電器工會討論區
技術區域 => 機電技術 => 主題作者是: wowsun 於 十一月 28, 2017, 09:34:59 pm
-
請教一下,因為係地盤用一定要用 30MA 水氣制 用係INVERTER到,但成日跳TRIP水氣,有無計呢,換左另一個牌子水氣制都成日,試過只有mitsubshi 4pole 30ma ELCb 水總無跳,其他果D 蜘蛛,施耐德 ,ABB 30MA 水氣制成日跳
THX
-
因三菱是有防諧波及電湧裝置
-
http://www2.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/23000/FA23744/en_US/RCCB-Type%20A.pdf
施耐德 RCCB TYPE SI 係唔係都可以防諧波?
THX
-
這款是淨係漏電保護應該唔得。可能要用VIGI型
-
MCCB 》rccb type b or type si > inverter
Rccb 會唔會成日跳?
Thx
-
地盤供電一定要用水氣掣,但除了插座之外,其他裝置唔須要30mA咁低喎!
-
想求教