辦公室100a總制,時不時跳制,可否師傅師兄請求。
« 上一篇
下一篇 »
列印
頁: [
1
]
向下
作者
主題: 辦公室100a總制,時不時跳制,可否師傅師兄請求。 (閱讀 7324 次)
0 會員 與 2 訪客 正在閱讀本文。
kjlam
初哥
文章數: 1
辦公室100a總制,時不時跳制,可否師傅師兄請求。
«
於:
四月 16, 2015, 09:39:43 pm »
辦公室100a總制,時不時跳制,可否師傅師兄請求。
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 辦公室100a總制,時不時跳制,可否師傅師兄請求。
«
回覆 #1 於:
四月 19, 2015, 11:16:57 pm »
你都無講總掣類型 水總/Mccb?好多情况的
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
Johnny Tam
初哥
文章數: 9
Re: 辦公室100a總制,時不時跳制,可否師傅師兄請求。
«
回覆 #2 於:
二月 02, 2016, 11:29:30 pm »
要做一次詳細的環路阻抗測試。相極測試。還有是完件的連續性。
記錄
Johnny Tam
初哥
文章數: 9
Re: 辦公室100a總制,時不時跳制,可否師傅師兄請求。
«
回覆 #3 於:
二月 02, 2016, 11:36:54 pm »
有一點,很重要,如你不檢查,又去打制。那你要小/'心安全了。可以是火險。可-以是漏電。不是嚇你。最快速度檢查?你公司超過100A有多久沒有做測試及檢查?水氣制每三個月便要測試了。快找合格辨商去檢查了。