歡迎光臨,
訪客
。請
登入
或
註冊帳號
。
一小時
一天
一週
一個月
永遠
請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
最新消息:
首頁
Forum
說明
登入
註冊
電器工會討論區
»
技術區域
»
機電技術
(板主:
W. H. Cheung
) »
查詢B牌可否開關2500A的section掣?
« 上一篇
下一篇 »
列印
頁: [
1
]
向下
作者
主題: 查詢B牌可否開關2500A的section掣? (閱讀 8175 次)
0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
william1456
初哥
文章數: 22
查詢B牌可否開關2500A的section掣?
«
於:
八月 09, 2016, 09:54:26 pm »
想問1個掣櫃內有2個2500A的acb和有1個2500A的section掣,B牌電工能否開關2500A的section掣?
請各位師傅指點一下!
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 查詢B牌可否開關2500A的section掣?
«
回覆 #1 於:
八月 10, 2016, 09:21:48 am »
如果2個2250掣是有電到的,年撿是要C牌在場
但其中一個是吉掣就B掣都可
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
william1456
初哥
文章數: 22
Re: 查詢B牌可否開關2500A的section掣?
«
回覆 #2 於:
八月 11, 2016, 08:17:12 pm »
情況是這樣的,如果2個abc都係close,之後要open其中一個acb,之後再close個section 掣,咁B牌電工做唔做得呢?
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 查詢B牌可否開關2500A的section掣?
«
回覆 #3 於:
八月 11, 2016, 09:51:12 pm »
如果是2500A掣就可以,3200A就唔得!
每個掣都是得2500A B3都可以
因有地方是用2K牛
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
william1456
初哥
文章數: 22
Re: 查詢B牌可否開關2500A的section掣?
«
回覆 #4 於:
八月 12, 2016, 09:17:36 pm »
THX師兄!
其實電力法例有無說明打掣的要求和所需要的牌?
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 查詢B牌可否開關2500A的section掣?
«
回覆 #5 於:
八月 13, 2016, 08:25:15 am »
個人覺得很簡單!電牌背面已寫明
總需求量不超過2500A就B
你無可能同1時間去開2個掣!咁戇居
你都是打完1個正常後再打1個
有事走唔切
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
idannyleung
初哥
文章數: 1
Re: 查詢B牌可否開關2500A的section掣?
«
回覆 #6 於:
八月 18, 2016, 05:18:21 pm »
記錄
PTam
初哥
文章數: 4
Re: 查詢B牌可否開關2500A的section掣?
«
回覆 #7 於:
七月 16, 2022, 06:47:17 pm »
引述: poonkinsun 於 八月 11, 2016, 09:51:12 pm
如果是2500A掣就可以,3200A就唔得!
每個掣都是得2500A B3都可以
因有地方是用2K牛
潘師傅或其他師傅:
教學人仕話,只要掣柜有SECTION 掣,如果两雙牛加埋超過2500A,唔理開一隻牛或两隻牛,唔理有冇用條Section,都要C牌人士在場監督才可操作打掣。唔知是對是錯,我目的是尋求正確答案備試,請指教。
«
上次編輯: 七月 16, 2022, 07:00:00 pm 由 PTam
»