其實我都唔贊成做咁多輔助等電位接駁,先至有上述幾點見解。
MCB之最高接地故障環路阻抗主要因數為MCB之額定值及類型,
例如Type C之10A MCB,由於瞬時跳掣的電流為In的5-10倍(表9(4)),
基於安全原則,取較大值(10倍),即是故障電流為(10A x 10)=100A或以上,
便可令Type C之10A MCB瞬時跳掣,但此計算是未有考慮故障點的電阻(假設=0),
當出現有阻抗之接地故障,例如Eric兄的假設2.5歐姆,有關之MCB便不會即時跳掣,
由於故障電流為220 / (2.5+2)=48.9A,查特性圖得知約為8-9秒鐘,
但這幾秒鐘是有人接觸才有問題,
但好多人會話唔得喎,超過5秒。但我地試計算光管之接觸電壓,
首先,由於由配電箱至光管所增加的對地故障環路阻抗是由L及N所組成,
先假設配電箱的環阻是 0.1 歐姆,
由於電線截面積、佈線方式、環境溫度差不多,
故基本上是一人一半(1.9 / 2 = 0.95),
接觸電壓為220V x (0.95 / 4.5)= 46.4V (持續8-9秒鐘後跳掣),
剛好唔過50V,
故障點的電阻我們無法控制,可能每次都不同,總括來說:
若故障點的電阻很細,故障電流很大,保護器件通常可於5秒內跳掣,
若故障點的電阻較大,故障電流較細,保護器件未必可於5秒內跳掣,但接觸電壓相對較低。