0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
各位師兄,請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢? 点樣check呢? 係咪用他錶度個摩打有冇short或斷線呢?
引述: 1603 於 一月 19, 2008, 08:02:29 pm各位師兄,請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢? 点樣check呢? 係咪用他錶度個摩打有冇short或斷線呢? 1603兄:可否則提供更多資料:是好日都唔行的消防泵?其他?重置O/L行泵時情況?
現實中我冇遇到這個情況,即係冇得段估!水泵跳O/L-電源-控掣電路-水位器-泵體-電動機O/L本身金屬疲勞皆可引致
其實有好多可能性,不過如果遇上這樣情況,其診治步驟應該檢查摩打名牌,掌握所需之 Amp 數,再開車鉗 Amp, 就知問題是發生在摩打還是控制電路。可能是摩打刮鼓而引至大 Amp.,亦可能是 O/L 問題。如果 O/L 被人錯調,可以用鉗錶量 Amp ,再加大10% set O/L。
大家可能唔知如果水管有輕微漏水可以令一個100HP麼打水泵跳O/L,我已經預過很多次。
其實我想問点解輕微漏水會影響O/L跳 ?係唔係啲水漏左落摩打接線座度呢 ?
1603 兄:上水泵系統,空喉上水會點嫁?