作者 主題: 等電位區域內和等電位區域外的划分及測試接地故障環路阻抗  (閱讀 181366 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 johnsonleung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 277
在古時的中國詩人屈原講過「舉世皆濁我獨清,衆人皆醉我獨醒」,被人認為是「清高」。

古時羅馬人如果有另類見解或說法,會被人當作異教徒,被火燒死或被石頭擲死。

現代人文明好多,可以容納意見,可以各舒己見。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
在古時的中國詩人屈原講過「舉世皆濁我獨清,衆人皆醉我獨醒」,被人認為是「清高」。

古時羅馬人如果有另類見解或說法,會被人當作異教徒,被火燒死或被石頭擲死。

現代人文明好多,可以容納意見,可以各舒己見。


我亦聽過一句話,【人清則無朋,水清則無魚】

但不要為 " 和諧 " 及為別人的認同而放棄自己的原則。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
張兄問題答覆如下:

等我又舉一個例子,一座唐樓樓梯有一支光管,
左邊1米係樓梯窗,右邊1米係私人鐵閘。

問題一:若果支光管係私人供電,樓梯窗及私人鐵閘有沒有需要做【輔助等電位接駁導體】?

方答覆:這情況根據.........(省百餘字,不過最終沒有說明需要與否)
我答覆:Bond都無話唔得,睇0下私人供電個業主係唔係法團主席!


問題二:若果支光管係公眾供電,樓梯窗及私人鐵閘有沒有需要做【輔助等電位接駁導體】?

官方答覆:這情況根據.........(省百餘字,不過最終沒有說明需要與否)
我答覆:Bond條毛呀!破壞別人財物報警都得。


問題三:若果住戶嫌公眾支光管唔夠光,隔3吋加多支私人供電,二支光管間是否二個等電位區,
又需唔需要做等電位接駁導體 
 
官方答覆:這情況根據.........(省百餘字,不過最終沒有說明需要與否)
我答覆:我做0左30年電燈佬都未見過,不過都係冇興趣做呢 D 傻仔嘢!無聊!
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
其實我建議應該實事求是,離地高過 2.25米 的裝置可個別處理。

有 BONDING 電死人已經係事實,與其因為處理一個風險,而冒上第二個風險,
倒不如唔做好過!
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
TANDY 話→

溫兄:

這個貼題的屋,就要看這屋存在什麼的房產類別上?一幢大廈內?或是空地只有這一間屋!

============================

有分別嗎?在空地上的屋可能要多枝銅棍多個總水,其他有分別嗎?
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
有分別嗎?在空地上的屋可能要多枝銅棍多個總水,其他有分別嗎?

哈哈!..... ::)
溫兄你中計啦! ;)
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
wkw 大師傅大大聲話︰
   並不是所有電氣裝置都需要接駁 [接地保護導體]的.
等電位區域外的電氣裝置是不接駁 [接地保護導體]的。


溫兄…溫兄,請給我溫馨提示。搞到您唔好意思,拖您落水係 wkw 主意唔係我,

係佢叫我請教您既!有勞有勞!

假期後回港…聽候佳音。


溫兄︰
我回港啦!但聽不到佳音?

千奇唔好知道咗…今日既電氣男就係昨日既 D 君…
而變成對人不對事!
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
電氣男兄:

你去邊道旅行呀?

係等電位區域外定等電位區域內呀?


溫兄︰

我去既地方是廣東省。

它本來是屬於 [等電(話)位區域外] ,但我將香港和廣東兩個[等電(話)位區域] 連成一個

[等電(話)位區域],因為我在廣東做咗 [等電(話)位接駁],而唔係做 [輔助等電(話)位接駁]。





註解(1)︰[等電(話)位接駁] 意思是我隨身有張 [晨周行] 電話卡,廣東和香港之間既 [電(話)氣連續性] 就非常之良好。

註解(2)︰[輔助等電(話)位接駁] 意思是我只靠街邊電話,這樣廣東和香港之間既 [電(話)氣連續性] 就一定唔良好啦!





[電(話)氣連續性] 唔良好,又何來有資格做 [等電(話)位區域]。

問您服未? ;D
« 上次編輯: 四月 15, 2009, 12:44:44 am 由 電氣男 »
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
救命呀!

我支持 wkw ,反對電氣男師傅!

以下一句→

但總水喉、消防喉、煤氣喉及大廈結構鋼筋就可以做到,因為它們既堅硬度及持久力都好勁。哈! ;D

[輔助等電位接駁]唔係用0黎過水氣或借水氣,就算總水喉等都唔係,只係保持不會產生太大電壓差而電死人。

持唔持久有關係嗎?你驚個鋁窗在你間接觸電時會斷水線呀?

結論:等電位及輔助等電位接駁,要求是有所不同,但作用一樣。
        兩者都沒有的地方,又有電氣裝置者,就是等電位區域外。
       

溫馨提示各師傅:任何等電位接駁不是用來借水氣。

溫兄︰
您將我既意思曲解咗!

我要表達…等電位接駁是可以做到電氣連續性良好,所以故障電路可以 5 秒內跳掣,但只做輔助等電位接駁未必可以做到電氣連續性良好,所以故障電路要 0.4 秒內跳掣。

電氣連續性唔良好,您話對電位差持久性有無影響?




等電位接駁當然不是用來借水氣,保護導線和等電位兩者是相輔相成,好似接地系統一樣。

一隻筷子可以[吉]牛丸食,無問題。
兩隻筷子可以[夾]牛丸食,一樣無問題,但效果好好多。


Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
電氣師傅話→

電(話)氣連續性] 唔良好,又何來有資格做 [等電(話)位區域]。

問您服未?
=======================================
唔良好唔緊要,咁咪多 D 跳脫時間0羅!

係唔係冇同老婆去呢?

跳脫時間足唔足夠呢?
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 cyc26

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 37
電氣師傅話→

電(話)氣連續性] 唔良好,又何來有資格做 [等電(話)位區域]。

問您服未?
=======================================
唔良好唔緊要,咁咪多 D 跳脫時間0羅!

係唔係冇同老婆去呢?

跳脫時間足唔足夠呢?

;D :D :police:

話時話,電器師傅都好搞鬼!!!!!!

WAN大哥,無跟老婆去大陸?
要計算(等)...(脫)...時間?!!
總有police.....

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
電氣男師傅話→

溫兄︰
您將我既意思曲解咗!

我要表達…等電位接駁是可以做到電氣連續性良好,所以故障電路可以 5 秒內跳掣,但只做輔助等電位接駁未必可以做到電氣連續性良好,所以故障電路要 0.4 秒內跳掣。

電氣連續性唔良好,您話對電位差持久性有無影響?

等電位接駁當然不是用來借水氣,保護導線和等電位兩者是相輔相成,好似接地系統一樣。

============================================
我們要認真地討論一個問題,【等電位接駁主要目的是減低接觸電壓】,

至於觸發 5 秒或 0.4 秒內跳掣是保護導體 ( 包括洗衣機外殼 或 鐵槽等)組成對地環路阻抗部份的責任,當然,0.4秒如果是水氣制負責,亦可能是經等電位組成回路。

例子:有人左手接觸固定電氣裝置的紅相,右手接觸有總等電位之總水喉,而紅相保護器件是 400A MCCB 連 10% 漏電 IDMT ,
問:條友會唔會死?

由這例子就可以證明總等電位不是用來觸發跳制,只是用來保護-----間接觸電。

保護間接觸電即是故障電流到了電器外殼或鐵槽等時,而又未跳制,有人摸到都唔會死。


萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
溫兄︰
您表達既意見我理解、我認同、我識。

但我表達既意見,您又再一次曲解咗!

電氣連續性唔良好,電位之間既電壓差,強度及持續時間有無影響?

Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154

保護間接觸電即是故障電流到了電器外殼或鐵槽等時,而又未跳制,有人摸到都唔會死


溫兄︰

時間???可以維持幾耐電唔死???  5 秒定係 0.4 秒??


如何界定 5 秒定係 0.4 秒?用什麼方法,將電唔死人既持續時間由 0.4 秒變到 5 秒?



« 上次編輯: 四月 16, 2009, 01:47:03 am 由 電氣男 »
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Eric師父
  你 我 在上面已說了這麼多, 我相信要明白的早應該明白了(希望是大多數啦)…
對那些連條水線如何作獨立保護都唔識, 講極都唔明 , 硬要廢話駁咀說什麼持久力(歪理)的
(希望只是少數啦) , 無謂浪廢時間…只會令那些未明的更混淆…

各位大小師父
  黃鎮輝 先生的低壓電氣裝置指南(第三版) 對輔助等電位有所解說 , 並對21kΩ的來由
有提及…
  看過便知誰人說歪理, 21KΩ 是否與時並進….
ERIC師父 和 我 繁舉各例…只願大家能看得明白, 可厘清混淆…希望各大小師父,少作廢話回應,
破壞討論…

CY師父
看到這裡, 是否找到答案…