我想問 ELCB 怎樣可以測試接地故障環路阻抗 因我用4合1錶 用LOOP 測試 總是跳ELCB 另外 測試ELCB的漏電斷路時間時 有幾個數 接近 70-80ms 這是否代表這個掣有問題? 唔該唔該各位師父幫忙
可以張水氣制離開.m=毫=千分之一...S=秒.....水氣制要有30毫安漏電在0.4秒內跳制
Cocobee師父如果在同一個隻掣度, 度入線同出線的Zs無分別, 掣後發生接地故障的話依然是先跳這隻掣, 除非這隻掣壞, 唔識跳或跳慢左... 先會跳到上游隻掣. ..但要係掣後度是有其道理的....但如果Bypass度, 就等於掣前度...是測試唔出真實的情況的...
Cocobee師父如果在同一個隻掣度, 度入線同出線的Zs無分別, 掣後發生接地故障的話依然是先跳這隻掣, 除非這隻掣壞, 唔識跳或跳慢左... 先會跳到上游隻掣. ..