作者 主題: 香港電線顏色代碼更換有何意見  (閱讀 14538 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
香港電線顏色代碼更換有何意見
« 於: 八月 10, 2005, 02:53:07 pm »
各位工友:
大家對電線顏色代碼更換有何意見?

棕/黑/灰/籃/黃綠
紅/黃/籃/黑/黃綠

07年實施09年正式使用

新舊系統怎兼容

誰是得益者。誰是受害者

請大家試想此改動將會影響曰常工作後果

請大家說出討論:討論:多謝




離線 fairy

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 30
Re: 香港電線顏色代碼更換有何意見
« 回覆 #1 於: 八月 10, 2005, 10:32:44 pm »
she工友:
小弟是新入行的,平時老世叫做乜就做乜。小弟試下解決新舊系統怎兼容方法。照理應在兩種線間加個接線箱。箱面要標明新舊系統。大家點睇。 :-o

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 香港電線顏色代碼更換有何意見
« 回覆 #2 於: 八月 10, 2005, 10:52:37 pm »
羅文話:知否世事常變,變幻原是永恆。

其實我o地一早已經有接不同色碼的經驗,就是接花線,尤其是藍相是最易錯。一路聽收音機一路接就死梗。

我絕對相信色碼改變是勢在必行的,亦希望所有持牌工友早日知,早日接受。

至於如果把新舊共接的問題?我建議用一個 label ,貼在新舊位。至於圖案........? :-?
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 fairy

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 30
Re: 香港電線顏色代碼更換有何意見
« 回覆 #3 於: 八月 10, 2005, 11:06:51 pm »
EricWan 師兄:
label 方法都唔錯,是否用新顏色線在舊系統那邊用舊顏色漆油油
總共7種顏色,都幾亂。最慘條青線。最危險。

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
Re: 香港電線顏色代碼更換有何意見
« 回覆 #4 於: 八月 11, 2005, 05:14:16 pm »
fairy:EricWan兄:
兩位分別提出label :顏色漆油:接線箱,暫未有定案!

小弟再提出如果過度期用壹種顏色電線做晒?堭欓蛗u及中性線應怎樣解決?

離線 mig29mig29

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
Re: 香港電線顏色代碼更換有何意見
« 回覆 #5 於: 八月 20, 2005, 11:32:38 am »
小弟長期在澳門工作,但亦有香港牌照.澳門這邊就行一國兩制.電力公司就接受黑,黑,啡,藍(L1,L2,L3,N),工務局就黑,黑,啡,藍及紅,黄,藍,黑均接受(不過吳好同一個箱搞出兩樣野).
已經慣晒,小心D,問題吳大.其實轉色碼係好事,同國際接軌,英國佬都要轉啦!!!

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
Re: 香港電線顏色代碼更換有何意見
« 回覆 #6 於: 八月 20, 2005, 11:40:04 am »
mig29mig29兄:
(不過吳好同一個箱搞出兩樣野)
請教閣下澳門後加改轉色碼怎解決。請提意見。

離線 mig29mig29

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
Re: 香港電線顏色代碼更換有何意見
« 回覆 #7 於: 八月 20, 2005, 01:02:04 pm »
引用

she 寫道:
mig29mig29兄:
(不過吳好同一個箱搞出兩樣野)
請教閣下澳門後加改轉色碼怎解決。請提意見。

例子: 由一現有總制柜內(黑黑啡藍)的後備分支斷路器供電予一個新增的制箱(紅黄藍黑).

可行做法: 後備分支斷路器供電予新增制箱內隔離器的電纜用黑,黑啡,藍顏色, 隔離器後的所有線路均用紅,黃,藍,黑.

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
Re: 香港電線顏色代碼更換有何意見
« 回覆 #8 於: 八月 22, 2005, 11:09:35 am »
引用

mig29mig29 寫道:

例子: 由一現有總制柜內(黑黑啡藍)的後備分支斷路器供電予一個新增的制箱(紅黄藍黑).

可行做法: 後備分支斷路器供電予新增制箱內隔離器的電纜用黑,黑啡,藍顏色, 隔離器後的所有線路均用紅,黃,藍,黑.

mig29mig29兄:
閣下提出:
由一現有總制柜內(黑黑啡藍)的後備分支斷路器供電予一個新增的制箱
  現有總制柜 新色碼電線      →      新增的制箱
   
     (紅黄藍黑).
     舊色碼電線*

*(因過渡期內可用回舊色碼電線供電與其他分支電路)。

請問mig29mig29兄是否小弟理解錯誤? 

離線 mig29mig29

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
Re: 香港電線顏色代碼更換有何意見
« 回覆 #9 於: 八月 24, 2005, 10:53:53 am »
可以如此理解.
雖然港澳兩地地域相近,但不能將香港的一套觀念硬套過來,這邊還有很多所謂"心水例".

離線 she

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
Re: 香港電線顏色代碼更換有何意見
« 回覆 #10 於: 九月 20, 2005, 12:43:38 pm »

電 線 顏 色 代 碼

香 港 固 定 電 力 裝 置 的 電 線 及 線 芯 均 以 不 同 顏 色 以 作 識 別 , 基 於 歷 史 原 因 , 本 港 現 時 是 採 用 了 英 式 的 電 線 顏 色 , 有 關 之 要 求 列 載 於 《 電 力 ( 線 路 ) 規 例 工 作 守 則 》 內 , 詳 情 如 下 :



最 近 , 歐 洲 國 家 ( 包 括 英 國 ) 建 議 統 一 固 定 電 力 裝 置 的 電 線 顏 色 , 並 已 確 定 採 用 棕 / 黑 / 灰 三 種 不 同 顏 色 來 識 別 三 相 系 統 內 的 相 導 體 , 中 性 導 體 則 用 藍 色 , 接 地 導 體 為 黃 綠 兩 色 相 間 , 並 採 用 棕 色 來 識 別 單 相 系 統 內 的 相 導 體 ( 火 線 ) 。

本 署 亦 就 其 他 國 家 採 用 的 電 線 顏 色 進 行 了 一 項 調 查 , 發 現 每 個 國 家 均 有 制 定 識 別 電 線 線 芯 的 顏 色 , 而 它 們 所 選 用 的 顏 色 或 可 能 是 基 於 其 歷 史 因 素 或 區 內 慣 例 而 採 用 。 這 些 國 家 所 採 用 的 顏 色 系 列 大 致 上 可 分 類 如 下 :

注 意 : 下 表 提 及 的 守 則 / 標 準 的 縮 寫 為 :

AS/NZS : 澳 紐 聯 合 標 準 JIS : 日 本 工 業 標 準
BS : 英 國 標 準 NEC : 國 家 電 氣 規 範
CEC : 加 拿 大 電 力 法 NZECP : 紐 西 蘭 電 氣 工 作 守 則
GB : 國 標 SANS : 南 非 國 家 標 準  

轉自機電署