作者 主題: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??  (閱讀 26691 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 chitat

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 於: 三月 05, 2009, 10:09:14 pm »
各位師兄好:
在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
錶前60A, 店內總MCB60A, 及單獨供電給2匹冷氣機MCB 20A.

請指較. ???



離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #1 於: 三月 06, 2009, 01:57:36 am »
工友:

你部冷氣是否在黃氣(L2)取電? ???
燒 Fuse 定是跳 MCB ?
在何處跳?配電箱或是在電房錶?
如是 MCB 請問是什麼牌子? ???
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #2 於: 三月 06, 2009, 03:04:12 am »
Tandy兄:
福爾摩斯再世,
工友:
你部冷氣是否在黃氣(L2)取電? ???
佩服 ;D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 chitat

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #3 於: 三月 06, 2009, 11:08:45 pm »
師兄:
跳 MCB ,Hager
錶前60A, 店內總MCB60A, 及單獨供電給2匹冷氣機MCB 20A.(一齊跳)

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #4 於: 三月 07, 2009, 02:39:51 am »
師兄:
跳 MCB ,Hager
錶前60A, 店內總MCB60A, 及單獨供電給2匹冷氣機MCB 20A.(一齊跳)

2匹冷氣機MCB 20A ::)即係單相冷氣機,
供電係三相定單相?
MCB定MCCB先,若果如你所說是MCB60A,錶前又是否MCB60A。
若果是,則好易計, ;D
假設全部係C 型MCB,由於瞬時跳掣電流量為5至10倍,
即係10倍之電流量就一定會瞬時跳掣,
即係發生63A x 10倍之短路電流就一定會瞬時跳掣,
由於R=V / I,所以R = 220 / 630 = 0.35ohm,
即係話如果測量2匹冷氣機之對地環阻低過0.35ohm,
該冷氣機突然發生短路,則有可能一次過跳哂3條MCB
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #5 於: 三月 10, 2009, 02:33:26 pm »
同樣燒三條,先撞黃氣(L2) RCDO,錶前掣F/S斷紅氣(L1)及黃氣(L2),吉勾BS88斷藍氣(L3),條黃氣(L2)RCDO無跳。

公營機構 HKQAA



« 上次編輯: 三月 13, 2009, 10:46:21 pm 由 Tandy »
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #6 於: 三月 11, 2009, 12:03:27 pm »
Tandy哥:
多謝貼圖分享,此案例有討論價值, ;D
各位知唔知點解,
撞黃氣(L2) RCBO,
錶前掣F/S斷紅氣(L1)及黃氣(L2),
吉勾BS88斷藍氣(L3),
點解撞黃氣(L2),連紅氣(L1)及藍氣(L3)都有影響 ???
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 chitat

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #7 於: 三月 12, 2009, 12:26:42 am »
 ???請問用什麼方法測量2匹冷氣機之對地環阻 ???

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #8 於: 三月 12, 2009, 01:06:25 am »
上述個案,請問 紅、黃 兩條 BS88 有沒有換?

在三相系統中,如果有短路電流燒菲士,其他兩相就算冇燒麵要換埋。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 hing

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 324
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #9 於: 三月 12, 2009, 11:47:04 pm »
點解撞黃氣(L2),連紅氣(L1)及藍氣(L3)都有影響

當時有3相電動機在啟動中?

離線 chitat

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #10 於: 三月 13, 2009, 06:24:11 pm »
是否負截是用3相電,例如三相摩打。
因為菲士不是3P(不會一齊跳),因此撞黃氣(L2)只跳黃氣而且末有人發覺,而紅氣(L1)及藍氣(L3)繼續供電,因此負截在小一相情况下仍繼續運作,因此斷埋紅氣(L1)及藍氣(L3)。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #11 於: 三月 13, 2009, 10:40:01 pm »
全是RCDO供電給插座,沒可能是三相供電給三相用具,這題真的是好有討論價值的案例。

Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #12 於: 三月 13, 2009, 10:45:13 pm »
WEN 兄:

你我都是非常有經驗的電氣師傅,我當然會換晒所有菲士啦!
錶前掣及吉勾都換埋。

名位工友如有上述問題,唔好(坑)嗰少少,全部換晒佢呀!
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #13 於: 三月 13, 2009, 11:50:25 pm »
???請問用什麼方法測量2匹冷氣機之對地環阻 ???

對地環路阻抗錶 :D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
« 回覆 #14 於: 三月 14, 2009, 12:00:16 am »
Tandy哥:
多謝貼圖分享,此案例有討論價值, ;D
各位知唔知點解,
撞黃氣(L2),連紅氣(L1)及藍氣(L3)都有影響 ???
個人認為及實際經驗,
係單相短路產生電弧,
將氣體離子化(電漿)。 ::)
電漿再引起三相短路 8)
本來想貼上人地的文章,
但版權問題,自己去看吧 :D
http://web.nchu.edu.tw/~weite/chi/f.files/slide0027.files/frame.htm