電氣男師父
   並不是所有電氣裝置都需要接駁 [接地保護導體]的.
等電位區域外的電氣裝置是不接駁 [接地保護導體]的。

====================
[接地保護導體]? CPC ?水線 ?

可以唔駛用?又唔係雙重絕緣? 又唔係隔離牛?都可以?

唔明,有冇搞錯呀?

萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
電氣男師父
   並不是所有電氣裝置都需要接駁 [接地保護導體]的.
等電位區域外的電氣裝置是不接駁 [接地保護導體]的。


唔會啩!
等電位區域外(例如花園門口支壁燈)可以唔須要接駁……水線?

師兄是否將守則 11H 的 [接地導體] 當成 [接地保護導體] 發表呢?
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 cocobee

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 41
曾經問過一差些師父咩叫等電位區域, 同埋點分...佢地話在一座大廈內的裝置就叫等電位區域, 在呢座大廈外的裝置就叫非等電位區域, 例如外圍燈, 花園燈咁.....

跟住有次做嘢同個engineer吹水, 講開呢個問題, 佢話一般人係分唔到, 要用儀錶度喎...

到現在都唔係好識分, 明明各電力裝置已經有保護導線造成一個等電位區,點解會有非等電位區域呢? 希望大家指教指教... ???

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
各位師父
我覺得其實Eric師父已說出了重點,如以隔離牛供電的電器裝置就不應以等電位作為觸電保護...
大家可參考另一主題 "外圍燈問題 "

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
各位師父
我覺得其實Eric師父已說出了重點,如以隔離牛供電的電器裝置就不應以等電位作為觸電保護...
大家可參考另一主題 "外圍燈問題 "


師兄︰

恕我大胆講句,您完全搞不清楚什麼是等電位區域。
您兩位朋友基本上講得無錯。

Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
你個位engineer話要用儀錶度...
應該是指界定為非金屬的電阻值...  以前是21kΩ 但已改為45kΩ...
如果是非金屬, 當然就不需要接地等電位接駁...沒有非電器氣裝置金屬部分的區域,
當然是非等電位區之一...

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154

到現在都唔係好識分, 明明各電力裝置已經有保護導線造成一個等電位區,點解會有非等電位區域呢? 希望大家指教指教... ???

早幾年我同 Eric Wan 在 [總等電位接駁問題] 既主題上大戰咗幾拾個回合,

內文都講咗好多有關什麼是…等電位,什麼是輔助等電位及什麼是保護導體,

有時間可以參考吓。


« 上次編輯: 四月 04, 2009, 10:22:24 pm 由 電氣男 »
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
你個位engineer話要用儀錶度...
應該是指界定為非金屬的電阻值...  以前是21kΩ 但已改為45kΩ...
如果是非金屬, 當然就不需要接地等電位接駁...沒有非電器氣裝置金屬部分的區域,
當然是非等電位區之一...


師兄︰

哎呀!等電位區域真係並不是您所講的。

等電位區域內有好多好多非電器氣裝置金屬部分,

例如鋁質天花、鋁窗、鋅盤等等。

但一個等電位區域內是可以完全完全沒有非電器氣裝置金屬部分的。







« 上次編輯: 四月 04, 2009, 12:04:41 am 由 電氣男 »
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
各位師父
我加多個問題給大家討論吓 ! 如以一220V/220V隔離牛供電予一貨櫃箱內的電器裝置, 該次級電路是否須要等電位接地...

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
  我覺得 ”大廈外的裝置就叫非等電位區域, 例如外圍燈, 花園燈咁.....” 這句話唔一定完全正確…
如果外圍燈距離外圍鐵圍欄可同時觸及, 該些鐵圍欄是否需要等電位接地...
如果要, 整個區域就是等電位區域。

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
各位師父
如果要, 整個區域就是等電位區域



錯錯錯

師兄您完全搞不清楚……保護導體、等電位及輔助等電位的分別。

您試諗吓何解等電位區域外既電力裝置有故障時,
跳脫時間要快過等電位區域內既電力裝置幾拾倍呀?
就係等電位及輔助等電位的分別啦!
« 上次編輯: 四月 04, 2009, 10:27:59 pm 由 電氣男 »
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
wkw 師兄︰

其實等電位要接駁什麼物件您搞不搞得清楚!

大部份有電力裝置既戶外地方,
只有輔助等電位而沒有等電位您又知不知!

有輔助等電位接駁既地方,
唔等於它是等電位區域。

有等電位接駁既地方,先至係等電位區域。

如果您話無 [水線] 到既地方先至係屬於等電位區域外,
咁就真係好難和您溝通……


Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
我想問室外分體機個鐵架,要唔要?
本是同行生、相窒何太急!