wkw 師兄︰有輔助等電位接駁既地方,唔等於它是等電位區域。有等電位接駁既地方,先至係等電位區域。
我想問室外分體機個鐵架,要唔要?
只要有良好電氣性接地的金屬,都是等電位區域,不管是電氣或非電氣金屬,亦不管是用等電位、輔助等電位,保護導體,甚至是避雷導體都可以。只在乎其金屬本身是什麼,而接什麼「水線】。問心講,有乜嘢分別呢?效果都係一樣0者!
並不是所有電氣裝置都需要接駁 [接地保護導體]的.等電位區域外的電氣裝置是不接駁 [接地保護導體]的。
Eric 兄︰當然有分別啦!分別就係接駁什麼 [水線]。接駁等電位區位域內既等電位 [水線] 最細要用 6mm2 ,而等電位區域位外既輔助等電位接駁 [水線] 最細可用 1mm2 ,您話分別大唔大?所以兩者之間既故障電流跳脫時間,有幾拾倍分別。
當年 D,E 大戰會否再現呢!
學習中(本人)首先謝謝各位師傅的討論.不知村屋等電源總開關需用帶漏電保護型,是否因等電位區域外之原因.
請你回答這句便可以了,其他我都識。→有輔助等電位接駁既地方, 唔等於它是等電位區域。
師兄︰為免引起不必要既誤會,請解釋清楚何解電氣裝置可以無須接駁保護導體。
當年 D,E 大戰會否再現呢!好!排定頭位睇好戲
向一些近來才上本網站的人講吓歷史,當年E君:Ericwan,D君:Dicky(即現在的電氣男),大戰數十回合。很多討論都有參考價值,在江湖上傳為佳話,可惜因伺服器問題,大部份暫時未能重現江湖 我重記得當時好似華山論劍,舊五俠:東邪、西毒、南帝、北丐、中神通。新五俠:東邪、西狂、南僧、北俠、中頑童。而此網站當時就係本人、擇善固執、Tandy、Ericwan、Dicky。