電線發熱
« 於: 七月 27, 2010, 08:49:49 pm »
7/0.06mm2電線裝個3000w的熱水爐都發熱,機電處 都吾理?



離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 電線發熱
« 回覆 #1 於: 七月 28, 2010, 12:15:28 am »
7/0.06mm2電線裝個3000w的熱水爐都發熱,機電處 都吾理?
首先你的呎吋錯了,若果真是7條,每條0.06平方毫米 = 0.42平方毫米。
行3000W當然唔可以,但我相信你講的是7條22。
即是7條,每條0.6毫米(直徑),截面積是
7 x 0.3 x 0.3 x 3.14 = 1.98平方毫米。
因為 I = P / V 所以電流 = 3000 / 220 = 13.6A。
是否可以 ::)
係唔知道 ;D ;D
因資料太少, ??? ???
PVC定XLPE?佈線方式(明線定暗線)?
組合校正因數?環境温度?
保護器件因數?電壓降?
所以未必唔得又未必得。
簡單來說就是講咗等於無講 :D :D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 ALAN tam

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 8
回覆: 電線發熱
« 回覆 #2 於: 七月 30, 2010, 12:37:06 am »
用得7條22都係做加改嘢,要計咁多數?怕者條線都唔曾好長,針口針唔實掛?

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 電線發熱
« 回覆 #3 於: 七月 30, 2010, 01:08:51 am »
Alan 工友:
多謝回應,接觸不良是發熱的其中一個原因 ::)
我之所以列出一些計電線呎吋的參數。
無非係回應faifai 工友個句機電處 都吾理?
大哥,點理 ??? ???
第一,你關上門鬼知你屋企發生咩事 ???
第二,正如我所指出3000W發熱線用7條22,
發熱線通常都當功率因數係1。
 ::) ::) 未必唔得又未必得。