wewewetwet工友:
又唔駛嚇人,一下打沈了。
其實星角起動是降壓起動的一種,
目的在於降低摩打的起動電流(與直接起動比較),
首先aaron工友有無工會本電工手冊先
若有可似查出某匹數摩打的大約運行電流(full load 計),
例如為23A,則通常用大一級32A之MCB便足夠,
(這裡假設你採用的電線的載流量是足夠的),
由於起動電流大過正常運行電流,
相信工友是擔心跳掣,但閣下是否知道A, B, C, D類的分別?
在星角起動之情形下,C類已足夠容忍個幾秒的過載電流而不會跳掣。
若果工友想要再深入些研究,只要有MCB的時間 / 電流特性曲線,
同你個摩打的起動時間 / 電流特性曲線,兩者重叠便知,
但我相信你沒有,故你當我下半部無講過