技術區域 => 機電技術 => 主題作者是: 關毅斌 kwan ngsi pan 於 九月 21, 2012, 12:52:12 pm

主題: 3相380v降压問題
作者: 關毅斌 kwan ngsi pan九月 21, 2012, 12:52:12 pm
各立師兄好:我有一裝置供電要3相220v現想加降压火牛把電源由3相380v降3相220v只知道FLA系15.33A per phase
               裝置有4個摩打分別是:3相220v,2hp摩打(6.2A)
                                            3相220v,1hp摩打(3.6A)
                                            2相220V,1/15HP(0.63A)
                                            2相220V,1/4HP(3.1A)
不知道買幾大va的火牛才合適因為裝置長期運作,煩請各位師兄幫忙thx...... ;D ;D
主題: 回覆: 3相380v降压問題
作者: s. cheng九月 26, 2012, 09:46:27 am

無論升壓或降壓的變壓器, 及無論其一次及二次電壓是多少, 其額定值均以 VA 計算, 因此二次側總負載的 VA 可以決定變壓器的 VA, 建議再乘一安全系數, 例如 1.2.

例如負載是 3 台 10 kW 電動機, 每台的功率因數 0.7
變壓器額定值 = 3 x 10kW x 1.2/0.7 = 51.4 kVA
主題: 回覆: 3相380v降压問題
作者: s. cheng九月 27, 2012, 08:00:07 am

補充:
舉例的  10 KW 電動機是以輸入功率計算.
主題: 回覆: 3相380v降压問題
作者: 關毅斌 kwan ngsi pan九月 28, 2012, 07:06:30 pm
thx.....ching ;D ;D ;D
主題: 回覆: 3相380v降压問題
作者: 擇善固執九月 28, 2012, 08:18:08 pm
是否己考慮220v 角接的三相馬達改為380v Y 接 .