 1.29歐姆,預期對地故障電流 = 220 / 1.29 = 170A
若果你總掣係200A,PCT係200:5,E/F係正常反比1.3秒型的話,
則假設1:
plug set=0.5,TMS=0.1
則故障電流倍數=170 / 20 = 8.5倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,但因TMS=0.1
所以5倍係0.18秒,10倍係0.13秒,
大約係0.14 - 0.15秒左右。(5秒內切斷)
假設2:
plug set=2,TMS=1
則故障電流倍數=170 / 80 = 2.1倍,
因2倍係3.84秒,大約係3.8秒左右。(5秒內切斷)

結論就係E/F任set都可以於發生對地故障時5秒內切斷電源,
但重有一個少問題就係對地環路1.29歐姆太高,
就算你下游用BS88灰士,5秒內切斷(100A=0.4,60A=0.83)
因此,除非個別客戶自己之總掣係漏電斷路器,
否則任何一個客戶出現對地故障時都係跳大廈總掣 :o
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 chitat

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #2 於: 六月 08, 2009, 04:27:06 pm »
請問如果200A之MCCB加E/F計算方法是否如下:
例1) 如Zs = 0.45歐姆,預期對地故障電流 = 220 / 0.45 = 489A
若果你總掣係200A,PCT係200:5,E/F係正常反比1.3秒型的話,
則假設1:
(plug set=0.5,TMS=0.1) 則故障電流倍數=489 / 20 = 24.5倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,那摩 24.5倍是幾多秒切斷?是否要調整plug set & TMS致 10倍以下。
a) (plug set=1.5,TMS=1) 則故障電流倍數=489 / 60 = 8.1倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,大約係1.5 - 1.4秒左右。(5秒內切斷)
b) (plug set=2,TMS=1) 則故障電流倍數=489 / 80 =6.1倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,大約係1.6 - 1.5秒左右。(5秒內切斷)
請問那1個 setting 較好??
   
例2) 如Zs = 0.24歐姆,預期對地故障電流 = 220 / 0.24 = 917A
若果你總掣係200A,PCT係200:5,E/F係正常反比1.3秒型的話,
則假設1:
(plug set=0.5,TMS=0.1) 則故障電流倍數=917 / 20 = 45倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,那摩 45倍是幾多秒切斷?是否要調整plug set & TMS致 10倍以下。
a) (plug set=2,TMS=1) 則故障電流倍數=489 / 80 = 11.5倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒, 大約係1.1 - 1秒左右。(5秒內切斷)
這個 setting 可以嗎?
請問有沒有再好的 setting??   
請各位師兄指較    ??? ???


離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: wr2 環路阻抗間題舉
« 回覆 #3 於: 六月 08, 2009, 05:08:17 pm »
chitat 工友:
幾好,識得舉一反三 ;D
其實條數無咁簡單,為方便各工友,
這種計法是好似Tandy兄所講的梯底E(不是差打E)的粗畧估計法。
首先不用刻意將故障壓至10倍,但前提是PCT的ALF,
正常反比1.3秒型的E/F:
2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,20倍係1秒。
例如10P10即是最大飽和輸出電流為10倍,誤差10%。
5P20即是最大飽和輸出電流為20倍,誤差5%。
而且10倍或20倍都係粗畧數字,要有Knee Point Voltage,
再以Knee Point 下的線性區域,
再考慮E/F之內阻及CT至E/F的電線電阻,
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #4 於: 六月 08, 2009, 05:28:19 pm »

算把喇,當我無講過,用番之前的粗畧估計法。

例1)
setting點先算OK ???
有排講,等我講住些少先 ::)
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #5 於: 六月 08, 2009, 06:12:22 pm »
E/F的setting點先算好,
第一當然唔可以長過5秒,
第二下級是否靠上游作對地保護,
例如一座唐樓
總掣:300A之MCCB,Zs=0.35。
分二個150A之MCCB,
一個地舖總掣:Zs=0.36。再出2套100A(BS88)比2間地舖,二間Zs=0.39
一個上升總掣:Zs=0.37。
1/F至5/F都係100A(BS88),1/F之Zs=0.38,5/F之Zs=0.42。
每層出3個單相60A錶前灰士掣(BS1361),5/F錶前灰士掣之Zs=0.44。
由於最高Zs為:
300A之MCCB(0.05),150A之MCCB(0.09),
100A之BS88(0.40),60A之BS1361(0.67),
則地舖要至100A(BS88)之Zs先可以靠自己,
5/F要至60A(BS1361)之Zs先可以靠自己,
其他要靠300A之MCCB之E/F作對地保護,
因此,除了計Zs=0.35,重要計Zs=0.44,
都要5秒內跳掣。
第三若果下級不是靠上游作對地保護,
則上游要慢過下級(但要快於5秒),等下級因對地保護而先行切斷,
避免影響上游。
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 yeungs2003

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 57
  • yeungs2003
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #6 於: 六月 08, 2009, 09:20:55 pm »
請問

E/F,甚樣地方有尋找到  操作時間--繼電器起動電流倍數-曲線表
還甚樣求出 秒數時間?



唔該  唔該
yeungs2003

離線 chitat

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #7 於: 六月 08, 2009, 09:38:47 pm »
請問如果300A之MCCB加E/F計算方法是否如下:
例1)  如Zs = 0.35歐姆,預期對地故障電流 = 220 / 0.35 = 628A
若果你總掣係300A,PCT係300:5,E/F係正常反比1.3秒型的話,
setting 1:(不可用)
(plug set=0.5,TMS=0.1) 則故障電流倍數=628 / 30 = 21倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,(TMS=0.1)
21倍大約係0.09秒左右。(5秒內切斷)
setting 2:(可用)
(plug set=1,TMS=1) 則故障電流倍數=628 / 60 = 10.5倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,
10.5倍大約係1.3 - 1.25秒左右。(5秒內切斷)
setting  3:(可用)
(plug set=2,TMS=1) 則故障電流倍數=628 / 120 = 5.2倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,
大約係1.79 - 1.7秒左右。(5秒內切斷)

例2) 如Zs = 0.44歐姆,預期對地故障電流 = 220 / 0.44 = 500A
若果你總掣係300A,PCT係300:5,E/F係正常反比1.3秒型的話,
setting 1:(不可用)
(plug set=0.5,TMS=0.11) 則故障電流倍數=500 / 30 = 17倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,(TMS=0.1)
17倍大約係0.11秒左右。(5秒內切斷)
setting 2:(可用)
(plug set=1,TMS=1) 則故障電流倍數=500 / 60 = 8.4倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,
大約係1.6 - 1.4秒左右。(5秒內切斷)
setting3:(可用)
(plug set=2,TMS=1) 則故障電流倍數=500 / 120 = 4.2倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,
大約係2 - 1.84秒左右。(5秒內切斷)
請問是否這樣??

有新問題,我剛測試過水氣錶,如要做到接近標準起動時間
(2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒)
setting 是 (plug set=1,TMS=0.85)
(2倍係3.6秒,5倍係1.79秒,10倍係1.22秒)
那麼我是否在做完次級測試後將 setting 改回(plug set=2,TMS=1)

Mr Cheung: 我D問題可能好蠢,但因為我以前是做開住宅裝修電,但近排有機會
接觸水氣錶,因此才有這麼多問題。(真係阻閣下時間。)
煩請賜教..
thank!!!


離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #8 於: 六月 08, 2009, 10:13:27 pm »
好犀利,有心機去計 ;)
大約係這樣 :D :D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #9 於: 六月 08, 2009, 10:25:32 pm »
其實在 set 水氣錶時,不妨大膽 SET 大D ,尤其 400 A 以下的。

要注意兩件事,對地環阻是否高,下遊是否有高效對地熔斷 ( 如 BS 88菲 )。

好處是唔駛成日跳總水氣錶,保障其餘非故障位置之供電。

如果有人問 SET 咁大得唔得,你話,守則唔係唔畀漏電,而係唔畀有漏電的接觸電壓高過 50V。


用啟動電流乘對地環阻就知過唔過 50V。


試過有人換光管,因為一個光管盤 落殼,而成層跳水氣冇電,你話這設計是好還是壞。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: wr2 環路阻抗問題
« 回覆 #10 於: 六月 08, 2009, 10:35:24 pm »
其實係有公式:
1.3秒錶 = 0.0613 / ((故障電流倍數^0.02) - 1)
3秒錶 = 0.14 / ((故障電流倍數^0.02) - 1)
但係3秒比較準,1.3秒錶條公式祗是參考(都差好多) :D
但水氣錶之錶面有電流 / 時間特性可以參考(CDG系列),
Reyrolle就係入面,拉個錶出來便見到。
貼上3秒錶,你識唔識睇 ::)
2倍=10秒,5倍=4.3秒,10倍=3秒。

另外,再貼上1.3秒錶的電流 / 時間特性曲線。
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 chitat

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #11 於: 六月 08, 2009, 11:21:09 pm »
Mr, Cheung
有新問題 :
我剛測試過水氣錶,如要做到接近標準起動時間
(2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒)

setting 是 (plug set=1,TMS=0.85)
(2倍係3.6秒,5倍係1.79秒,10倍係1.22秒)

那麼我是否需要在做完次級測試交貨後將 setting 改回(plug set=2,TMS=1)
還是用(plug set=1,TMS=0.85)
(2倍係3.6秒,5倍係1.79秒,10倍係1.22秒)


Eric Wan 師兄:
用啟動電流乘對地環阻就知過唔過 50V
啟動電流是什麼??
可否舉例??

謝謝!!


離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #12 於: 六月 09, 2009, 12:14:27 am »
Mr, Cheung
有新問題 :
其實我唔係幾明你點解 ;D ;D
"setting 是 (plug set=1,TMS=0.85)
(2倍係3.6秒,5倍係1.79秒,10倍係1.22秒)"
正常做法是plug set=1,TMS=1,
注入2A(2倍),5A(2倍),10A(10倍)。
又或者plug set=0.5,TMS=1,
注入1A(2倍),2.5A(2倍),5A(10倍)。
記下三點電流的時間,
再按BS142或BSEN60255的標準,
睇吓是否ok,若不ok可調校游絲鬆緊,
若仍不ok可能要換錶。
BS142(E/F的誤差):
2-3倍可以正負12%,
3-10倍可以正負7%。
BSEN60255(E/F加CT的誤差):
2倍可以正負18.75%,
5倍可以正負11.75%,
10倍可以正負7.5%,
20倍可以正負7.5%,

不過,通常來說正負10%都已經收貨。
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #13 於: 十一月 26, 2009, 01:59:54 pm »
張兄︰

這個課題真精彩,早前竟然看漏眼,
好彩我有溫故知新的習慣。 ;D

IDMT 是保護故障電路而並不是保護直接觸電,
我的理解張兄是否認同?

« 上次編輯: 十一月 26, 2009, 02:55:02 pm 由 Dicky - 電氣男 »
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: wr2 環路阻抗間題
« 回覆 #14 於: 十一月 26, 2009, 11:59:13 pm »
Dicky 兄:

唔止你漏眼,我都漏了

原來有人問我......
=====================
Eric Wan 師兄:
用啟動電流乘對地環阻就知過唔過 50V
啟動電流是什麼??
可否舉例??
=====================
例如我們常用的老鼠尾是set 0.03A,
就忽略參差不計,可以有1667歐阻抗( 0.03x1667=50 )
但 IDMT 是可調校,而且參差很大,可以是80% , 90%就啟動 ,
亦可120% 130% 才動,還要考慮 CT 比率,
總而言之是-------------
要漏電多少才跳制?
再用這電流乘環阻,不超 50 伏就可以了。

結論:環阻愈靚愈可以 SET 大D 個 IDMT。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。