致擇善固執師傅:
之前講過是如有錢做分級保護、提議加裝ELR去解決個別MCCB水氣不足問題啫!
本人是錯的以為ATS是由2個MCCB組成可總立開關可以不用output掣!
可能是要關兩個掣才可格離電源,不是一個完善的設計!
不理之前是甚麼設計,供電則例講明每個電錶前應該有開關掣以供修理及撿查
香港電燈供電則例第六章 電力裝置設計指南
6.5.3公用電力裝置的總開關
須裝設一個總開關來控制大廈的公用電力裝置
6.6.2由同一電源供電至消防裝置的轉換設施
轉換器後須裝設一就地開關
謝謝討論!kspoon上