作者 主題: 商店用電3相不平行會有什麼問題?  (閱讀 28428 次)

0 會員 與 2 訪客 正在閱讀本文。

離線 william1456

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 於: 十月 02, 2014, 05:12:16 pm »
L1-20.3A
L2-71.7A
L3-30.6A
總制100A 3-pole ai

L2條總線除左會熱d同重load,還會有什麼實際問題?
請求各位師傅錫教!




離線 william1456

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #1 於: 十月 04, 2014, 08:43:35 am »
無人可以解答小弟的問題 ???

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
回覆: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #2 於: 十月 04, 2014, 10:57:44 am »
William師傅
   其1是,令客戶比多左電費...

離線 william1456

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #3 於: 十月 04, 2014, 04:24:47 pm »
1.除左電費會貴左,還有什麼其他壞處?
申利:不是師傅!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #4 於: 十月 05, 2014, 10:45:49 pm »
想請教為何會比多佐電費呢
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #5 於: 十月 06, 2014, 06:04:36 pm »
致WKW:
現在N線是用相線同一大細以前唔敢講(3/C半)
現在N線發熱可能是諧波所置,現在做UPS電源線有些客戶要加N線面積加大50%,另外有組合巴N是200%了
其實3相不平衡會否令供電系統影響大D呢?
想問如1個400A菲士掣供上陞總線,其中一相菲士消了祇行2相會否令N線發熱消壞呢(由發覺至維修可能要2小時) 咁電力公司咪損失好多!
謝謝討論!kspoon上
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
回覆: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #6 於: 十月 07, 2014, 09:53:16 am »
多謝 潘師父賜教
我是指用電客戶需要比多D電費,
對供電系統就當然增加需求壓力了…
3相不平衡的電流會流入中線,這就多出來的電費,
簡單而言,整體導線溫度上升左,當然耗電就多D…
這點是否同意?

請多多指教!

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #7 於: 十月 07, 2014, 10:44:38 am »
我都係吹水啫
學術性問題緊係要你地有識之士作答喇
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411

離線 go2shing

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 14
Re: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #9 於: 八月 22, 2015, 03:58:08 pm »
英文來的, 聽唔明.....

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送


離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #10 於: 八月 25, 2015, 10:00:39 am »
片中大致是說,當兩相不平衡負載時,多出电流会流入中缐,
所以並不單只是一相电缐較熱 ;  而是整体温度都会上升,惡性巡環下,影响不可忽视,
尤其是在大負载电路中……

離線 go2shing

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 14
Re: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #11 於: 九月 04, 2015, 01:24:54 pm »
但如何怎樣不平衡, 中性線N的電流亦不會大於相線電流, 有錯請指正。

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送


離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #12 於: 九月 08, 2015, 09:52:05 am »
go2shing師博
你这個説法,表面看似正確,但这样分析,似乎稍欠全面!
難以得知三相不平衡的影响及嚴重性……
不如我先问你以下几個问題 :
1) 不平衡的中缐电流,最坏情况可以去到几大,
3) 你説不會高過相缐电流,是指那一相缐电流?或三相均是?
2) 三相不平衡,会否影响相电流增大?
4) 或是指,不会大過過三相平衡時的相电流?
然後再研究吓,三相不平衡所產生的问题……

離線 go2shing01

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 114
Re: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #13 於: 九月 11, 2015, 04:20:25 pm »
go2shing師博
當年所學就是如果三相平衝就零中性電流, 所以一達馬達以Y接法時, 中間點不用接中線

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送


離線 go2shing01

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 114
Re: 商店用電3相不平行會有什麼問題?
« 回覆 #14 於: 九月 11, 2015, 04:23:54 pm »
go2shing師博
1. 最壞去到幾大真係唔知, 但可能現今多咗電子產品接入, 產生三次諧振, 可能有機會二至三倍

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送