作者 主題: 水總做表前制  (閱讀 6530 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 faifaiwong

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 11
水總做表前制
« 於: 四月 25, 2010, 04:23:08 pm »
淘x花園o座樓上7/f全部住家用水總做表前制,吾知係吾係預期接地故障電流不足。 ??? ??? ???
吾知係吾係全個淘x花園都係用水總做表前制。
« 上次編輯: 四月 25, 2010, 04:34:17 pm 由 faifaiwong »



離線 kentskkchu

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 225
  • 有事走先......!
回覆: 水總做表前制
« 回覆 #1 於: 四月 25, 2010, 10:43:51 pm »
淘x花園o座樓上7/f全部住家用水總做表前制,吾知係吾係預期接地故障電流不足。 ??? ??? ???
吾知係吾係全個淘x花園都係用水總做表前制。

老兄:
有無多D資料,如總掣 Amp 數等等。一般來說,應該吾會咁差。
我指 接地環路阻抗 Earth Fault Loop Impedance.


水喉佬上

離線 faifaiwong

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 11
回覆: 水總做表前制
« 回覆 #2 於: 四月 26, 2010, 07:46:16 am »
吾記得係50定係60Amp?試吾到用阻抗表試表房跳,要工程部開表房。 >:( >:(
« 上次編輯: 四月 26, 2010, 07:53:20 am 由 faifaiwong »

離線 kentskkchu

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 225
  • 有事走先......!
回覆: 水總做表前制
« 回覆 #3 於: 四月 27, 2010, 12:56:50 am »
吾記得係50定係60Amp?試吾到用阻抗表試表房跳,要工程部開表房。 >:( >:(

老兄:
假設 60 Amp MCB,對地故障環路阻抗也只須 0.3 歐姆便可以了。
這花園應該做得到有餘!這些單位又有無其他特別問題出現?


水喉佬上