作者 主題: 水泵跳O/L  (閱讀 150569 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 物業維修員

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 125
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #180 於: 六月 02, 2008, 09:26:01 pm »

補充:
從照片右側開始數起,第6及第7條槽的繞組甚為古怪,有長有短,用油布通包札的正是繞組出線。從纖維帶顏色看來,是極少數漆包線瞬間高溫發熱燒燬的,我有理由懷疑是繞組接錯線。
如果沒有猜錯,摩打在起動時已燒燬,O/L沒有跳,祗有跳MCCB或炮杖菲士。
中50%
再補充:
以偏蓋全,盲人摸象是不能知道正確的結果,很抱歉剛才提供了一個錯誤的說法。
從第二次比較完整的照片來看,左方是接線合,右方內部的外來物不知是什麼東西,明顯有入水發熱的痕跡。
一般鼠籠式電動機的防護等級都有IP44,輕微的水滴飛賤都不會即時損壞電動機,但長時間水濕受潮,再加上長期不用,開機前沒有檢查和進行絶緣測試,很多時都會”一命嗚呼”
全中

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #181 於: 六月 02, 2008, 09:28:59 pm »
憑實戰經驗 !
糟老頭在目視檢查,
根據現場証據 !
可在短時間即時判斷!
O/L 或 ?? ?? ??



吹水 !

成功率大於50%!

哈 !

哈 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 物業維修員

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 125
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #182 於: 六月 02, 2008, 09:29:44 pm »
明顯有入水發熱的痕跡

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #183 於: 六月 02, 2008, 09:42:08 pm »
繞組相興相之間,
絕緣物(隔氣紙 )放置不妥,
亦是電動機壽命不長的一個主要要因 !

根據最後提供的照片,
該電動機繞組不涉及上述的原因 !

經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #184 於: 六月 02, 2008, 10:03:41 pm »
"瞎子摸象"的寓意 :
您親身體現的,
亦只是您親身體現的 !
事實的部份?
事實的全部 ?
是對您的知識,能力,智慧的考驗 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 johnsonleung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 277
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #185 於: 六月 02, 2008, 10:27:41 pm »
壹幅併圖我祗拿到其中好像是很清晰的壹块,因為”大哥”好像早上刷牙一樣,一段一段擠出來,重要部份沒有提供或說明,祗可從常規方向去猜測判斷。
第二張照片可以看到有嚴重銹蝕;
第三張照片才可以看線槽有滴膠固定,但第一張及第二張都沒法找到封膠或封漆的跡象,所以作出錯誤說法。
從完整的照片可以看線包完整的外觀和排列,我個人認為電機的手工很好,很規範,連編號卡也具備,相信是一些有規模的公司制造的。

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #186 於: 六月 02, 2008, 11:38:20 pm »
« 上次編輯: 六月 02, 2008, 11:43:22 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #187 於: 六月 02, 2008, 11:57:04 pm »
一般水泵電動機的防護等級都有IP44,或更高的  I P (Index Of Protection) 保護/防護系數,
在正常的情況下不會出現圖片中的銹蝕 !
其中一個可能性 ,
水封圈( 濕司路 ),迫件.,
因缺乏水的冷卻,
失去避免[/防止u][/u],特別是咸水,
流入電動機繞組的功能 !
導至電動機繞組絕緣阻值下降,
最後,
電壓擊穿 !
係咁先 !
« 上次編輯: 六月 03, 2008, 09:51:31 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 物業維修員

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 125
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #188 於: 六月 03, 2008, 09:48:07 pm »
ip師傅:
電力I Q 題 

一個樓高20層上水泵系統
上水喉漏水,但唔知在那一層漏水
請問如何知道那一層位置上喉漏水,請問要去那幾多個位置檢查。

對題嗎?
johnsonleung兄:



二月 02, 2008, 10:21:57 pm

發表至今無人答,點解?

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #189 於: 六月 03, 2008, 09:53:07 pm »
ip師傅:
電力I Q 題 

一個樓高20層上水泵系統
上水喉漏水,但唔知在那一層漏水
請問如何知道那一層位置上喉漏水,請問要去那幾多個位置檢查。

對題嗎?

經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #190 於: 六月 03, 2008, 09:59:16 pm »
智者話 :
親眼目睹,
親身體驗 !
亦有可能只是事實的部份 !
不一定是事實的全部 !
« 上次編輯: 六月 03, 2008, 10:04:29 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 裝修佬

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 7
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #191 於: 六月 06, 2008, 10:48:52 pm »
johnsonleung兄:



二月 02, 2008, 10:21:57 pm

發表至今無人答,點解?

很容易,而且百份百准準確

用平水的方法

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #192 於: 六月 07, 2008, 08:54:39 pm »
很容易,而且百份百准準確

用平水的方法

裝修佬兄:
可否詳述 .

經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 裝修佬

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 7
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #193 於: 六月 07, 2008, 11:34:32 pm »
平水喉原理

接一條透明膠喉直上水位停在那裡就是了

離線 johnsonleung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 277
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #194 於: 六月 08, 2008, 09:36:08 am »
這條IQ題所講的內容太空泛,無從找出比較合理的答案。
如果祗是小朋友的有興趣玩意,應該放在”天南地北”版吹水,如果是一個真實個案,我們不妨動下大腦去想下怎樣解決好嗎?
1.題目祗說漏水,知道漏水,應該有更多的資料說明怎樣知道漏水,例如:有人投訴漏水、見到噴水、地面水濕等等
2.如果不能正常供水至高層水箱,有可能是水泵問題,也可能是入水Y隔故障堵塞做成汲入水量不足
3.普遍情況,大廈水泵和轉運缸放置在低位,例如地牢和後巷,上水喉在外牆或樓梯間井道房”DUCT ROOM”
4.請注意!是漏水,不是斷水。平水喉的方法是不可行的

嘗試以一個睇火佬的角度去睇這個問題。
停泵後,水從漏水處全部洩走(上水管在外牆,對位戶沒有影響),水泵系統的積否是有效的,水停留在管內沒有迅速回流,我們祗要在積否後加一個水壓表,根據表上的靜水壓便可計算大概的高度位置。
每10米(33呎)高程的靜水壓力是1.0 kg/cm2 或 14.5 lb/in2