作者 主題: 點解 RCCD 在環路阻抗測試後會跳掣  (閱讀 9746 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 枝野痕男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 10
點解 RCCD 在環路阻抗測試後會跳掣
« 於: 五月 02, 2007, 07:08:26 pm »
點解 RCCD 在環路阻抗測試後會跳掣

點解有部份的RCCD測試會跳
有部份的RCCD測試唔會跳 但能顯示阻抗數值

跳掣正常定係唔正常

如果咁情況可以怎樣測試?

換出RCCD代用MCB測試?
有冇人咁做?

環路阻抗怎樣做正確方法?

謝謝各位阿Sir



離線 andrew

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 26
Re: 點解 RCCD 在環路阻抗測試後會跳掣
« 回覆 #1 於: 五月 05, 2007, 12:13:29 am »
我多數用線臨時接通佢,測試後回復正常,
ps:可能有大師傅有更高明做法,請指教

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 點解 RCCD 在環路阻抗測試後會跳掣
« 回覆 #2 於: 五月 24, 2007, 12:40:54 am »
環路阻抗測是一個模擬 相線 L 接上保護導體 E 時,其電路之內阻,但這明顯是一個漏電電路,所以一定會引至 RCCD 等有測試漏電的保護器件跳脫。

要用 BY PASS 的方便接通供電與負荷兩端是可以做測試,但........

你有可能賠錢打工

因為有一些器件是不可以在負荷側接電,否則即燒,三菱紅總水氣就是其一,椰樹牌都有一款,所以.....

最好離開負荷端接通,測試後馬上復原。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 枝野痕男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 10
Re: 點解 RCCD 在環路阻抗測試後會跳掣
« 回覆 #3 於: 六月 21, 2007, 12:11:33 am »
何謂 :因為有一些器件是不可以在負荷側接電,否則即燒:  ????

指點