0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
wkw 大師傅大大聲話︰ 並不是所有電氣裝置都需要接駁 [接地保護導體]的.等電位區域外的電氣裝置是不接駁 [接地保護導體]的。
各位師傅謝謝大家對小弟提出問題的解答.等電位區(這是簡稱,参閱己接地的等電位區) {低壓電裝置指南P448頁}已接地的等電位區一个區域,區內的外露非帶電金属部分和非電力装置金属部分用接駁方法大致上保持在同一電位,使在故障時可同時触及的外露非帶電金属部分和非電力裝置金属部分間的電位差不會引至触電. {低壓電裝置指南P446頁}
11B 基本要求(a) 自動切斷電流的保護器件,其特性應與裝置的接地安排及有關電路的相應阻抗互相配合,使在發生接地故障期間,存於該裝置任何一處外露非帶電金屬部分的電壓,以及存於可同時接觸到的外露非帶電金屬部分與非電氣裝置金屬部分之間的電壓,強度及持續時間皆不致引起危險。本守則只載述通常用以符合上列要求的方法,並不排除可以使用其他同等有效的方法。註:哦,原來重可以使用其他同等有效的方法。 (b) 下列情況可視作符合(a) 節的要求:(i) ......(ii) 電路如供電予等電位區域內的固定器具,在每一用電點的接地故障環路阻抗,須能使電流在0.4 秒(註1) 內被切斷。(iii) 電路如供電予等電位區域外的固定器具,在每一用電點的接地故障環路阻抗,須能使電流在0.2 秒(註2) 內被切斷。(iv) 從架空電纜系統獲得供電的裝置,設有電流式漏電斷路器以防對地漏電。(v) ......
小師兄︰好耐無見,好掛住您………既貼文。 您既問題我唔係好明,希望唔好回應錯誤。等電位區域內是屬於適當的間接觸電保護,等電位區域外既輔助等電位唔係唔屬於適當的間接觸電保護,只不過後者既持夠力唔夠勁。
溫兄…溫兄,請給我溫馨提示。搞到您唔好意思,拖您落水係 wkw 主意唔係我,係佢叫我請教您既!有勞有勞!假期後回港…聽候佳音。
"洪興"社團在老尖承包一個代客泊車服務,服務枱在夜總會門外,而且有耀眼燈飾,旁邊 2 米範圍內有政府行車路牌、金屬欄杆、隣店 7 仔廚窗金屬柜、消防龍頭、夜總會大廈入水喉。問題一:"洪興"有沒有需要做【總接駁導體】?問題二:"洪興"有沒有需要做【輔助接駁導體】?問題三:該服務枱是否等電位區域外?
全屋電路是膠喉膠箱,只有鋁窗,沒有水喉、煤氣、消防喉、大廈外露金屬.......等其他金屬,問題一:屋內有沒有需要做【總接駁導體】?問題二:屋內有沒有需要做【輔助接駁導體】?問題三:屋內是否等電位區域內?