各位師傅:大家好
     本人不清楚等電位區域的划分,有勞大家帮忙.謝謝
« 上次編輯: 四月 07, 2009, 07:08:27 am 由 CY »



離線 CY

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 10
測試接地故障環路阻抗
« 回覆 #1 於: 三月 17, 2009, 09:30:55 pm »
各位師傅:大家好
  小弟另有問題請教大家.
在TT接地系统中,測試接地故障環路阻抗時,您的有否截离與供電商的接地設施連接的連杆,才進行測試.因本人少接触這类工作.想了解大家作法吸收经驗.謝謝
« 上次編輯: 三月 17, 2009, 10:35:10 pm 由 CY »

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
測試接地故障環路阻抗時,您的有否截离與供電商的接地設施連接的連杆?

========================================

你可以這樣做,但一定要先截整個系統電源,否則有機會死人。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 chitung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 29
測試接地故障環路阻抗時,您的有否截离與供電商的接地設施連接的連杆?

========================================

你可以這樣做,但一定要先截整個系統電源,否則有機會死人。



可解 ???

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
理由是:

如果大廈接地極是沒有效用,只是靠供電商一則的話,你把它們分離,亦即是全大廈沒有接地,

如果同時發生漏電,整個電力系統保護導體都帶電,死唔死人就睇天意了。

停電才可拆開保護導體匯流排是必要的程序,否則唔做好過做。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 chitung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 29
明白.安全至上
不過之後都要打電做阻抗測試.
唔知你有無更好的方法 ???

離線 CY

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 10
多謝各位師傅回答:
本人知道截離連杆存在危险,但COP21B(8)   P132頁要求
(8) 接地故障環路阻抗
(a) 接地故障環路阻抗的數值,應使用相至地環路測試器來量度,
其刻度應以歐姆計算。
(b) 接地故障環路阻抗值不應超過守則11 所規定。
(c) 在開始測試前,必須檢查接地導體及所有相關的接地連接物是
否妥善,以及是否已截離與供電商的接地設施連接的接駁。在
進行阻抗測試當中,尤其是如果在測試時間內須把對地漏電保
護器件截離時,應該採取措施確保除了進行測試的人外,沒有
人正在使用該裝置
我的不知如何選擇(安全/符合COP要求)
« 上次編輯: 三月 19, 2009, 12:24:22 am 由 CY »

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
工友:

規例都講得好清楚,試就要拆供電商連桿。拆除後我又睇唔到點解會有危險?
因在開始測試前,必須檢查接地導體及所有相關的接地連接物是否妥善。即是說你最基本都要先檢查自已個接地終端是否妥善,然後才拆供電商連桿。

(在進行阻抗測試當中,尤其是如果在測試時間內須把對地漏電保護器件截離時,應該採取措施確保除了進行測試的人外,沒有人正在使用該裝置)
1. 唔一定要把對地漏電保護器件截離。
2. 可關掉測試點以後的開關。
« 上次編輯: 三月 19, 2009, 04:24:48 pm 由 Tandy »
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
CY 師父
  其實 ERIC師父 及 TANDY師父 都是說得有道理的, 截离與供電商的接地設施連接的連杆是全在
ERIC師父所說之風險的...而 TANDY師父所說的做法, 就是把風險盡量降低...
所以機電署特別提醒各位師父, 當你須要將最後的一道防線都截離時, 必須加倍注意!!
(在進行阻抗測試當中,尤其是如果在測試時間內須把對地漏電保護器件截離時,應該採取措施確保除了進行測試的人外,沒有人正在使用該裝置)
  依本人的禺見, 除了參照守則 21B測試次序外, 盡可能不要同時"截离與供電商的接地設施連接的連杆" 及 "把對地漏電保護器件截離" 亦是可減少危險的發生...
各位前輩是否同意...

離線 CY

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 10
謝謝各位前輩回答
等待等電位區域內和等電位區域外的畫分之討論.

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
CY師父
   "截离與供電商的接地設施連接的連杆" 這個問題不是都是你提出的嗎? 或是你已經完全明白呢!
等電位區域的畫分, 基本原則很簡單, 有接地保護導體到的區域就是等電位區...

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
CY師父
   "截离與供電商的接地設施連接的連杆" 這個問題不是都是你提出的嗎? 或是你已經完全明白呢!
等電位區域的畫分, 基本原則很簡單, 有接地保護導體到的區域就是等電位區...

師兄︰

是否所有電氣裝置都應該要接駁 [接地保護導體] 呢?

包括等電位區域內…或外的電氣裝置。
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
等待等電位區域內和等電位區域外的畫分之討論.

師兄︰

此問題好簡單,照字面解釋便可。

有 [等電位] 既地方就屬於等電位區位內。

沒有 [等電位] 既地方就屬於等電位區位外。

至於何為 [等電位] …… 大家想一想!




溫馨提示︰鋁窗、鐵欄杆、鋼閘等等是屬於…輔助等電位。
« 上次編輯: 三月 28, 2009, 11:04:43 pm 由 電氣男 »
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
電氣男師父
   並不是所有電氣裝置都需要接駁 [接地保護導體]的.
等電位區域外的電氣裝置是不接駁 [接地保護導體]的。

離線 CY

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 10
多謝各位師傅,小弟獲益良多 :D