作者 主題: 等電位區域內和等電位區域外的划分及測試接地故障環路阻抗  (閱讀 180942 次)

0 會員 與 2 訪客 正在閱讀本文。

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
要唔要?請看守則11D, E, F,
但如果在最惡劣情況下乃大於45KΩ就可以唔使...
否則附近不超過2m距離的非電器裝置的金屬都應該要...

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
wkw 師兄︰


有輔助等電位接駁既地方,
唔等於它是等電位區域。

有等電位接駁既地方,先至係等電位區域。


唉!好複雜,我都唔明。

只要有良好電氣性接地的金屬,都是等電位區域,不管是電氣或非電氣金屬,亦不管是用等電位、輔助等電位,保護導體,甚至是避雷導體都可以。只在乎其金屬本身是什麼,而接什麼「水線】。

問心講,有乜嘢分別呢?效果都係一樣0者!

唔用「水線】接用電點周圍的金屬,就是等電位區域外,一般可以用水氣掣管,不過我唔敢講你有沒有權唔 bond 水線是否合法?


唔會因為條「水線】名稱唔同就電死人。

萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
我想問室外分體機個鐵架,要唔要?

要,您的個案在任何惡劣情況之下,
都一定要做輔助等電位接駁。

莫講話大過 45KΩ,就算無限大都更加更加要做輔助等電位接駁。

原因……
分體機外殼屬於…外露非帶電金屬部分,
冷氣機支承鐵架屬於…非電氣裝置金屬部分。

但當分體機外殼和鐵架用拉釘連成一體時,
鐵架已經變成分體機外殼,即係由非電氣裝置金屬部分…
變為外露非帶電金屬部分。

當分體機外殼和鐵架之間的連續性是接近…零,
代表連續性良好,兩者之間就無須水線接駁,

但兩者之間的連續性大過 45KΩ 或以上,
代表連續性不良好,兩者之間就須要水線接駁。

情況就好像用金屬物件來吊燈飾一樣。
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154

只要有良好電氣性接地的金屬,都是等電位區域,不管是電氣或非電氣金屬,亦不管是用等電位、輔助等電位,保護導體,甚至是避雷導體都可以。只在乎其金屬本身是什麼,而接什麼「水線】。

問心講,有乜嘢分別呢?效果都係一樣0者!



Eric 兄︰

當然有分別啦!分別就係接駁什麼 [水線]。

接駁等電位區位域內既等電位 [水線] 最細要用 6mm2 ,
而等電位區域位外既輔助等電位接駁 [水線] 最細可用 1mm2 ,
您話分別大唔大?

所以兩者之間既故障電流跳脫時間,
有幾拾倍分別。
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154

並不是所有電氣裝置都需要接駁 [接地保護導體]的.
等電位區域外的電氣裝置是不接駁 [接地保護導體]的。

師兄︰

為免引起不必要既誤會,請解釋清楚何解電氣裝置可以無須接駁保護導體。
請你回答這句便可以了,其他我都識。

→有輔助等電位接駁既地方,
   唔等於它是等電位區域。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
當年 D,E 大戰會否再現呢!
好!
排定頭位睇好戲 ;D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Eric師父
    其實唔複雜,我覺得你講得出 "可以唔駛用?又唔係雙重絕緣? 又唔係隔離牛?都可以?"
又識得用水氣掣管等電位區域外,已經比很多人更明白了 ,
我相信為何 "外圍燈放置位置不同可令等電位區域外變為等電位區域", 這點你是應該明的...
   我認為將你句話改為  須要等電位接駁的,就是等電位區域,不須要等電位接駁的,就是等電位區域外,是否好些 ?  無謂監硬吾接水線啦.
   分開區內和區外是有實際原因的...無必要作無為爭辯, 搞清楚始終對自己有裨益...

離線 CY

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 10
學習中(本人)
首先謝謝各位師傅的討論.
不知村屋等電源總開關需用帶漏電保護型,是否因等電位區域外之原因.

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
當年 D,E 大戰會否再現呢!
向一些近來才上本網站的人講吓歷史,
當年E君:Ericwan,D君:Dicky(即現在的電氣男),
大戰數十回合。很多討論都有參考價值,在江湖上傳為佳話,
可惜因伺服器問題,大部份暫時未能重現江湖 ;D
我重記得當時好似華山論劍,
舊五俠:東邪、西毒、南帝、北丐、中神通。
新五俠:東邪、西狂、南僧、北俠、中頑童。

而此網站當時就係本人、擇善固執、Tandy、Ericwan、Dicky。 ;D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
學習中(本人)
首先謝謝各位師傅的討論.
不知村屋等電源總開關需用帶漏電保護型,是否因等電位區域外之原因.

主要原因,係由於村屋由架空電纜取電,
雖然話香港是TT系統,就算沒有電力公司比的保護導體都可以,
但實際上若果由架空電纜取電,電源的內阻較高,
即預期短路故障水平較低,再加上可能沒有電力公司比的保護導體,
因環境問題,住戶自己的獨立接地極又可能做得不好,
發生接地故障時未必能操作保護器件以切斷電源,
基於疑點利益歸於被告 :D
即有問題時以最壞情形作考慮,
故錶前總開關需用帶漏電保護的功能。
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
請你回答這句便可以了,其他我都識。

→有輔助等電位接駁既地方,
   唔等於它是等電位區域。



您問這個問題問得……好難回應,有陷阱位。

我只可以重申一句……有輔助等電位接駁,
而沒有等電位接駁既地方,
就屬於等電位區域外。
希望各武功秘笈可以重現江湖 ;D