作者 主題: 電纜故障維修的程序  (閱讀 4910 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 2mo

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 4
電纜故障維修的程序
« 於: 一月 03, 2010, 02:39:50 pm »
請各位師兄指教吓!
當遇到cable fault時,會做什麽工作或測試程序?



離線 kentskkchu

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 225
  • 有事走先......!
回覆: 電纜故障維修的程序
« 回覆 #1 於: 一月 03, 2010, 03:40:19 pm »
請各位師兄指教吓!
當遇到cable fault時,會做什麽工作或測試程序?

做測試或檢查找出以下資料。
如:Cable 長度、2/C or 4/C、尺碼、是否藏在地下、高壓定低壓、相對相/相對地故障、開路定短路、絕緣情況?等等!

如果是短的話,換了它。但相反有一定長度而價值不飛,要做維修啦!怎樣找出故障點?可以用表面觀察試試找出故障發生地點。肉眼找不到可使用儀器,市面上都容易買到 Cable Fault Locator 。這儀器可以幫你找出故障的初步位置,但要看看它的精確度(誤差值%)。LV cable fault 比較容易找到故障點。但 HV cable fault 又比較難找出來,因為比較長,而且 HV Cable 本身有電感 (XL & XC)。短路和開路故障都可用利用儀器 (Time Domain Reflectometer) 注入訊號進入故障電纜觀察反射波,作初步搜尋,當中也要輸入電纜常數。

如果故障不太明顯的話,要使用 Cable burner 去燒線,使故障症狀固定。 大約位置知道後,再指細的位置要利用聽線方法。亦是注入一低顪頻訊號入故障線蕊,再用感應器尋找真正故障位置。尾圍緊系維修故障 Cable 啦!

注意:做每項工作都要注意安全!要做足隔離、接地、掛牌、PTW & SFT 等等,萬事小心。

水喉佬上
« 上次編輯: 一月 03, 2010, 07:09:37 pm 由 kentskkchu »

離線 2mo

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 4
回覆: 電纜故障維修的程序
« 回覆 #2 於: 一月 03, 2010, 03:57:06 pm »
Cable 長度=50M、尺碼=300x4C、藏在地下、11KV高壓cable、相對相短路、絕緣情況=0MΩ
Incomer trip 需要做什麼程序?
請各位師父,師兄指教小弟 :)

離線 kentskkchu

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 225
  • 有事走先......!
回覆: 電纜故障維修的程序
« 回覆 #3 於: 一月 03, 2010, 04:33:28 pm »
Cable 長度=50M、尺碼=300x4C、藏在地下、11KV高壓cable、相對相短路、絕緣情況=0MΩ
Incomer trip 需要做什麼程序?
請各位師父,師兄指教小弟 :)


11KV cable 50M 不是長電纜,應該是 3/C,留意有無工程在 Cable routing 位置進行中,有無舊接駁位圖則可供參考?試試用 TDR 兩邊照一照,大約位置掘開地面再聽線,應該吾難找到!

##多過一條線,要打炮(即釘線), cable identification!

要換一節線,駁兩個直箱,做 Phasing-Out 色水,我估都要十萬八萬左右?

水喉佬上
« 上次編輯: 一月 04, 2010, 09:41:46 am 由 kentskkchu »

離線 kentskkchu

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 225
  • 有事走先......!
回覆: 電纜故障維修的程序
« 回覆 #4 於: 二月 01, 2010, 08:12:18 am »
Cable 長度=50M、尺碼=300x4C、藏在地下、11KV高壓cable、相對相短路、絕緣情況=0MΩ
Incomer trip 需要做什麼程序?
請各位師父,師兄指教小弟 :)


請問賢兄:

還有沒有跟進資料可供分亨?

水喉佬上