作者 主題: 請教單轉三相供電問題  (閱讀 41471 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #30 於: 九月 19, 2015, 08:58:11 am »
不是阻抗問題
他缐老師傅説35/2=17.5mm 咁16mm水缐咪唔夠大要加條1.5才夠
噪上工程師他說老師傳就退休跟他做啦.這不是人治是甚麼?

潘師博
下次你度埋環左比佢,夠水氣,16mm 是可以的……

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #31 於: 九月 19, 2015, 09:08:39 am »
表11

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #32 於: 九月 19, 2015, 10:31:33 am »
16mm已是老襯計法,不用計。總線一半
個人覺得加條1.5無作為
試過用附件水氣錶度,低電流同高電流相差0.05ZS。可能1.5內阻都唔止
你個附件以前做總缐在港燈試過用。
60A單相用單菲掣水缐用6mm
200A三相用16mm都OK比表大了一號
現在費事麻煩用老襯計法一定得
現聽人講你附件祇可用於分掣不可用於總掣
好似早幾日他臨時電,臨時電箱是16A水氣菲比一個13A蘇
電燈公司話13A蘇是無16A的
我説十年前已問機電署話可以
他說下次最好用20A行環型費事麻煩
因無法印証!
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #33 於: 九月 19, 2015, 11:02:21 am »
現在打份工好有1200元唔使諗嘢老闆叫做甚麼就照做
幾好
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #34 於: 九月 19, 2015, 12:27:05 pm »
計數可以用细過16mm 慳左比老细,當然叫老细計啦,
你度個數比佢,可以慳翻D工夫,何樂而不为呢!

離線 go2shing01

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 114
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #35 於: 九月 19, 2015, 07:19:03 pm »
現在打份工好有1200元唔使諗嘢老闆叫做甚麼就照做
幾好
有無介紹...?

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送


離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #36 於: 九月 20, 2015, 10:02:32 am »
工會已發出指引每工$1150
其實早排如需要人手都要計$1200喇
現在明正言順
如有特殊技能可能收到$1500
現在成$160元1個鐘真係好!手作仔出頭天 ;D
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #37 於: 九月 20, 2015, 10:07:05 am »
16A水氣菲比一個13A蘇無理由吾得,佢話下次点点点……只是找下台皆而已!
若他堅持吾得呢,就是人冶!
我想起了,黄鎮輝 先生在"今日机电"十六期,对这課题有篇文章,
有机會可找来看看……

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #38 於: 九月 20, 2015, 10:47:26 am »
他說13A缐路例書無16A菲士規格,衹可用20,32這規格菲士
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #39 於: 九月 20, 2015, 11:32:22 am »
这只是cop 概括对某一情况的指引,用於你这個案就不正確,
在以前人治時代,可能是想搲Tips,
若他堅持吾比你用,就可能是他的無知!要佢问下上司或机电署就一定得……
不過若你怕緊,就唯有照佢意思做,屈服於人治啦!

離線 go2shing01

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 114
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #40 於: 九月 20, 2015, 11:43:37 am »
請教兩位師傅, 咁其實16A菲放1.5mmsq線比一個13A蘇又得唔得呢?


我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送


離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #41 於: 九月 20, 2015, 12:31:43 pm »
線表數據是可以的
但要考慮長度,室溫,安裝位置,組合電路
他要攪你很容易,現在材料唔值錢唔得再改仲大問題
附件在當時第一次接觸13A蘇電路覺得好勁
以前試過環型電路出有菲曲架比廚房化骨機用
覺得這電路真的十分方便! ;D
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 wkw

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 411
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #42 於: 九月 20, 2015, 01:49:04 pm »
請注意,支脈电路於(16版)已有所修改,cop亦已跟隨……

離線 go2shing01

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 114
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #43 於: 九月 20, 2015, 05:52:18 pm »
即係菲箱mcb出最細要20A, 支脈13A菲士接線蘇出1.5線可以







我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送


離線 go2shing01

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 114
Re: 請教單轉三相供電問題
« 回覆 #44 於: 十二月 07, 2015, 02:38:35 pm »
Update吓今日它線衰咗......
原因總線用咗散蕊軟線cable。

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送