作者 主題: 水泵跳O/L  (閱讀 150013 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #15 於: 一月 27, 2008, 09:22:44 pm »
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁

離線 1603

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #16 於: 一月 27, 2008, 09:45:22 pm »
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁

Hing 兄,

唔該哂 ! 我又學多樣嘢啦 !

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #17 於: 一月 28, 2008, 09:12:32 pm »
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
hing 兄:
文中逑及的摩打空轉相信不等於摩打空載運行 !
請詳盡解說,謝謝.
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #18 於: 一月 28, 2008, 09:14:46 pm »
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
hing 兄:
air lock ?
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #19 於: 一月 28, 2008, 09:23:29 pm »
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
hing 兄:
air lock ?
或 ??

經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #20 於: 一月 28, 2008, 11:09:31 pm »
hing 兄:
文中逑及的摩打空轉相信不等於摩打空載運行 !
請詳盡解說,謝謝.
ip前輩:
摩打空轉相信不等於摩打空載運行
我理解 是

水泵系統
唔同泵種有唔同表現
« 上次編輯: 一月 28, 2008, 11:16:17 pm 由 hing »

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #21 於: 一月 28, 2008, 11:15:26 pm »
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
hing 兄:
air lock ?
或 ??

先了解水泵術語
''空喉''上水
行空泵
氣鎖
lock泵

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #22 於: 一月 28, 2008, 11:19:58 pm »
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
hing 兄:
air lock ?
或 ??


我講係低電流保護裝置,防止行空泵

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #23 於: 一月 29, 2008, 08:56:35 pm »
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
hing 兄:
問題是個水泵跳左O/L,
O/L=OVERLOAD=過載=過荷=??
和我講係低電流保護裝置,防止行空泵!
有何關係 ??
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #24 於: 一月 29, 2008, 09:34:34 pm »
固執前輩:
你可否先講解
一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #25 於: 一月 29, 2008, 09:38:35 pm »
固執前輩:
你可否先講解
一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?
hing 兄:
願聞其詳 !
備註:糟老頭筆名 擇善固執
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #26 於: 一月 29, 2008, 09:46:44 pm »

一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?

請問有沒有工友知道是較正常行泵電流有沒有分別?

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #27 於: 一月 30, 2008, 06:07:26 am »
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
1603 兄:
水泵跳左O/L,
原因是流經該O/L的電流比該O/L設定的電流高 !!!!!
常見原因是:
A._____________
B______________
C._____________
D._________________
E.___________________
請工友加入討論 !









F__________________
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 1603

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #28 於: 一月 30, 2008, 01:41:48 pm »
各位師兄,

我估會唔會係摩打起動有困難, 又或者摩打線圈短路呢?

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #29 於: 一月 30, 2008, 06:46:23 pm »
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
1603 兄:
水泵跳左O/L,
原因是流經該O/L的電流比該O/L設定的電流高 !!!!!
常見問題是:
A.摩打起動有困難
B.摩打線圈短路
C.控掣線引起:
D.缺相
E.MCCB 箱引起
F.九線掣引起
G.可能係轉子唔轉,令到犘打線圈發熱而過蛓.
H.可作絕緣測試 (註:繞組相對相及相對地絕緣電阻正常 ?)
I.O/L可能設定太低

J.
K.
L.
M.
::::::::::
:::::::::
N.
請各位工友加入討論 !










« 上次編輯: 一月 30, 2008, 09:46:29 pm 由 擇善固執 »