0 會員 與 2 訪客 正在閱讀本文。
go2shing師博你这個説法,表面看似正確,但这样分析,似乎稍欠全面!難以得知三相不平衡的影响及嚴重性……不如我先问你以下几個问題 :1) 不平衡的中缐电流,最坏情况可以去到几大,3) 你説不會高過相缐电流,是指那一相缐电流?或三相均是?2) 三相不平衡,会否影响相电流增大?4) 或是指,不会大過過三相平衡時的相电流?然後再研究吓,三相不平衡所產生的问题……
2. 以我理解, 如果有接中性線, 三相不平衡不會令相電流增大3. 以我理解, 應該不會大於三相不平衝當中最大電流的那一相電流, 这正是忽略了三相不平衡引致相电流增大的因素,以上面条数計算,假三相平衡時每相是40.87A,試想吓,若在環境温度上升情况下,电流是否会上升……
go2shing師博睇吓附图咁分柝啱吾啱?
其實如果不是全三相用電都幾難做到三相平衡!商舖,上陞總缐你怎様可控制人家用電而做到三相平衡呢?
導缐被隔熱材料覆蓋,載流量使吾使预大呢?电压的確系無变,只是耗左去無用嘅地方(發熱)温度上升 ; 电阻上升 电阻上升 ; 电压降升同意吗?