作者 主題: 水泵跳O/L  (閱讀 150012 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 1603

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
水泵跳O/L
« 於: 一月 19, 2008, 08:02:29 pm »
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
点樣check呢? 係咪用他錶度個摩打有冇short或斷線呢?  ???



離線 C.K

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 24
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #1 於: 一月 19, 2008, 10:33:49 pm »
水泵O/L原因可能係轉子唔轉,令到犘打線圈發熱而過蛓.
可作絕緣測試(500V)

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #2 於: 一月 20, 2008, 10:53:42 am »
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
点樣check呢? 係咪用他錶度個摩打有冇short或斷線呢?  ???
1603兄:
可否則提供更多資料:
是好日都唔行的消防泵?
其他?
重置O/L行泵時情況?

離線 1603

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #3 於: 一月 22, 2008, 12:24:05 pm »
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
点樣check呢? 係咪用他錶度個摩打有冇short或斷線呢?  ???
1603兄:
可否則提供更多資料:
是好日都唔行的消防泵?
其他?
重置O/L行泵時情況?
Hing兄:
其實現實中我冇遇到這個情況, 我只係想問假設水泵跳左O/L, 跟進方法是怎樣的?
是不是首先reset O/L, 再觀察水泵有冇異樣呢?
如果reset O/L後, 水泵一切正常, 咁係咪唔駛理呢?
但如果reset O/L後, 再跳O/L, 咁係咪要check机械部份有冇問題, 再check摩打線圈呢? (如果缺相會不會做成O/L呢?)

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #4 於: 一月 23, 2008, 10:57:50 pm »
現實中我冇遇到這個情況,即係冇得段估!

水泵跳O/L
-電源
-控掣電路
-水位器
-泵體
-電動機
O/L本身金屬疲勞皆可引致

離線 1603

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #5 於: 一月 24, 2008, 12:56:38 pm »
現實中我冇遇到這個情況,即係冇得段估!

水泵跳O/L
-電源
-控掣電路
-水位器
-泵體
-電動機
O/L本身金屬疲勞皆可引致

Thanks !

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #6 於: 一月 25, 2008, 01:29:23 pm »
其實有好多可能性,不過如果遇上這樣情況,其診治步驟應該檢查摩打名牌,掌握所需之 Amp 數,再開車鉗 Amp, 就知問題是發生在摩打還是控制電路。

可能是摩打刮鼓而引至大 Amp.,亦可能是 O/L 問題。

如果 O/L 被人錯調,可以用鉗錶量 Amp ,再加大10% set  O/L。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 1603

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #7 於: 一月 25, 2008, 10:17:16 pm »
« 回覆 #8 於: 一月 25, 2008, 10:32:18 pm »
大家可能唔知
如果水管有輕微漏水可以令一個100HP麼打水泵跳O/L,我已經預過很多次。

離線 1603

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #9 於: 一月 26, 2008, 01:57:19 pm »
大家可能唔知
如果水管有輕微漏水可以令一個100HP麼打水泵跳O/L,我已經預過很多次。

咦! 點解呢?

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #10 於: 一月 26, 2008, 10:19:52 pm »
咦!點解會問點解呢?
覺得有可能?
冇可能?
請先回答

離線 1603

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #11 於: 一月 27, 2008, 12:54:38 am »
其實我想問点解輕微漏水會影響O/L跳 ?
係唔係啲水漏左落摩打接線座度呢 ?

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #12 於: 一月 27, 2008, 06:48:47 pm »
其實我想問点解輕微漏水會影響O/L跳 ?
係唔係啲水漏左落摩打接線座度呢 ?
1603
啲水漏左落摩打接線座度跳O/L。難度很高wo

啲水漏左落摩打接線座度跳O/L我未遇,我唔敢排除這個可能 :angel:

的水入麼打內因而令線圈燒毀見多次,

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #13 於: 一月 27, 2008, 07:09:19 pm »
1603 兄:

上水泵系統,空喉上水會點嫁?

離線 1603

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 12
回覆: 水泵跳O/L
« 回覆 #14 於: 一月 27, 2008, 08:43:37 pm »
1603 兄:

上水泵系統,空喉上水會點嫁?


我淨係知道摩打會空轉囉 !
照計空轉唔會跳O/L掛?