各位師傅好,
小弟想請教關於電容的問題 :
1 .一個三相摩打應加多大值的電容? 2.如何加? 3.加在哪裡?
電源 :三相380V, 200A
摩打資料如下:
KW, Hz, 角形 V Y形, 角形 A Y形, PF, RPM
37 50 400/690 66.7/38.5 0.89 2950
44 60 440/760 69.8/40.3 0.9 3550
感激!
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 應加幾大值的三相電容?
«
回覆 #1 於:
十二月 27, 2018, 08:44:12 am »
其實摩打本身已做到0.85PF以上
為何需要再加電容補償呢?
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
kof19941999
初哥
文章數: 28
Re: 應加幾大值的三相電容?
«
回覆 #2 於:
十二月 28, 2018, 04:52:02 pm »
首先謝謝poonkinsun師傅指點,為何要加電容是因為在同一機器上,4個月內已燒了兩個摩打,公司估計是三相電流不平均,某一相負荷過重,令到摩打燒斷一相,小弟不知是否,所以請師傅指點!
記錄
wowsun
初哥
文章數: 38
Re: 應加幾大值的三相電容?
«
回覆 #3 於:
十二月 30, 2018, 05:02:30 am »
Overload relay 如果設定正確就算有一相overload 都會 trip ,我個人覺得裝一個相位電壓撿查relay 比較好,或者摩打匹數細換大少少匹數去試下
記錄
kof19941999
初哥
文章數: 28
Re: 應加幾大值的三相電容?
«
回覆 #4 於:
一月 02, 2019, 08:36:44 am »
謝謝wowsun師傅指點,小弟會探討下。
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 應加幾大值的三相電容?
«
回覆 #5 於:
一月 05, 2019, 01:17:27 pm »
可能總箱電流不平衡令一相電壓降
九缐掣應該有Amp cut 正常無咁易燒
可能要加穩壓器比這部機器先得
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
kof19941999
初哥
文章數: 28
Re: 應加幾大值的三相電容?
«
回覆 #6 於:
二月 11, 2019, 03:55:46 pm »
謝謝poonkinsun師傅指點!