各位師兄,1603兄:
請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢? ???
点樣check呢? 係咪用他錶度個摩打有冇short或斷線呢? ???
Hing兄:各位師兄,1603兄:
請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢? ???
点樣check呢? 係咪用他錶度個摩打有冇short或斷線呢? ???
可否則提供更多資料:
是好日都唔行的消防泵?
其他?
重置O/L行泵時情況?
現實中我冇遇到這個情況,即係冇得段估!
水泵跳O/L
-電源
-控掣電路
-水位器
-泵體
-電動機
O/L本身金屬疲勞皆可引致
其實有好多可能性,不過如果遇上這樣情況,其診治步驟應該檢查摩打名牌,掌握所需之 Amp 數,再開車鉗 Amp, 就知問題是發生在摩打還是控制電路。
可能是摩打刮鼓而引至大 Amp.,亦可能是 O/L 問題。
如果 O/L 被人錯調,可以用鉗錶量 Amp ,再加大10% set O/L。
大家可能唔知
如果水管有輕微漏水可以令一個100HP麼打水泵跳O/L,我已經預過很多次。
其實我想問点解輕微漏水會影響O/L跳 ?1603
係唔係啲水漏左落摩打接線座度呢 ?
1603 兄:
上水泵系統,空喉上水會點嫁?
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁hing 兄:
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁hing 兄:
air lock ?
hing 兄:ip前輩:
文中逑及的摩打空轉相信不等於摩打空載運行 !
請詳盡解說,謝謝.
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
hing 兄:
air lock ?
或 ??
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁我講係低電流保護裝置,防止行空泵
hing 兄:
air lock ?
或 ??
各位師兄,hing 兄:
請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢? ???
固執前輩:hing 兄:
你可否先講解
一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?
各位師兄,1603 兄:
請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢? ???
各位師兄,1603 兄:
請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢? ???
水泵跳左O/L,
原因是流經該O/L的電流比該O/L設定的電流高 !!!!!
常見原因是:
A._____________
B______________
C._____________
D._________________
E.___________________
請工友加入討論 !
F__________________
各位師兄,1603 兄:
請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢? ???
各位師兄,1603 兄:
請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢? ???
O/L 過載繼電器的有關資料 .
資料來源 :圖解自動控制電路.
O/L可能設定太低mariner1213兄:
大家可能唔知唔通真係冇工友知點解?]
如果水管有輕微漏水可以令一個100HP麼打水泵跳O/L,我已經預過很多次。
E 上將:大家可能唔知唔通真係冇工友知點解?]
如果水管有輕微漏水可以令一個100HP麼打水泵跳O/L,我已經預過很多次。
J.摩打刮鼓(殼) (由ERIC WAN 提供)各位師兄,
請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢? ???
1603 兄:
水泵跳左O/L,
原因是流經該O/L的電流比該O/L設定的電流高 !!!!!
(註:此論點是基於該O/L 功能正常,原設計未經任何改動.
及該O/L 並無任何內在缺陷,例如:電器元件/機械元件衰老 !)
常見問題是:
A.摩打起動有困難(由1603提供.)
B.摩打線圈短路 (由1603提供.)
C.控掣線引起: (由hing提供.)
D.缺相 (由1603提供.)
E.MCCB 箱引起 (由hing提供.)
F.九線掣引起(由hing提供.)
G.可能係轉子唔轉,令到犘打線圈發熱而過蛓.(由C.K 提供)
H.可作絕緣測試 .(由C.K 提供)
(註:繞組相對相及相對地絕緣電阻正常 ?)
I.O/L可能設定太低(由mariner1213提供)
J.摩打刮鼓(殼) (由ERIC WAN 提供)
K.如果 O/L 被人錯調. (由ERIC WAN 提供)
L.
M.
::::::::::
:::::::::
N.
請各位工友加入討論 !
hing 兄:
一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?
請問有沒有工友知道是較正常行泵電流有沒有分別?
hing 兄:
一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?
請問有沒有工友知道是較正常行泵電流有沒有分別?
怒糟老頭愚昧,胡亂猜疑,閣下文章內欲表達(上水喉/出水喉/供水喉)漏水-----輕微/嚴重,
會是水泵跳O/L的原因之一,願聞其詳 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!
hing 兄:ip師傅:
F.九線掣引起 (由hing提供.)
註:原因 1:星/三角起動器(九線掣)的星轉角時間掣設定時間未能配合負載的起動特性.
原因 2:-星/三角起動器(九線掣)的星轉角時間掣,因某原因未能在設定時間由星轉角.
原因 3 :星/三角起動器(九線掣)的星轉角時間掣,因某原因令馬達未能在起動時運行星型,
便在設定時間直接三角型行車.
其它 :------
(由擇善固執補充.)
G.可能係轉子唔轉,令到犘打線圈發熱而過蛓.(由C.K 提供)
H.可作絕緣測試 .(由C.K 提供)
註:繞組相對相及相對地絕緣電阻正常 ? (由擇善固執補充.)
I. O/L可能設定太低(由mariner1213提供)
J. 摩打刮鼓(殼) (由ERIC WAN 提供)
K.如果 O/L 被人錯調. (由ERIC WAN 提供).
L : 九線掣細線要修緊,大線,電源線,麼打線一樣要修緊,
線耳要打實D,唔好搞到成日跳O/L都唔知?
( 由hing提供.)
註: O/L接線不良,導致發熱TRIP O/L ( 由W.H.Cheung 補充.)
M.電壓過高.(由擇善固執提供)
N.電壓不足..(由擇善固執提供)
O.短時間內起動太頻繁..(由擇善固執提供)
P. 負載太重...(由擇善固執提供)
P. 起動時間過長...(由擇善固執提供)
Q.鼠籠式馬達轉子短路環開路.(由擇善固執提供)
--------
:::::::::
Z---------
請各位工友加入討論 !
擇善固執兄:
本人想請教IP兄,鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
;D ;D
點解?
W.H.Cheung 兄:
四個大字 :反電動勢!
擇善固執兄:
本人想請教IP兄,鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
;D ;D
點解?
W.H.Cheung 兄:
鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:
c. 一樣
點解?
鼠籠式馬達轉子被拿走前,定子電流,= 0 A
鼠籠式馬達轉子被拿走後,定子電流,= 0 A
點解?
未輸入電源!
註:攪笑版.
講就天下無 x !thank
實用價值 ?
香港特別行政區裝咗幾多台 ?
閣下裝咗未呀 ?? ??
講就天下無 x !有
實用價值 ?
擇善固執兄:W. H. Cheung 兄:
本人想請教IP兄,鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
;D ;D
點解?
(電磁感應產生的感應電動勢的方向,總是企圖使它的感應電流所產生的磁場方向對抗原來磁場的變化。)擇善固執兄:
本人想請教IP兄,鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
;D ;D
點解?
W.H.Cheung 兄:
四個大字 :反電動勢!
講就天下無 x !有
實用價值 ?
香港特別行政區裝咗幾多台 ?
閣下裝咗未呀 ?? ??
香港所有上水泵應該有
不過不是自動,手動而已
鼠籠式馬達轉子?
冇錯,鼠年丫嘛,當然要應節,討論一0下鼠籠式馬達轉子都好!
明年牛年就一定要討論火牛 ( 變壓器 ),
之後一年再討論???
ip前輩:鼠籠式馬達轉子?
冇錯,鼠年丫嘛,當然要應節,討論一0下鼠籠式馬達轉子都好!
明年牛年就一定要討論火牛 ( 變壓器 ),
之後一年再討論???
各位師兄,
請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?
1603 兄:
水泵跳左O/L ?
希望在閣下(水泵跳O/L故障查找)內加入如圖故障引致水泵跳O/L
hing 兄:
糟老頭老眼昏花,唔係點睇得惦張相片.
相片是否是水泵的泵葉 (impeller) ?
該泵葉又有什麼問題呢 ?
講就天下無 x !有
實用價值 ?
不如叫1603 兄改主題oY
唔好叫水泵跳O/L叫麼打跳O/L
啱啦 !
100分 !
最醒呢次 !
水泵唔會跳O/L(口架) !
帶動水泵運行的電動機 (麼打 ) 就會跳 O/L ,(如有 )
記得以前讀書時,感應式電動機等效於變壓器,定子為初級,版主 :
轉子為次級,但由於用短路環,故次級短路。
但若短路環鬆脫,等於次級開路,為何變壓器初級(定子)之電流增大而不是減少?
至於自感電壓,就算沒有轉子,定子本身就是一組電感,一樣有自感電壓,
一樣會阻止電流之流入或流出,簡單來說,是一個扼流圈,
其自感電壓正比於:- L ( di / dt )。
其中一個分別可能為二者之設計及結構不同,由於定子包住轉子,
取走轉子可能嚴重影響互感量(Mutual inductance),
但我想了很久也不能從數學上列式證明。 ???
詳細算式在個人檔案中未能尋回,繼續尋找中 !ip師傅:
hing 兄 :詳細算式在個人檔案中未能尋回,繼續尋找中 !ip師傅:
網上找到的資料
鼠籠式感應馬達扭矩產生之過程作一說明
http://pemclab.cn.nctu.edu.tw/peclub/W3cnotes/cn03/index.htm
希望請參巧,及繼續討論.
擇善固執兄:W. H. Cheung兄:
本人想請教IP兄,鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
;D ;D
點解?
W. H. Cheung兄:
一個上水泵,連接出水端之水掣被關上,電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
;D ;D
點解?
希望主題繼續討論
言歸正傳,至於大了定少了,要視乎所選用之泵種而定, ::)水箱沒有水比個水泵,個水泵負荷比正常低。在此先賣個關子。希望各工友發表意見討論。
言歸正傳,至於大了定少了,要視乎所選用之泵種而定, ::)在此先賣個關子。希望各工友發表意見討論。
W. H. Cheung兄:Hing師父,各位工友:
小弟有另一個貼題水泵問題向版主請教
樓高30層的單葉離心上水泵,連接出水端之水掣全開,上水喉在泵房外斷開,行泵時電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
;D ;D
點解?衹要有答案,點樣都滿意]
或者換另一角度,從能量來分析流量與摩打扭力之關係,換另一角度,
假設你就是離心式水泵摩打,要你搬10公升定100公升上30樓辛苦?
另一個就是揚程與摩打扭力之關係,
要你搬10公升上10樓定30樓辛苦? ;D ;D雖然,此假設不太正確,但各位工友可參考發表更多意見 ;)
各位工友:若果採用螺絲泵,由於其原理為兩支螺絲桿擠壓液體以使其由一端傳至另一端。
提示:
1. 牽涉離心式水泵一個很重要的參數---流量。 ::)
..........................................................
3. 不同之水泵,情形會不同。例如:往復式、噴射泵、螺絲泵....等。 ;)
以上列出 90% 以上,能找出電動機過載跳脫的各項原因,
對各位會員能快速,有效的進行急修/維修具一定的參考價值.
如有個別個案,,電動機過載跳脫,不在上列的原因/範圍,
請提供資料供廣大會員,工友討論,分析 !
共步向前 !
下段是某某工程公司的水泵跳掣報告摘要,你信唔信?
上日泵房水泵大修後檢查正常,運行一段時間後刀掣菲士斷路。今日再檢查水泵機件正確無誤,數十秒後電源跳掣截斷,檢查控制電箱,刀掣,來電系統等,最後發現水泵麼打短路,原因是當天濕度極高,引致摩打翻潮短路,故此水泵在測試時完全正常,之後損壞是因天氣引致短路意外。
下段是某某工程公司的水泵跳掣報告摘要,你信唔信?4169 兄:
上日泵房水泵大修後檢查正常,運行一段時間後刀掣菲士斷路。今日再檢查水泵機件正確無誤,數十秒後電源跳掣截斷,檢查控制電箱,刀掣,來電系統等,最後發現水泵麼打短路,原因是當天濕度極高,引致摩打翻潮短路,故此水泵在測試時完全正常,之後損壞是因天氣引致短路意外。
兄台,接錯線
係事後睇到報告,唔知當時情況,其實個個泵房都係咁潮濕,攪到燒完菲士後又再跳掣無電,
個水泵摩打係用火牛降壓開車,有可能鬼掩眼接錯線,話天氣潮濕係藉口。
兄台,
係事後睇到報告,唔知當時情況,其實個個泵房都係咁潮濕,攪到燒完菲士後又再跳掣無電,
個水泵摩打係用火牛降壓開車,有可能鬼掩眼接錯線,話天氣潮濕係藉口。
火牛降壓開車,
接錯線 ?
短時間的過載電流,
如過載繼電器功能正常,
及並無人為錯誤,(作出過載繼電器不當的設定,)
過載繼電器的正常功能,
是可對電動機提供充份的保護 !
個個泵房都係咁潮濕!!!
大修時電動機有一段較長時間的停頓,
極有可能濕氣侵入電動機,
建議:
電動機必需作絕緣電阻測試,
判斷是否要作進一步處理,(如烘焙 ),
方可接入電源作運行測試 !
下段是某某工程公司的水泵跳掣報告摘要,你信唔信?擇善固執師傅:
今日再檢查水泵機件正確無誤,數十秒後電源跳掣截斷檢查控制電箱,刀掣,來電系統等,,
最後發現水泵麼打短路,
原因是當天濕度極高,引致摩打翻潮短路,故此水泵在測試時完全正常,之後損壞是因天氣引致短路意外。
hing 兄:
留意紅字內文
受潮的麼打線圈
可以運行一段時間
你話得我冇野講
兄台,
我淨係知到同日整番好,係靠估話接錯線,無真憑實據。
不過,睇過張掛圖有些繪圖錯誤,先至話鬼掩眼接錯線。
絕緣電阻低,
需一段時間(煲),
才達至電壓擊穿 !
點睇 !
hing 兄 ?兄台,
你想我講=行到泵體高溫拿死泵?
各位兄台,
個水泵唔係我或我的人去整,只係睇到報告至知呢件事,
張圖係由降壓開車後轉全電壓運行,麼打(75Kw)其中二
條線劃錯左右掉轉,我從未真正作過此種方式試驗摩打,
只能靠估有甚麼事發生,各位兄台可否告訴我實際情況,
例如峯值電流有幾多,所需時間等等,謝謝!
兄台,嘻 !嘻 !嘻 !
我淨係知到同日整番好,係靠估話接錯線,無真憑實據。
不過,睇過張掛圖有些繪圖錯誤,先至話鬼掩眼接錯線。
兄台,
抗壓起動只係3條線.
接錯線反車上唔到水。
hing 兄 :
三條線,
都有得錯 !
佢出來行走江湖個喎 ?
我最屎條靚都不會犯這個錯誤 !
同意 !
冷靜期 !
暫定7天 !
7天後貼上 (如仍可在糟老頭的個人檔案中找回 .)
"圖解自動控制電路"作者 何堃山 先生
及
國內電機學院的專業團體
對該倒順掣線路圖的
專業分析及評價 !
資料來源 :
圖解自動控制電路 .
閣下的成功機會 :點解!
50% : 50%?
他人的成功機會,
100%!
各位:
把問題更清楚地發問 :
當一部吊船,吊重機械交給閣下接線 ,
閣下如何保證:
第一次試車時就 100% 可以/能夠,
當按下該吊船,吊重機械的
上昇按鈕時,
該吊船,吊重機械的電動機旋轉方向 100% 肯定上昇 ,
當按下該吊船,吊重機械
的下降按鈕時,
該吊船,吊重機械 的電動機旋轉方向 100% 肯定下降 ?
擇善固執師傅:
閣下貨倉有大量相序表待速銷,我幫你推銷
R: Air Lock 。由於Air Lock 水泵沒有上水,只在長期轉動運行,引至過熱,電流過大而跳 O/L 。Eric Wan 工友:
Air Lock→ 即是有空氣困在泵內,泵只有空轉,泵葉沒有與水接觸,沒有運水作用。
他說
水泵內沒有水.根本沒有磨擦.沒可能引致過熱
沒理由跳O/L
水喉佬兄 :打電話問緊,稍後再見
先回應第一項:
水是冷卻水泵的 水封圈 (shaft seal),
或迫件的
必需冷卻元素/因數 !
問:水泵內只有空氣,沒有水,會否,引至過熱,電流過大而跳 O/L 。
水泵帥傅答:
不可能.,水泵內沒有水.根本沒有水可以磨擦.沒可能引致過熱,電流過大而跳 O/L 。
問:
再續上述情況,水封圈 (shaft seal),或迫件會否引至過熱,電流過大而跳 O/L 。
水泵帥傅答:
不會.
水令,軸封迫件會因泵內沒有水冷卻迫件,會產生高熱而令迫件燒毀.但不會抵銷或大過上水電流.
問:水泵內只有空氣,沒有水,會否,引至過熱,電流過大而跳 O/L 。
水泵帥傅答:
不可能.,水泵內沒有水.根本沒有水可以磨擦.沒可能引致過熱,電流過大而跳 O/L 。
問:
再續上述情況,水封圈 (shaft seal),或迫件會否引至過熱,電流過大而跳 O/L 。
水泵帥傅答:
不會.
水令,軸封迫件會因泵內沒有水冷卻迫件,會產生高熱而令迫件燒毀.但不會抵銷或大過上水電流.問:
再續上述情況,水封圈 (shaft seal),或迫件會否引至過熱,電流過大而跳 O/L 。
水泵帥傅答:
不會.
水令,軸封迫件會因泵內沒有水冷卻迫件,會產生高熱而令迫件燒毀.但不會抵銷或大過上水電流.
水令,軸封迫件會因泵內沒有水冷卻迫件,會產生高熱,
機械上會出現的問題:
不斷高速旋轉 1400 或 2800 r.p.m (每分鍾轉速 )的水泵軸產生/累積的高熱,
不斷傳入水泵的軸承(啤呤.bearing)
電氣上會出現的問題?
機械上會出現的問題:
不斷高速旋轉 1400 或 2800 r.p.m (每分鍾轉速 )的水泵軸產生/累積的高熱,
不斷傳入水泵的軸承(啤呤.bearing)[/color]
電氣上會出現的問題?
水泵帥傅話水泵內只有空氣,沒有水,不會因過熱,引致電流過大而跳 O/L 。
你話呢
一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?
答案?
水喉佬哥哥各位工友:若果採用螺絲泵,由於其原理為兩支螺絲桿擠壓液體以使其由一端傳至另一端。
提示:
因此沒有液體供應,負載減少,相對地摩打之電流亦減少了。
(暫不考慮沒有液體提供冷卻可能引致泵身過熱積死之問題)。
出囗被關上,由於頂死之原因,螺絲桿不能轉動而鎖死摩打引致摩打之電流增大。
但離心式水泵則不同,由於其原理是靠泵葉所產生之離心力經導流片傳送液體,
因此沒有液體供應(行空泵),負載減少,相對地摩打之電流亦減少了。
正常情況下,摩打之電流與輸出之液體流量成正比關係。
在出囗被關上之情況下,雖然由於出囗頂死,但液體可經出囗位置產生輕微旋渦,
再回流至泵葉作出循環,因此負載減少,相對地摩打之電流亦減少了。
但減少之幅度每個泵皆不同,視乎內部結構及導流片之形狀及設計。
水喉佬;crackware 兄弟:johnsonleung .各位同業兄弟:
你們所提的問題我不打算正式去討論,各位兄弟如果有實際操作調控通用水泵”離心泵”的進出水閥門,你們會發現當你將閥門慢慢向右旋轉時(關小)電流會下降,水壓表壓力下降,如果出水端時水池,可以看到水量會滅少。這個原理是與水泵的工作特性和曲線有關,同樣道理,有些水泵廠商在同一個水泵會配置不同功率的電動機,通過切割葉輪去改變葉輪直徑也會改變排水量。低揚程和少排量時可以用較低功率的電動機,因為所需的軸功率下降。
水管變細,摩擦力增大主要會降低揚程,通水量減少直接降低負荷量,電流同時會下降。具體減少多少留待專家論證。
回覆 阿hing 哥
一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?
水泵的工作電流是跟它的揚程有關,水頭越高,負載越大,電流越高。如果沒有超過水泵的工作曲線範圍是不會跳O/L的,如果該水泵控制電路內有低電流保護,由于水喉從1/F斷開,水泵壓力和負荷較正常低,有機會觸發低電保護跳脫停泵。
hing 兄,我的理解對嗎 ?
各位師傅:johnsonleung哥:
請問
內容所謂(發生過載現象)是否各位所謂跳O/L
多謝
限流功能 該閥安裝於水泵出口,在單泵啟動和非全數設計工作泵工作時,對工作泵起限制流量作用,使泵在較高效率狀態下工作;防止電動機在水泵低揚程、大流量、低效率時,發生過載現象;防止超額定電流燒電機現象的發生,同時起到一定的節能效果。其限流原理為:依據水泵的設計工況點揚程,導閥自動檢測並控制水泵的實際工作揚程,以限制水泵的工作流量,限制電機的負載。該閥設定一個控制工作氣揚程,當水泵工作揚程低於控制揚程時閥門做關閥動作,使實際工作揚程加大;當水泵工作揚程大於設定揚程時閥門全開,閥門阻力極小。控制氣揚程的設定可以按電機額定電流設定,也可以按高效率工況設定,該閥門工作揚程設定值可調,一般出廠設定值為設計工況揚程。
轉載於
http://big5.made-in-china.com/showroom/zjxuyulin/product-detailGbiQWIVvJacr/%E9%99%90%E6%B5%81%E6%AD%A2%E5%9B%9E%E9%98%80%EF%BC%8C%E8%87%AA%E5%8A%9B%E5%BC%8F%E6%B0%B4%E6%B3%B5%E6%89%AC%E7%A8%8B%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8+(LH45-16).html
講就天下無 x !擇善固執前輩:
實用價值 ?
香港特別行政區裝咗幾多台 ?
閣下裝咗未呀 ?? ??
因住唔識跳O\L主題 :水泵跳O/L!
返回主題
其實有好多可能性,不過如果遇上這樣情況,其診治步驟應該檢查摩打名牌,掌握所需之 Amp 數,再開車鉗 Amp, 就知問題是發生在摩打還是控制電路。請問Eric Wan工友:
可能是摩打刮鼓而引至大 Amp.,亦可能是 O/L 問題。
如果 O/L 被人錯調,可以用鉗錶量 Amp ,再加大10% set O/L。
水泵唔識跳O\L因住唔識跳O\L主題 :水泵跳O/L!
返回主題
請返回主題 !
厘個摩打是否X記幫你繞呀?系未燒之前運行是否正常,相電流差異大不大?運行過程中溫升高不高?果然有料到
從照片睇到,漆包線及槽均沒有焗漆,為什麼?
因為祗睇到一個角落,能否提供一張正面全幅照片,以了解落線情況。
憑實戰經驗 !
補充:
從照片右側開始數起,第6及第7條槽的繞組甚為古怪,有長有短,用油布通包札的正是繞組出線。從纖維帶顏色看來,是極少數漆包線瞬間高溫發熱燒燬的,我有理由懷疑是繞組接錯線。
如果沒有猜錯,摩打在起動時已燒燬,O/L沒有跳,祗有跳MCCB或炮杖菲士。
中50%
補充:
從照片右側開始數起,第6及第7條槽的繞組甚為古怪,有長有短,用油布通包札的正是繞組出線。從纖維帶顏色看來,是極少數漆包線瞬間高溫發熱燒燬的,我有理由懷疑是繞組接錯線。
如果沒有猜錯,摩打在起動時已燒燬,O/L沒有跳,祗有跳MCCB或炮杖菲士。
再補充:全中
以偏蓋全,盲人摸象是不能知道正確的結果,很抱歉剛才提供了一個錯誤的說法。
從第二次比較完整的照片來看,左方是接線合,右方內部的外來物不知是什麼東西,明顯有入水發熱的痕跡。
一般鼠籠式電動機的防護等級都有IP44,輕微的水滴飛賤都不會即時損壞電動機,但長時間水濕受潮,再加上長期不用,開機前沒有檢查和進行絶緣測試,很多時都會”一命嗚呼”
繞組相興相之間,
絕緣物(隔氣紙 )放置不妥,
亦是電動機壽命不長的一個主要要因 !
壹幅併圖我祗拿到其中好像是很清晰的壹块,因為”大哥”好像早上刷牙一樣,一段一段擠出來,重要部份沒有提供或說明,祗可從常規方向去猜測判斷。回覆: 水泵跳O/L
第二張照片可以看到有嚴重銹蝕;
第三張照片才可以看線槽有滴膠固定,但第一張及第二張都沒法找到封膠或封漆的跡象,所以作出錯誤說法。
從完整的照片可以看線包完整的外觀和排列,我個人認為電機的手工很好,很規範,連編號卡也具備,相信是一些有規模的公司制造的。
ip師傅:johnsonleung兄:
電力I Q 題
一個樓高20層上水泵系統
上水喉漏水,但唔知在那一層漏水
請問如何知道那一層位置上喉漏水,請問要去那幾多個位置檢查。
對題嗎?
ip師傅:
電力I Q 題
一個樓高20層上水泵系統
上水喉漏水,但唔知在那一層漏水
請問如何知道那一層位置上喉漏水,請問要去那幾多個位置檢查。
對題嗎?
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!
johnsonleung兄:
由
二月 02, 2008, 10:21:57 pm
發表至今無人答,點解?
很容易,而且百份百准準確
用平水的方法
ip師傅:
電力I Q 題
一個樓高20層上水泵系統
上水喉漏水,但唔知在那一層漏水
請問如何知道那一層位置上喉漏水,請問要去那幾多個位置檢查。
對題嗎?
.........................................................................................
祗是小朋友的有興趣玩意
拿!睇火佬都識.你又點睇呀
這條IQ題所講的內容太空泛,無從找出比較合理的答案。
如果祗是小朋友的有興趣玩意,應該放在”天南地北”版吹水,如果是一個真實個案,我們不妨動下大腦去想下怎樣解決好嗎?
1.題目祗說漏水,知道漏水,應該有更多的資料說明怎樣知道漏水,例如:有人投訴漏水、見到噴水、地面水濕等等
2.如果不能正常供水至高層水箱,有可能是水泵問題,也可能是入水Y隔故障堵塞做成汲入水量不足
3.普遍情況,大廈水泵和轉運缸放置在低位,例如地牢和後巷,上水喉在外牆或樓梯間井道房”DUCT ROOM”
4.請注意!是漏水,不是斷水。平水喉的方法是不可行的
嘗試以一個睇火佬的角度去睇這個問題。
停泵後,水從漏水處全部洩走(上水管在外牆,對位戶沒有影響),水泵系統的積否是有效的,水停留在管內沒有迅速回流,我們祗要在積否後加一個水壓表,根據表上的靜水壓便可計算大概的高度位置。
每10米(33呎)高程的靜水壓力是1.0 kg/cm2 或 14.5 lb/in2
亦提供上一代老師父的粗略計算方法,
每一層樓高, (約 8~9 英呎 )
約 5 磅壓力.(PSI= Pound square inch=磅/每平方吋 )