電器工會討論區

技術區域 => 機電技術 => 主題作者是: pico 於 五月 15, 2004, 09:14:52 pm

主題: 1.5mm保護導體問題
作者: pico五月 15, 2004, 09:14:52 pm
點解有人話保護導體最少要用2.5mm :-?
主題: Re: 1.5mm保護導體問題
作者: Tandy五月 16, 2004, 01:38:49 am
有:lol:..... 釘明線咪2.5mm²囉,不過?鹺蚑忖蘀u喎!pico你知唔知邊處有得買?我就唔知啦! :mad:  :sick:  :shake: 麻煩你同我問?鵅A同你講那個師兄知唔知!?知就唔好收埋公開大家知,等我都買番多少看門口。謝謝! :genial:
看看守則表11就會清楚晒,入喉或槽最小可用1mm²銅導體。 :ciouss:
主題: Re: 1.5mm保護導體問題
作者: pico五月 16, 2004, 02:21:02 pm
電器裝置指南
p.278 點解話最少係2.5mm 唔係好明
主題: Re: 1.5mm保護導體問題
作者: pico五月 16, 2004, 02:23:33 pm
電器裝置指南
p.278 點解話最少係2.5mm 唔係好明
主題: Re: 1.5mm保護導體問題
作者: Tandy五月 17, 2004, 01:02:26 am
:-o 咪即?鬺睋??????m無變 :evil:  守則表11(1)=電器裝置指南p.278
主題: Re: 1.5mm保護導體問題
作者: pico五月 21, 2004, 10:24:04 am
明白thx