poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 請教單轉三相供電問題
«
回覆 #45 於:
十二月 07, 2015, 04:58:17 pm »
直氣錶一定不可以!要加令箱轉硬線!等同100A用50mm都要加令箱轉35入錶
CT錶可能得見有人用過!可能要線表做依據
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
go2shing01
初哥
文章數: 114
Re: 請教單轉三相供電問題
«
回覆 #46 於:
十二月 14, 2015, 04:23:21 pm »
終於掛到錶, 換咗組總線。
回應返之前, 係可以係上算度加多組cutout出嚟, 現時都係咁樣做掛咗錶。
我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 請教單轉三相供電問題
«
回覆 #47 於:
十二月 14, 2015, 10:16:55 pm »
想請教為何這個位都要用軟缐?就算35都應該不需要用軟線!
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 請教單轉三相供電問題
«
回覆 #48 於:
十二月 14, 2015, 10:25:57 pm »
其實你唔問下可否加個4位接缐座轉成硬線入錶得唔得?
應該人工及材料少D!
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
go2shing01
初哥
文章數: 114
Re: 請教單轉三相供電問題
«
回覆 #49 於:
十二月 15, 2015, 12:19:04 am »
開頭針錶師傅都係咁講叫我咁做, 但落到去攞回頭紙時他線師傅就話要成條換。