致raider21:
跟據COP表11(13)200A-MCCB是ZS-0.07Ω
1:發電機控掣箱通常一定有個MCCB做過載保護!首要是否配到TRIP COIL
可加PCT在MCCB位或發電機接線位,安個電子E/F在控掣箱面板或外置防水箱。
HRC為何祇去到80A不明?
2 可用6mm4/C地線外置機械E/F(祇用4條線)或可換個MG-NSX250-MCCB配Microlgic2.2保護器件
Io設置200A,Ir設置1,Isd設置3=200x3=600A,220/600=0.37Ω
MCCB都可在5秒內跳脫,就不用加E/F(之前有文章教這計法)
謝謝討論!k.s.poon上