電器工會討論區

雜項 => 電子平台使用說明 => 主題作者是: ks001 於 六月 19, 2012, 09:58:17 pm

主題: castell key interlock
作者: ks001六月 19, 2012, 09:58:17 pm
http://www.castell.com.cn/castell/shownews.asp?id=88&owen1=电力应用
主題: 回覆: castell key interlock
作者: ks001六月 24, 2012, 06:21:18 am
各位我對三制兩匙及五制三匙有以下見解:
早期 castall key interlock 安裝在1600A ACB 是用兩把鎖的.
此相片只是示意圖,圖中不是三制兩匙系统.
a) 在三制兩匙糸统中,是使用 A   AB  B.
b) 在五制三匙糸统中, 是使用 A   AB  B  BC  C.
c) 在沒有預留發位置(加火牛)下可用 A   A  A , 但如是後加火牛的, 應用b項.
d) 在各聯鎖糹统,為甚應麽沒有提及电器聯電路.
e) 在這糸统中,無論交貨.年檢及从前中電他線(驗电),都要拆去鎖頭測試.
f) 在舊有糸中(三制來兩匙)增加到(五制三匙)時,應連舊鎖一起更換.

                                          
                                                                 謝謝討論  ks 上
主題: 回覆: castell key interlock
作者: 擇善固執六月 25, 2012, 10:27:56 pm
d) ) 在各聯鎖糹统,為甚應麽沒有提及电器聯電路.

請參閱HKEE的資料.
主題: 回覆: castell key interlock
作者: ks001六月 26, 2012, 09:14:10 pm

KS 兄:
d) ) 在各聯鎖糹统,為甚應麽沒有提及电器聯電路.

請參閱HKEE的資料.
擇善師傅:
    我指的是在討論區內沒有提及.

                          謝謝討論 ks上
主題: 回覆: castell key interlock
作者: 擇善固執六月 26, 2012, 10:39:11 pm
我指的是在討論區內沒有提及.
天知,地知,您知,我知 !