作者 主題: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付  (閱讀 15994 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #15 於: 五月 30, 2012, 11:32:46 pm »
意氣之X,不能解決問题,斷續討論 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 小師弟

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 90
  • 成長中
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #16 於: 五月 31, 2012, 02:31:34 am »



感謝 :)

但總掣之后
還有1個200A MCCB 2個100A MCCB
接地故障環路阻抗 分別是 0.07 及 0.125
是否也不必用理會表11

還有 5年前人家做的WR2 是有錶前掣
這個錶前掣是繪在正常電源(經400A總掣)與緊急電源(在400A總掣前取電入60A FUSE SWITCH ) 經 CHANGE OVER之後   
但現場是沒有

如是這樣會有問題嗎 ??

To: af19805
總掣後的保護器件,不論系統上有幾多個 ?A MCCB 或 MCB,還是符合守則表11(?)裡的要求最好。
最好方案:接地故障環路阻抗是否可以改善,有個別高人行家可以提供可行方法。(如有雷同實屬抄習) ;D
進階方案:可加裝EFR。(記得要兼顧和考慮系統下游供電的可靠性和線路是否安全)
====== 以 下 內 容 需 要 回 覆 才 能 觀 看 ======

離線 小師弟

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 90
  • 成長中
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #17 於: 五月 31, 2012, 02:50:13 am »

還有 5年前人家做的WR2 是有錶前掣
這個錶前掣是繪在正常電源(經400A總掣)與緊急電源(在400A總掣前取電入60A FUSE SWITCH ) 經 CHANGE OVER之後   
但現場是沒有

如是這樣會有問題嗎 ??

To: af19805
咁您又覺得有冇需要裝回這個錶前掣?
有沒有從該系統需要進行維修或維護工作時的安全角度去考慮?
====== 以 下 內 容 需 要 回 覆 才 能 觀 看 ======

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #18 於: 五月 31, 2012, 12:49:09 pm »
致擇善固執師傅:
之前講過是如有錢做分級保護、提議加裝ELR去解決個別MCCB水氣不足問題啫!
本人是錯的以為ATS是由2個MCCB組成可總立開關可以不用output掣!
可能是要關兩個掣才可格離電源,不是一個完善的設計!
不理之前是甚麼設計,供電則例講明每個電錶前應該有開關掣以供修理及撿查
香港電燈供電則例第六章 電力裝置設計指南
6.5.3公用電力裝置的總開關
    須裝設一個總開關來控制大廈的公用電力裝置
6.6.2由同一電源供電至消防裝置的轉換設施
    轉換器後須裝設一就地開關
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #19 於: 五月 31, 2012, 03:18:55 pm »
首先不可勞氣,漏電繼電器是甚麼東西你知否?最高啟動電流是30A!
謝謝討論!kspoon上

首先不可勞氣,漏電繼電器是甚麼東西你知否?最高啟動電流是30A!
謝謝討論!kspoon上

堅持原則 :固定裝置-5s
             浴室 0.4s(新例0.2s?)
上遊不可以使用即時跳脫的保護裝置 .
« 上次編輯: 五月 31, 2012, 09:48:53 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 af19805

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #20 於: 五月 31, 2012, 08:07:43 pm »
感謝3位師父
加一個EFR 大約要多少錢


離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #21 於: 五月 31, 2012, 08:36:58 pm »
看你要ZCT內徑幾大?”MIKRO” 普通型繼電器連80mmψZCT約$1000
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 little05

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 9
回覆: 又是WR2問題 大廈水氣不足如何應付
« 回覆 #22 於: 十月 31, 2012, 08:28:11 pm »
又學習了~~~~~ ;D