回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #195 於: 六月 08, 2008, 10:19:21 am »
ip師傅:
電力I Q 題 

一個樓高20層上水泵系統
上水喉漏水,但唔知在那一層漏水
請問如何知道那一層位置上喉漏水,請問要去那幾多個位置檢查。

對題嗎?
.........................................................................................
祗是小朋友的有興趣玩意

拿!睇火佬都識.你又點睇呀


離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #196 於: 六月 08, 2008, 07:55:36 pm »
ip師傅:
電力I Q 題 

睇火佬.(俗稱,並無貶意).

識.

不等於全世界人類都識.

星爺台詞 :

吹 !

吹咩 !

吹得我漲咩 !

個人的知識是有限的,

世上的知識是無限的 !

有限對無限 ?

經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!



經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #197 於: 六月 08, 2008, 08:11:01 pm »
這條IQ題所講的內容太空泛,無從找出比較合理的答案。
如果祗是小朋友的有興趣玩意,應該放在”天南地北”版吹水,如果是一個真實個案,我們不妨動下大腦去想下怎樣解決好嗎?
1.題目祗說漏水,知道漏水,應該有更多的資料說明怎樣知道漏水,例如:有人投訴漏水、見到噴水、地面水濕等等
2.如果不能正常供水至高層水箱,有可能是水泵問題,也可能是入水Y隔故障堵塞做成汲入水量不足
3.普遍情況,大廈水泵和轉運缸放置在低位,例如地牢和後巷,上水喉在外牆或樓梯間井道房”DUCT ROOM”
4.請注意!是漏水,不是斷水。平水喉的方法是不可行的

嘗試以一個睇火佬的角度去睇這個問題。
停泵後,水從漏水處全部洩走(上水管在外牆,對位戶沒有影響),水泵系統的積否是有效的,水停留在管內沒有迅速回流,我們祗要在積否後加一個水壓表,根據表上的靜水壓便可計算大概的高度位置。
每10米(33呎)高程的靜水壓力是1.0 kg/cm2 或 14.5 lb/in2

亦提供上一代老師父,(請勿誤會是糟老頭,糟老頭冇咁老 )

的粗略計算方法,

每一層樓高, (約 8~9 英呎 )

約 5 磅壓力.(PSI= Pound square inch=磅/每平方吋 )
« 上次編輯: 六月 08, 2008, 09:28:52 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #198 於: 六月 08, 2008, 08:18:20 pm »
亦提供上一代老師父的粗略計算方法,

每一層樓高, (約 8~9 英呎 )

約 5 磅壓力.(PSI= Pound square inch=磅/每平方吋 )

計算結果和 johnsonleung 兄提供的算式會有出入,

但也有參考價值.
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 水喉佬

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #199 於: 六月 08, 2008, 09:31:36 pm »
在水溫

華氏 62 度 = 攝氏 16.666666666666742 度

每呎靜壓頭的數值是0.43302 psi

離線 johnsonleung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 277
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #200 於: 六月 09, 2008, 12:57:40 am »
如果要寫書或編寫教材作培訓,就要非常認真地”引經據典”羅列出公式或詳細數字。但作為解決問題,我祗會記住几個主要的度量衡換算的值去計算一般工程數據。例如壹英制加侖等於4.54596公升;壹公斤等於2.2046磅,1英吋等於25.4毫米,1大氣壓力約等於10米高靜水壓力,也接近14.5磅。電阻色環0-9,黑棕紅橙黃綠藍紫灰白等這些數字都要背熟,大家在現場處理問題都不可能帶圖書館或電腦在身。
我個人認為,就算你有精確的數據,未必有高精度的儀表(壓力表)作量具,常用的壓力表的精度都在2.5級~1.5級左右,如果要用到0.5級,別人都當我係”傻佬”,何必呢!!!

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #201 於: 六月 09, 2008, 12:07:11 pm »
亦提供上一代老師父,(請勿誤會是糟老頭,糟老頭冇咁老 )

的粗略計算方法,

每一層樓高, (約 8~9 英呎 )

約 5 磅壓力.(PSI= Pound square inch=磅/每平方吋 )

....................................................
擇善固執師傅:
小弟現在也是用這方法,直接水很合用。
   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

在水溫

華氏 62 度 = 攝氏 16.666666666666742 度

每呎靜壓頭的數值是0.43302 psi

......................................................
水喉佬師傅:

很好,說出水溫與水的壓力有關

咦!與大氣壓力有沒有關係呢?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

嘗試以一個睇火佬的角度去睇這個問題。
停泵後,水從漏水處全部洩走(上水管在外牆,對位戶沒有影響),水泵系統的積否是有效的,水停留在管內沒有迅速回流,我們祗要在積否後加一個水壓表,根據表上的靜水壓便可計算大概的高度位置。
每10米(33呎)高程的靜水壓力是1.0 kg/cm2 或 14.5 lb/in2

........................................................
johnsonleung大哥:

<<<祗要在積否後加一個水壓表>>>
終於在電器行業工會有工友答啦
這個題目(上水喉漏水)與主題(水泵跳O/L)有沒有關係呢?

請指導

離線 johnsonleung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 277
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #202 於: 七月 25, 2008, 06:21:25 pm »
hing 師傅:

你最後答這條帖子已經超過個半月,不如重新整理一次作總結,連成一條完成帖子方便大家觀看。