作者 主題: 接地固障問題  (閱讀 6740 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 square_d88

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
接地固障問題
« 於: 九月 04, 2004, 12:28:49 am »
    點解在兩個不同的電源位置上,接上同一個水氣錶量度同一個接地點(  如:窗框  ),出來的讀數差異會很大。
    如讀數超過守則的20—30%,那會對人體構成危險嗎?  

                                 請各位仁兄指教,謝謝。



離線 easykwan

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
Re: 接地固障問題
« 回覆 #1 於: 九月 07, 2004, 11:45:44 pm »
當然唔同喇,因為每組導體的對地環路阻抗都不同加上導體的阻值,長度及電壓都影響阻抗的數值
MCB的類別不同所要求的數值也不同
如TYPE 1 ,TYPE 2 TPYE 3 TYPE B及TYPE C等等 :zidane:

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: 接地固障問題
« 回覆 #2 於: 十月 05, 2004, 07:47:29 pm »
引用

square_d88 寫道:
    點解在兩個不同的電源位置上,接上同一個水氣錶量度同一個接地點(  如:窗框  ),出來的讀數差異會很大。
    如讀數超過守則的20—30%,那會對人體構成危險嗎?  

                                 請各位仁兄指教,謝謝。


除了30mA水氣掣之外,所有保護器件都只是用來保護電路裝置,所以器具漏電,環路阻抗符不符合保護器件5秒內跳掣,都會對人體構成危險。 :hammer:
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題