技術區域 => 機電技術 => 主題作者是: dennie 於 三月 12, 2004, 08:58:51 pm

主題: 三菱
作者: dennie三月 12, 2004, 08:58:51 pm
我想問下有無人識維修三菱分体機呀
我有部口琴機經常一開會自動關機,我檢查過散熱器機頭無問題
我想睇下你地有冇sensor對數表呀要三菱機呀thx
主題: Re: 三菱
作者: webmaster三月 12, 2004, 09:38:17 pm
唔知你部機只係壓縮機停,還是完全停止,冇風出????
主題: Re: 三菱
作者: dennie三月 17, 2004, 09:38:43 pm
我部機一開無問題不過行半個鍾到就自動關機連風到冇之後個有線搖控制有30和19二個燈閃呀
我想問下咩問題呢
我覺得係D sensor問題
indoor係口琴機
主題: Re: 三菱
作者: webmaster三月 22, 2004, 07:30:51 pm
有可能是:
A.室外機保護裝置不良
B.或反相位
C.檢查蒸發器是否阻塞,或PIPE SENSOR不良
D.冷媒是否足夠
主題: Re: 三菱
作者: Tandy三月 23, 2004, 03:04:47 pm
 :hammer: