ip師傅:電力I Q 題 一個樓高20層上水泵系統上水喉漏水,但唔知在那一層漏水請問如何知道那一層位置上喉漏水,請問要去那幾多個位置檢查。對題嗎?.........................................................................................祗是小朋友的有興趣玩意拿!睇火佬都識.你又點睇呀
這條IQ題所講的內容太空泛,無從找出比較合理的答案。如果祗是小朋友的有興趣玩意,應該放在”天南地北”版吹水,如果是一個真實個案,我們不妨動下大腦去想下怎樣解決好嗎?1.題目祗說漏水,知道漏水,應該有更多的資料說明怎樣知道漏水,例如:有人投訴漏水、見到噴水、地面水濕等等2.如果不能正常供水至高層水箱,有可能是水泵問題,也可能是入水Y隔故障堵塞做成汲入水量不足3.普遍情況,大廈水泵和轉運缸放置在低位,例如地牢和後巷,上水喉在外牆或樓梯間井道房”DUCT ROOM”4.請注意!是漏水,不是斷水。平水喉的方法是不可行的嘗試以一個睇火佬的角度去睇這個問題。停泵後,水從漏水處全部洩走(上水管在外牆,對位戶沒有影響),水泵系統的積否是有效的,水停留在管內沒有迅速回流,我們祗要在積否後加一個水壓表,根據表上的靜水壓便可計算大概的高度位置。每10米(33呎)高程的靜水壓力是1.0 kg/cm2 或 14.5 lb/in2
亦提供上一代老師父的粗略計算方法,每一層樓高, (約 8~9 英呎 )約 5 磅壓力.(PSI= Pound square inch=磅/每平方吋 )