作者 主題: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)  (閱讀 24656 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 chitat

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 於: 一月 30, 2009, 01:37:08 pm »
祝新春大吉,日日有工開。
您們好:小弟現有一工程需要報價,但因為需要安裝200A,3相水氣錶,請各位師兄賜教。
工程如下:200Amp, 3相 街龍入舖,需要申請電錶,及安裝水氣錶。
1. 怎樣安裝水氣錶及需要配件、大約價格,是否每一相要安一個水氣錶共(L1, L2, L3)及4個CT, (L1, L2, L3, N)怎樣接到水氣錶。
2. CT 比例是 xxx/xA ??
3. 水氣錶的3,4腳位需要接什麼配件才能對偵察到漏電起到斷電保護作用,該配件叫什麼名,價格是多小?
4. 怎做完工測試及需要用什麼儀器,水氣錶是否要做次級注電測試?怎做?
5. 電錶的CT是否需要安裝埋還是等中電自己安裝?(CT 比例是 xxx/xA ??)
6. 安裝程序是否如下:
a. 街龍入電錶總箱後接200A瓦Fuse
b. 穿過水氣錶的CT
c. 接水氣錶的跳脫器
d. 穿過電錶的CT
e. 接200A刀掣
f.刀掣後接入店內的200A總Fuse箱然後再分出去其他分Fuse箱。

請各位師兄賜教???




離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #1 於: 一月 31, 2009, 01:56:11 pm »
其實 200A 不一定要加水氣制,但如果業主要求則另計。

你的問題可能要三兩日至解釋完,因為有很多可能性,不如你判畀我做,萬二蚊連工包枓唔計電線果 PART ,你都係打價喑!

不過有一樣嘢就想借機會同所有工友講,---------

港燈有新規矩,CT 錶的 7 8 9 10 四條線, 以前工友是用 紅黃藍黑 四色 4 mm sq 線,T 線去菲士再去錶,現在新色碼就唔可以了,用新色線都唔得,一定要用港燈供應的 CT 線中的 7 8 9 10 四條,不然的話一定肥,因為你唔夠時間即刻改。

已經有好多兄弟衰過,唔明就問清楚港燈。

而 CT 錶的接線多數是港燈親力親為,通常不用工友接線。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #2 於: 一月 31, 2009, 02:38:24 pm »
Eric 兄︰

比您遲了一步上載,不過不要浪費照上載。 ;D
==============================================



chitat 兄︰

200AMP 雖然屬於 A 牌工種,但您既工程和 B 牌工種差不多,只不過是電線粗幼不同。

您既工程比較複雜,是屬於高級電氣工程,好多做了十幾廿年電氣老散既工友,都只是接觸過但未必懂得裝。

所以好難在文字上講解清楚,我建議您找一位行家幫手最妥當,找不到行家不打緊,工會有很多。
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #3 於: 一月 31, 2009, 03:30:49 pm »
回答前我有幾個問題要搞清楚?
1. 何為街龍?是不是電力公司之低壓地線 / 熔斷器?
2. "街龍入舖"?是不是電力公司之低壓地線安裝於舖內?
3. 中電定港燈?Q5指是中電?
4. 點解要"200A瓦Fuse"再接"200A刀掣"?
5. 點解唔用MCCB?你知不知甚麼是刀掣?
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 154
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #4 於: 一月 31, 2009, 05:31:10 pm »
豪哥︰

今次撐 Eric Wan 唔撐您啦!
這個課題就算三兩日講解完,聽完都無可能由唔識造變做識造,
讀完工會既掣櫃課程亦都一樣。

除非對方是有部份唔明,並不是唔識造,
以舊帶新既實戰是好重要的。

不過我都好想睇吓您既演繹。 ;D
Dicky 金句︰無問題的人就是最有問題!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #5 於: 二月 01, 2009, 01:50:15 pm »
電氣男:
正如Eric Wan兄所言,chitat工友是報價階段,
就算chitat工友唔識造,揾個識造的工友咪ok ;D
又可以用"萬二蚊連工包枓唔計電線果 PART"判比Eric Wan兄 :D
故以下祗是簡單回覆chitat工友之問題 ;)
1. 怎樣安裝水氣錶及需要配件、大約價格,是否每一相要安一個水氣錶共(L1, L2, L3)及4個CT, (L1, L2, L3, N)怎樣接到水氣錶。
水氣錶有電子式及機械式二種,若果不指定某些牌子,
電子式價格為$900以下(工會汝州街有售),
機械式以NI型之CDG11為例,大約$1100至1200左右。
祗需一個便可以保護(L1, L2, L3)之對地故障,
報價時要加上4個CT(視牌子、VA值、精確度、飽和倍數),
4個CT約$1000-2000,再加上control fuse,保護鐵箱等。
因此連工包料不可預得太低。(若中電重要預埋次級注電條數)
再加上200A、40kA以上之MCCB(約$500-1000),
連shunt trip及保護鐵箱(約$500),
接上下級電線之線耳及人工,
再加上安埋中電CT箱及錶板,驗線時出現半天及可能要次級注電。
再加WR1A,Eric Wan兄之$12000算公道。 ;D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #6 於: 二月 01, 2009, 02:15:06 pm »
續Q1:4個CT, (L1, L2, L3, N)怎樣接到水氣錶?
4個CT同一方向被電線穿過,S1及S2分別手拖手接通再去水氣錶之9,10腳位。(其中一邊要接地)
2. CT 比例是 xxx/xA ??
任你喜歡,在這情形下通常是200/5A。
3. 水氣錶的3,4腳位需要接什麼配件才能對偵察到漏電起到斷電保護作用,該配件叫什麼名,價格是多小?
水氣錶的3,4腳是一個接點,當水氣錶啟動便接通,通常小型系統沒有電池,直接用220V,所以由L取電,經保護Fuse接3,4腳位去Shunt Trip Coil再去N。
註:Shunt Trip Coil約$200-300,是打開MCCB之面蓋安裝於MCCB內,以便控制MCCB之斷開。
4. 怎做完工測試及需要用什麼儀器,水氣錶是否要做次級注電測試?怎做?
若果是港燈通常祗是用電器去模擬漏電,看水氣錶的動作及是否能切斷MCCB。
但中電則需要有一套次級注電測試儀器(工會汝州街有售),
該儀器分別接上9,10腳位及3,4腳位,於9,10腳位注入不同倍數之電流,
以測量3,4腳位的閉合時間。
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #7 於: 二月 01, 2009, 02:28:35 pm »
5. 電錶的CT是否需要安裝埋還是等中電自己安裝?(CT 比例是 xxx/xA ??)
電錶的CT是需要安裝於箱中及已經被主電纜線穿過,至於接線則中電自己安裝也可以,
CT 比例是任中電喜歡,在這情形下通常是200/5A或500/5A二種。
但你必需劏傷主電纜線用4sqmm以上的電線取電接到CT箱內之Fuse膠橋。
多數工友會於電力公司取電線時要長一些,用入面的白色4sqmm來接L1,2,3及N。
正如Eric Wan兄所言,港燈用7 8 9 10 四條線,
但中電用2 5 8 10 四條線,
2 5 8  ;D好以打麻雀 :D
« 上次編輯: 二月 01, 2009, 02:34:28 pm 由 W. H. Cheung »
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #8 於: 二月 01, 2009, 07:51:08 pm »
為了解决以上問題,市面上已經有白色膠布四款,
分別印上L1,L2,L3,N。祗要四餅在手,便無有怕 ;D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #9 於: 二月 02, 2009, 09:58:44 am »
為了解决以上問題,市面上已經有白色膠布四款,
分別印上L1,L2,L3,N。祗要四餅在手,便無有怕

====================================

黐膠布都唔得。

港燈一定要用自己公司的 CT 線中的 7 8 9 10 四條線,如果有工友做到超過 100A 的申請電錶工程,而又是在港島的話,最好問清楚港燈工程師。

已經有好多老友衰0左,到今年 7 月 1 日新色碼規定全部生效時,問題會更多。
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #10 於: 二月 03, 2009, 12:50:11 am »
黐膠布都唔得。
港燈一定要用自己公司的 CT 線中的 7 8 9 10 四條線,如果有工友做到超過 100A 的申請電錶工程,而又是在港島的話,最好問清楚港燈工程師。

已經有好多老友衰0左,到今年 7 月 1 日新色碼規定全部生效時,問題會更多。
今天問了港燈之驗線朋友,上頭交帶,7 月 1 日新色碼規定全部生效前,
 7 8 9 10 四條線仍然可以用紅黃藍黑,大前題是該裝置仍是用舊色碼,
若果該裝置用新色碼,就一定要用港燈供應的 CT 線中的 7 8 9 10 四條,
不可以用棕黑灰藍,至於黐L1,2,3,N膠布,由於上面沒有交帶,
避免背黑wok,暫時都唔得。因此你去港燈取電線時,佢會題你,
要4米就比5米,要7米就比8米,要10米就比10米。
因為最長祗有10米 :D
重有Eric Wan兄搞錯了,中電超過 100A就要CT錶,
但港燈超過 125A先要CT錶 ;)
重有若有特殊情況,例如現場位置不足,
可預早向錶房申請直接式電錶,
但很難批准,因為無乜存貨,視你夠不夠牙力 ;D ;D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 chitat

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #11 於: 二月 04, 2009, 12:06:30 am »
多謝各位師兄賜教:
1. 何為街龍?是不是電力公司之低壓地線 / 熔斷器?
對不起是電力公司之低壓地線

2. "街龍入舖"?是不是電力公司之低壓地線安裝於舖內?


3. 中電定港燈?Q5指是中電?
中電

4. 點解要"200A瓦Fuse"再接"200A刀掣"?
這個我也不清楚, 因為是執手尾而上手已安了刀掣在箱內.

5. 點解唔用MCCB?你知不知甚麼是刀掣?
(點解唔用MCCB)所以咪要請教各位師兄.*現在就知到用MCCB而唔駛用刀掣*

我都系想學多D野才報這單工程,請各位師兄賜教.




離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #12 於: 二月 04, 2009, 12:44:19 am »
chitat:
既然上手已安了都不用水氣錶,除非係很耐之前,
否則未必要水氣錶,除非係業主要求則另計。
你能否測量現場之對地環路阻抗,
若果低於0.07歐姆,你可用MCCB及不用安水氣錶。
若果介乎0.07 - 0.18歐姆,你可用灰士掣及不用安水氣錶。
若果高於0.18歐姆,你可用:
1. MCCB加水氣錶。
2. 用水總。
3. 用其他方法 ;D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #13 於: 二月 04, 2009, 12:48:36 am »
各位工友:
附上港燈之指引 ;)
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 chitat

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 22
回覆: 請各位師兄賜教 (200Amp 工程)
« 回覆 #14 於: 二月 04, 2009, 12:20:41 pm »
謝謝各位師兄賜教... :D
W.H. Cheung師兄:

現在只是報價,而本身上手只安裝了防水總箱及刀掣,其他的都末接,中電的低壓地線還末到位,而且還要種銅棍,因此不能測量現場之對地環路阻抗。而為了唔想虧本(我有對孖寶要養啊),所以報齊全套。
(因為材料及測試都完全唔認識,比測試100Amp 3相複習得多)