村屋是否等於木屋(木屋,街邊棑檔要用水總)樓上樓下是否各一組插蘇?無燈?如不是樓下安總箱,樓上安分箱,各安一個水氣掣比插蘇單相無100A錶祇得80A
老兄:細佬餘見是要考慮電力公司的供電系統,一般採用架空天線或是地低電纜供。如果是架空天線供電時,必須要安裝漏電保護器了。水喉佬上
我係村屋但唔係木屋, 因為正想需要大裝修所以自己計近可以點做, 有idea後再叫師傅睇同報價.村屋兩層(四房一廳), 另外一間廚房及厠所, 另外一間睡戶及雜物房, 及幾支室外電燈. (總數六部冷氣)現時為100A 制箱及水總, 但水總有問題經常跳後打唔起(行雷), 要甩clp大菲先打起. (就算無接任何嘢都打唔起, 所以想連制箱都換.)我自己初步想法如下: 總制(100A) --> 6A(電燈), 6A(電燈), 6A(電燈), 6A(電燈), 20A(冷氣), 20A(冷氣), 20A(冷氣), 20A(冷氣), 20A(冷氣), 20A(冷氣). | ------------> 63A(水氣制) --> 32A(插蘇), 32A(插蘇). | ------------> 63A(水氣制) --> 32A(插蘇), 32A(插蘇).但唔知村屋做法是否跟樓一樣呢???其實家中總制應叫錶前定錶後制呀???總制出火線可否 T 開到兩個水氣制呢??? 如果可以是否規格呢???因而轉行多年已經out咗了, 所以有吟多問題想問!!!
老兄:1) 這單工程是 100A 三相嗎?2) 如果錶前掣是水總而漏電保護電流是 30毫安,0.2秒,室內應該不須重覆保護。3) 所有裝置須依例設計,及安裝。4) 屋內總掣接於電錶之後,為何又跟錶前有瓜葛!5) 電線載流量與保護設備須要匹配,駁線要視乎於技工的手藝。以上仍個人意見。水喉佬上
1. 單相 100A.2&4. 首先我都唔明什麼錶前或錶後只是有人提過令到我都好亂, 所以我想知道村屋總制是否一定要用水總, 如果係當然其後的水氣制都唔需要, 所以想確定是否需要水總先? (總制係直接到中電電錶的.)3. 係呀, 應該有個朋友幫忙, 如果唔得閒會射比其他人做, 所以叫我自己計計要點做先.5. 因為100A制所以會用35mm線, 因家中有100A制同電線所以知道兩條35mm 線係入唔到去個100A制, 所以想請問有無方法可以入到.
老兄:1) 甚少 100A 單相,無論 "港燈" 或 "中電",你要查清楚!2 & 4) 錶前掣是安裝在電錶之前,用作隔離一切電源。當錶前掣擁有漏電保護功能,而又付合插座的漏電保護條件,屋內又何必再多此一舉呢!3) 自己計算,幫你吾到。5) 明線安裝 (Method -1) 25 sq.mm 可行 114 Amp 單相,已足夠了。水喉佬上
1. 係呀中電條菲都係用100A, 已經用咗超過30年.2 & 4. 已經清楚因打去中電問過, 如果唔係新申請或再驗就唔洗錶前制.5. 明線可用25mm??? 要再睇睇先.謝謝 ching
會不會錶前掣安一個80A單菲掣(BS88)再加一個80A RCD 300ma做錶前掣屋內地下安一個80A15位歐式箱內有100A2P-AI掣x1,80A-30ma-RCDx1(跟總掣同級不用過載)1p-mcb-60Ax1,6Ax2,20Ax3.32Ax21/F60A13位歐式箱內有60A2P-AI掣x1,60A-30ma-RCDx1(跟總掣同級不用過載)1p-mcb-6Ax2,20Ax3.32Ax2如行雷經常跳掣會不會是浪湧,可能要加電衝保護器
可說是避雷設施,又可說是保護器件一種,是並聯安裝,當保護器感應電壓超過標稱電壓(1.5kv)就會隔離電源保護電器用具。因行雷而至N有高壓回流(可能水氣掣跳掣就是這個原因,不平衡電流?)引至電器用具消壞。大陸街邊變壓器都有這種設施,L1,2,3相一頭經過高壓電阻另外一頭再接落地,當行雷打中高壓線而至高壓電阻,電阻變低而落地再跳掣,過一段時間高壓電阻復原。未知是否這樣!請高人指點!謝謝
多謝分享:這種是一個非線性的電阻,類似 Varistor 。http://en.wikipedia.org/wiki/Varistor水喉佬上