small1112工友:
你的問題並非三言二語可解答
"導體大過35MM SQ 水線就一半OK"這方法最穩陣,
不用計算,但有時太穩陣,浪費金錢,
若用2 x 100 x 8之銅巴做2500A之上升總線,
照這方法水線就需要1600 / 2 = 800sqmm
當然不是,實際上係用1分1吋銅帶
至於表11(3, 4, 5, 6, 7)是最低要求,
但你必需先經計算核實,
而就算計出之呎吋可以更細亦祗能用這表作最低要求,
以你表11(7))MCCB 200A 水線為例,
除了可以用70sqmm水線外,
若經公式(k^2)(S^2)=(I^2)t計算後為14sqmm,
則你可向上選用16sqmm作為水線,
但若經計算後為5sqmm,
你不可向上選用6sqmm作為水線,
祗能用10sqmm