師兄:
跳 MCB ,Hager
錶前60A, 店內總MCB60A, 及單獨供電給2匹冷氣機MCB 20A.(一齊跳)
2匹冷氣機MCB 20A ::)即係單相冷氣機,
供電係三相定單相?
MCB定MCCB先,若果如你所說是MCB60A,錶前又是否MCB60A。
若果是,則好易計,
假設全部係C 型MCB,由於瞬時跳掣電流量為5至10倍,
即係10倍之電流量就一定會瞬時跳掣,
即係發生63A x 10倍之短路電流就一定會瞬時跳掣,
由於R=V / I,所以R = 220 / 630 = 0.35ohm,
即係話如果測量2匹冷氣機之對地環阻低過0.35ohm,
該冷氣機突然發生短路,則有可能一次過跳哂3條MCB