作者 主題: 200A菲箱出多組100A  (閱讀 7205 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 go2shing01

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 114
200A菲箱出多組100A
« 於: 七月 15, 2016, 08:41:03 pm »
請教各位師傅, 可否從200A菲箱巴頭, 直接T多一組100A出嚟?
如果係可以, 要有咩條件或者限制? 以上是要出返WR1的, 謝謝!

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送




離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 200A菲箱出多組100A
« 回覆 #1 於: 七月 17, 2016, 09:20:28 pm »
你的做法應該可以但要缐耳前後夾銅巴好D!
另一做法可由備用位加100A AI掣
但兩者做法都要3M內安條MCB做過流保護!
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 go2shing01

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 114
Re: 200A菲箱出多組100A
« 回覆 #2 於: 七月 21, 2016, 02:54:39 am »
謝謝回覆, 就是沒有備用位。
才會請教是否可行, 線耳前後夾即兩組線大家各自有和銅巴直接接觸的面。明白!

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送