各大哥;

求大廈水泵線路圖

謝謝!
 

 
主題: 回覆: 大廈水泵線路圖
作者: kentskkchu十二月 15, 2009, 08:14:38 am
各大哥;

求大廈水泵線路圖

謝謝!


是否水泵控制線路圖呀!
 

 

主題: 回覆: 大廈水泵線路圖
作者: W. H. Cheung十二月 16, 2009, 01:04:56 am
大廈水泵線路圖有好多,你要邊樣先 ::)
印象中之前好似有post過,
當然,有一些太複雜及牽涉到某公司/某大廈的可能不太好。
1. 你要上水、加壓、排水?
2. 你要單泵、雙泵、三泵?
3. 你要豬膽、探針?
4. 你要單膽、雙膽、三膽、四膽?
5. 你要直接、星角、自耦、變頻?
6. 你要用C/O Relay、普通Relay做轉換?
7. 要否缺相、No flow保護?
你唔好話全部都要 :D
不過 ::) 一里通,百里明。
主題: 回覆: 大廈水泵線路圖
作者: shing888十二月 16, 2009, 07:27:19 pm
三泵探針星角用千秋掣唔該。要故障時自動轉泵的。
主題: 回覆: 大廈水泵線路圖
作者: W. H. Cheung十二月 17, 2009, 09:58:39 am
shing888 兄:
星角起動,唔駛貼, ::)
之前Tandy兄都貼唔少 :laugh:
再唔係,電工手冊亦可。
探針式 ::)比較簡單,連火牛都慳咗。
至於用千秋掣三泵,重簡單,一隻三泵千秋掣就OK :laugh:
等我得閒D畫個心臟比大家參考吓。
主題: 回覆: 大廈水泵線路圖
作者: shing888十二月 17, 2009, 06:11:21 pm
出邊好多用朱到唔加牛!
主題: 回覆: 大廈水泵線路圖
作者: W. H. Cheung十二月 17, 2009, 09:02:49 pm
出邊好多用朱到唔加牛!
各施各法啦,
不用火牛轉為12V或24V,
又唔駛整幾隻12V或24V之繼電器,
線路簡單又慳成本 :D
但我個人不建議用,
始終地下泵房通常濕濕地,
容易在維修豬膽時發生觸電。
若果天臺重大劑,隨時因觸電不小心跌死。
慳個些少唔值得。
我試過有座大廈以前是用220V比豬膽,(上手做落)
點知E-call無水,去到原來天臺水銀掣線落殼燒control 灰士,
即刻買隻24V牛同24V之Relay改線路,
捱成1年之後大廈先至重做天臺水銀掣線。
主題: 回覆: 大廈水泵線路圖
作者: kentskkchu十二月 19, 2009, 09:38:55 am
各施各法啦,
我還有N年前資料,當年千秋掣得兩位,現時已有三位。
真係點到你吾服!點解我又要服呀?
夠境有無圖可供參考呢?

已過時水喉佬上