電器工會討論區

技術區域 => 機電技術 => A牌電工 => 主題作者是: 1603 於 一月 19, 2008, 08:02:29 pm

主題: 水泵跳O/L
作者: 1603一月 19, 2008, 08:02:29 pm
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
点樣check呢? 係咪用他錶度個摩打有冇short或斷線呢?  ???
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: C.K一月 19, 2008, 10:33:49 pm
水泵O/L原因可能係轉子唔轉,令到犘打線圈發熱而過蛓.
可作絕緣測試(500V)
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing一月 20, 2008, 10:53:42 am
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
点樣check呢? 係咪用他錶度個摩打有冇short或斷線呢?  ???
1603兄:
可否則提供更多資料:
是好日都唔行的消防泵?
其他?
重置O/L行泵時情況?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 1603一月 22, 2008, 12:24:05 pm
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
点樣check呢? 係咪用他錶度個摩打有冇short或斷線呢?  ???
1603兄:
可否則提供更多資料:
是好日都唔行的消防泵?
其他?
重置O/L行泵時情況?
Hing兄:
其實現實中我冇遇到這個情況, 我只係想問假設水泵跳左O/L, 跟進方法是怎樣的?
是不是首先reset O/L, 再觀察水泵有冇異樣呢?
如果reset O/L後, 水泵一切正常, 咁係咪唔駛理呢?
但如果reset O/L後, 再跳O/L, 咁係咪要check机械部份有冇問題, 再check摩打線圈呢? (如果缺相會不會做成O/L呢?)
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing一月 23, 2008, 10:57:50 pm
現實中我冇遇到這個情況,即係冇得段估!

水泵跳O/L
-電源
-控掣電路
-水位器
-泵體
-電動機
O/L本身金屬疲勞皆可引致
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 1603一月 24, 2008, 12:56:38 pm
現實中我冇遇到這個情況,即係冇得段估!

水泵跳O/L
-電源
-控掣電路
-水位器
-泵體
-電動機
O/L本身金屬疲勞皆可引致

Thanks !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: Eric Wan一月 25, 2008, 01:29:23 pm
其實有好多可能性,不過如果遇上這樣情況,其診治步驟應該檢查摩打名牌,掌握所需之 Amp 數,再開車鉗 Amp, 就知問題是發生在摩打還是控制電路。

可能是摩打刮鼓而引至大 Amp.,亦可能是 O/L 問題。

如果 O/L 被人錯調,可以用鉗錶量 Amp ,再加大10% set  O/L。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 1603一月 25, 2008, 10:17:16 pm
作者: hing一月 25, 2008, 10:32:18 pm
大家可能唔知
如果水管有輕微漏水可以令一個100HP麼打水泵跳O/L,我已經預過很多次。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 1603一月 26, 2008, 01:57:19 pm
大家可能唔知
如果水管有輕微漏水可以令一個100HP麼打水泵跳O/L,我已經預過很多次。

咦! 點解呢?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing一月 26, 2008, 10:19:52 pm
咦!點解會問點解呢?
覺得有可能?
冇可能?
請先回答
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 1603一月 27, 2008, 12:54:38 am
其實我想問点解輕微漏水會影響O/L跳 ?
係唔係啲水漏左落摩打接線座度呢 ?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing一月 27, 2008, 06:48:47 pm
其實我想問点解輕微漏水會影響O/L跳 ?
係唔係啲水漏左落摩打接線座度呢 ?
1603
啲水漏左落摩打接線座度跳O/L。難度很高wo

啲水漏左落摩打接線座度跳O/L我未遇,我唔敢排除這個可能 :angel:

的水入麼打內因而令線圈燒毀見多次,
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing一月 27, 2008, 07:09:19 pm
1603 兄:

上水泵系統,空喉上水會點嫁?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 1603一月 27, 2008, 08:43:37 pm
1603 兄:

上水泵系統,空喉上水會點嫁?


我淨係知道摩打會空轉囉 !
照計空轉唔會跳O/L掛?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing一月 27, 2008, 09:22:44 pm
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 1603一月 27, 2008, 09:45:22 pm
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁

Hing 兄,

唔該哂 ! 我又學多樣嘢啦 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執一月 28, 2008, 09:12:32 pm
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
hing 兄:
文中逑及的摩打空轉相信不等於摩打空載運行 !
請詳盡解說,謝謝.
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執一月 28, 2008, 09:14:46 pm
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
hing 兄:
air lock ?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執一月 28, 2008, 09:23:29 pm
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
hing 兄:
air lock ?
或 ??

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing一月 28, 2008, 11:09:31 pm
hing 兄:
文中逑及的摩打空轉相信不等於摩打空載運行 !
請詳盡解說,謝謝.
ip前輩:
摩打空轉相信不等於摩打空載運行
我理解 是

水泵系統
唔同泵種有唔同表現
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing一月 28, 2008, 11:15:26 pm
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
hing 兄:
air lock ?
或 ??

先了解水泵術語
''空喉''上水
行空泵
氣鎖
lock泵
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing一月 28, 2008, 11:19:58 pm
會嫁.摩打空轉會引致電流保護跳脫嫁
hing 兄:
air lock ?
或 ??


我講係低電流保護裝置,防止行空泵
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執一月 29, 2008, 08:56:35 pm
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
hing 兄:
問題是個水泵跳左O/L,
O/L=OVERLOAD=過載=過荷=??
和我講係低電流保護裝置,防止行空泵!
有何關係 ??
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing一月 29, 2008, 09:34:34 pm
固執前輩:
你可否先講解
一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執一月 29, 2008, 09:38:35 pm
固執前輩:
你可否先講解
一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?
hing 兄:
願聞其詳 !
備註:糟老頭筆名 擇善固執
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing一月 29, 2008, 09:46:44 pm

一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?

請問有沒有工友知道是較正常行泵電流有沒有分別?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執一月 30, 2008, 06:07:26 am
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
1603 兄:
水泵跳左O/L,
原因是流經該O/L的電流比該O/L設定的電流高 !!!!!
常見原因是:
A._____________
B______________
C._____________
D._________________
E.___________________
請工友加入討論 !









F__________________
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 1603一月 30, 2008, 01:41:48 pm
各位師兄,

我估會唔會係摩打起動有困難, 又或者摩打線圈短路呢?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執一月 30, 2008, 06:46:23 pm
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
1603 兄:
水泵跳左O/L,
原因是流經該O/L的電流比該O/L設定的電流高 !!!!!
常見問題是:
A.摩打起動有困難
B.摩打線圈短路
C.控掣線引起:
D.缺相
E.MCCB 箱引起
F.九線掣引起
G.可能係轉子唔轉,令到犘打線圈發熱而過蛓.
H.可作絕緣測試 (註:繞組相對相及相對地絕緣電阻正常 ?)
I.O/L可能設定太低

J.
K.
L.
M.
::::::::::
:::::::::
N.
請各位工友加入討論 !










主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執一月 30, 2008, 09:32:55 pm
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
1603 兄:
O/L 過載繼電器的有關資料 .
資料來源 :圖解自動控制電路.
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執一月 30, 2008, 09:39:42 pm
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
1603 兄:
O/L 過載繼電器的有關資料 .
資料來源 :圖解自動控制電路.

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: mariner1213一月 30, 2008, 09:41:06 pm
O/L可能設定太低
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing一月 30, 2008, 10:43:35 pm
O/L可能設定太低

mariner1213兄:
未到戲玉,睇定D
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: Tandy一月 31, 2008, 01:41:40 am
倚..........................................................有戲睇!霸頭位搵櫈仔! :laugh: :laugh: :laugh:
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing二月 02, 2008, 10:06:06 pm
大家可能唔知
如果水管有輕微漏水可以令一個100HP麼打水泵跳O/L,我已經預過很多次。
唔通真係冇工友知點解?]
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 03, 2008, 11:47:08 am
大家可能唔知
如果水管有輕微漏水可以令一個100HP麼打水泵跳O/L,我已經預過很多次。
唔通真係冇工友知點解?]
E 上將:
係時候現身啦!
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing二月 04, 2008, 12:22:45 am
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?  ???
1603 兄:
水泵跳左O/L,
原因是流經該O/L的電流比該O/L設定的電流高 !!!!!
(註:此論點是基於該O/L 功能正常,原設計未經任何改動.
及該O/L 並無任何內在缺陷,例如:電器元件/機械元件衰老 !)

常見問題是:

A.摩打起動有困難(由1603提供.)

B.摩打線圈短路 (由1603提供.)

C.控掣線引起: (由hing提供.)

D.缺相 (由1603提供.)

E.MCCB 箱引起 (由hing提供.)

F.九線掣引起(由hing提供.)

G.可能係轉子唔轉,令到犘打線圈發熱而過蛓.(由C.K 提供)

H.可作絕緣測試 .(由C.K 提供)
 (註:繞組相對相及相對地絕緣電阻正常 ?)

I.O/L可能設定太低(由mariner1213提供)

J.摩打刮鼓(殼) (由ERIC WAN 提供)

K.如果 O/L 被人錯調. (由ERIC WAN 提供)

L.
M.
::::::::::
:::::::::
N.
請各位工友加入討論 !











J.摩打刮鼓(殼) (由ERIC WAN 提供)
ERIC WAN 上將:
J項摩打刮鼓(殼)

是否首先由啤呤散晒引起?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: Eric Wan二月 04, 2008, 12:43:58 am
E 上將:
係時候現身啦!
=====================
我唔敢現身!

由於忙了幾天,怎知“山中方一日,世上已千年”。

股票市場上落日日都成千點!

藝壇女星疑照俾人Delete 曬,搵都搵唔番!

國內大地風雪飄搖,見到 D 國內行家徒手搬電塔材料上雪山,自己反問自己,做0左廿幾年電燈佬,自愧不如,成日得過講字;刮殼唔刮殼只是小問題,水管有冇微漏都好碎料,天寒地涷冇電先至大問題。

如果國內同胞等我去救就死得人多!

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 05, 2008, 01:29:48 pm
各位師兄,

L.九線掣細線要修緊,大線,電源線,麼打線一樣要修緊,
   線耳要打實D,唔好搞到成日跳O/L都唔知?(由hing提供.)



M.
::::::::::
:::::::::
N.
請各位工友加入討論 !











主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 06, 2008, 02:21:26 pm

一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?

請問有沒有工友知道是較正常行泵電流有沒有分別?
hing 兄:
怒糟老頭愚昧,胡亂猜疑,閣下文章內欲表達(上水喉/出水喉/供水喉)漏水-----輕微/嚴重,
會是水泵跳O/L的原因之一,願聞其詳 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 06, 2008, 02:28:59 pm

一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?

請問有沒有工友知道是較正常行泵電流有沒有分別?
hing 兄:
怒糟老頭愚昧,胡亂猜疑,閣下文章內欲表達(上水喉/出水喉/供水喉)漏水-----輕微/嚴重,
會是水泵跳O/L的原因之一,願聞其詳 !

經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing二月 07, 2008, 11:38:40 am
hing 兄:
怒糟老頭愚昧,胡亂猜疑,閣下文章內欲表達(上水喉/出水喉/供水喉)漏水-----輕微/嚴重,
會是水泵跳O/L的原因之一,願聞其詳 !
ip師傅:
恕小弟不才,閣下文章內欲表達連接泵出水端(上水喉/出水喉/供水喉)是否欲指相同水管不同名稱而已?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung二月 07, 2008, 10:36:18 pm
Ip師傅:
o. O/L接線不良,導致發熱TRIP O/L.
P. 環境太熱.
 ;D ;D
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: Eric Wan二月 11, 2008, 12:28:22 pm
R:  Air Lock 。由於Air Lock 水泵沒有上水,只在長期轉動運行,引至過熱,電流過大而跳 O/L 。

Air Lock→ 即是有空氣困在泵內,泵只有空轉,泵葉沒有與水接觸,沒有運水作用。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 11, 2008, 12:32:11 pm
ip師傅:
恕小弟不才,閣下文章內欲表達連接泵出水端(上水喉/出水喉/供水喉)是否欲指相同水管不同名稱而已?

hing 兄:
DISCHARGE=出水端(上水喉/出水喉/供水喉)指相同水管不同名稱而已.
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 11, 2008, 08:19:24 pm
各位師兄,

F.九線掣引起  (由hing提供.)

 註:原因 1:星/三角起動器(九線掣)的星轉角時間掣設定時間未能配合負載的起動特性.

      原因 2:-星/三角起動器(九線掣)的星轉角時間掣,因某原因未能在設定時間由星轉角.

      原因 3 :星/三角起動器(九線掣)的星轉角時間掣,因某原因令馬達未能在起動時運行星型,
                便在設定時間直接三角型行車.

      其它 :------

       (由擇善固執補充.)

G.可能係轉子唔轉,令到犘打線圈發熱而過蛓.(由C.K 提供)

H.可作絕緣測試 .(由C.K 提供)

 註:繞組相對相及相對地絕緣電阻正常 ? (由擇善固執補充.)

I. O/L可能設定太低(由mariner1213提供)

J. 摩打刮鼓(殼) (由ERIC WAN 提供)

K.如果 O/L 被人錯調. (由ERIC WAN 提供).

L : 九線掣細線要修緊,大線,電源線,麼打線一樣要修緊,

     線耳要打實D,唔好搞到成日跳O/L都唔知?

     ( 由hing提供.)
   
    註: O/L接線不良,導致發熱TRIP O/L ( 由W.H.Cheung 補充.)

M.電壓過高.(由擇善固執提供)

N.電壓不足..(由擇善固執提供)

O.短時間內起動太頻繁..(由擇善固執提供)

P. 負載太重...(由擇善固執提供)

P. 起動時間過長...(由擇善固執提供)

Q.鼠籠式馬達轉子短路環開路.(由擇善固執提供)
--------
:::::::::
Z---------
請各位工友加入討論 !












各位注意 !

各位注意 !

最後召集!

最後召集!

遲來自食 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung二月 11, 2008, 10:28:03 pm
擇善固執兄:
本人想請教IP兄,鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
 ;D ;D
點解?



主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: Eric Wan二月 12, 2008, 12:13:28 am
鼠籠式馬達轉子?

冇錯,鼠年丫嘛,當然要應節,討論一0下鼠籠式馬達轉子都好!

明年牛年就一定要討論火牛 ( 變壓器 ),

之後一年再討論???
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 12, 2008, 11:50:38 am
擇善固執兄:
本人想請教IP兄,鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
 ;D ;D
點解?
W.H.Cheung 兄:

四個大字 :

反電動勢!
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 12, 2008, 09:10:51 pm
擇善固執兄:
本人想請教IP兄,鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
 ;D ;D
點解?
W.H.Cheung 兄:

鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:

c. 一樣

點解?

鼠籠式馬達轉子被拿走前,定子電流,= 0 A
鼠籠式馬達轉子被拿走後,定子電流,= 0 A

點解?

未輸入電源!



註:攪笑版.

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: cougaegi二月 17, 2008, 07:15:58 pm
各位師傅:
請問
內容所謂(發生過載現象)是否各位所謂跳O/L
多謝

限流功能 該閥安裝於水泵出口,在單泵啟動和非全數設計工作泵工作時,對工作泵起限制流量作用,使泵在較高效率狀態下工作;防止電動機在水泵低揚程、大流量、低效率時,發生過載現象;防止超額定電流燒電機現象的發生,同時起到一定的節能效果。其限流原理為:依據水泵的設計工況點揚程,導閥自動檢測並控制水泵的實際工作揚程,以限制水泵的工作流量,限制電機的負載。該閥設定一個控制工作氣揚程,當水泵工作揚程低於控制揚程時閥門做關閥動作,使實際工作揚程加大;當水泵工作揚程大於設定揚程時閥門全開,閥門阻力極小。控制氣揚程的設定可以按電機額定電流設定,也可以按高效率工況設定,該閥門工作揚程設定值可調,一般出廠設定值為設計工況揚程。
轉載於
http://big5.made-in-china.com/showroom/zjxuyulin/product-detailGbiQWIVvJacr/%E9%99%90%E6%B5%81%E6%AD%A2%E5%9B%9E%E9%98%80%EF%BC%8C%E8%87%AA%E5%8A%9B%E5%BC%8F%E6%B0%B4%E6%B3%B5%E6%89%AC%E7%A8%8B%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%99%A8+(LH45-16).html
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 17, 2008, 07:56:24 pm
講就天下無 x !
實用價值 ?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 17, 2008, 08:00:38 pm
講就天下無 x !
實用價值 ?


香港特別行政區裝咗幾多台 ?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 17, 2008, 08:02:53 pm
講就天下無 x !
實用價值 ?


香港特別行政區裝咗幾多台 ?

閣下裝咗未呀 ??  ??
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: cougaegi二月 17, 2008, 08:15:56 pm
講就天下無 x !
實用價值 ?


香港特別行政區裝咗幾多台 ?

閣下裝咗未呀 ??  ??
thank
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing二月 19, 2008, 11:37:05 pm
講就天下無 x !
實用價值 ?


香港特別行政區裝咗幾多台 ?

閣下裝咗未呀 ??  ??
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing二月 19, 2008, 11:39:23 pm
講就天下無 x !
實用價值 ?


香港特別行政區裝咗幾多台 ?

閣下裝咗未呀 ??  ??

香港所有上水泵應該有
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing二月 19, 2008, 11:41:50 pm
講就天下無 x !
實用價值 ?


香港特別行政區裝咗幾多台 ?

閣下裝咗未呀 ??  ??

香港所有上水泵應該有
冇裝就唔o岩
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing二月 19, 2008, 11:43:57 pm
講就天下無 x !
實用價值 ?


香港特別行政區裝咗幾多台 ?

閣下裝咗未呀 ??  ??

香港所有上水泵應該有
不過不是自動,手動而已
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing二月 19, 2008, 11:45:50 pm
講就天下無 x !
實用價值 ?


香港特別行政區裝咗幾多台 ?

閣下裝咗未呀 ??  ??

香港所有上水泵應該有
不過不是自動,手動而已
球掣是也
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 25, 2008, 12:54:30 pm
擇善固執兄:
本人想請教IP兄,鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
 ;D ;D
點解?




W. H. Cheung 兄:

少許資料,供版主及各位參考,討論.

由楞次定律的歸納:物體在已經存在的磁場內移動將導致已經存在的磁場感應出反制原磁場的電流(電磁感應產生的感應電動勢的方向,總是企圖使它的感應電流所產生的磁場方向對抗原來磁場的變化。)。
交流馬達 (AC motor)
將交流電通過馬達的定子線圈,設計讓周圍磁場在不同時間、不同的位置推動轉子,使其持續運轉。
馬達轉動後若沒有接負載或負載很輕使得馬達轉速快,則感應電動勢較強,此時馬達兩端電壓為,電源提供電壓減去感應電壓,因此電流減弱。
若馬達的負載很重,轉速慢則相對感應電動勢較小,也因此電源需提供較大電流(功率)以對應所需的較大功率來輸出/作功。

資料來源: 維基百科.
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 25, 2008, 01:07:06 pm
擇善固執兄:
本人想請教IP兄,鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
 ;D ;D
點解?
W.H.Cheung 兄:

四個大字 :

反電動勢!
(電磁感應產生的感應電動勢的方向,總是企圖使它的感應電流所產生的磁場方向對抗原來磁場的變化。)
另類名稱:
反電動勢?? ??!

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 27, 2008, 11:24:32 am
講就天下無 x !
實用價值 ?


香港特別行政區裝咗幾多台 ?

閣下裝咗未呀 ??  ??

香港所有上水泵應該有
不過不是自動,手動而已

乜逐句(口黍) ?
好嘥喎 !
逐個字呀(口麻)!
笨 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 27, 2008, 11:54:06 am
鼠籠式馬達轉子?

冇錯,鼠年丫嘛,當然要應節,討論一0下鼠籠式馬達轉子都好!

明年牛年就一定要討論火牛 ( 變壓器 ),

之後一年再討論???

各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢?
 
1603 兄:
水泵跳左O/L ?

作者: hing二月 28, 2008, 07:58:34 pm
鼠籠式馬達轉子?

希望在閣下(水泵跳O/L故障查找)內加入如圖故障引致水泵跳O/L
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執二月 29, 2008, 11:14:21 am
ip前輩:
希望在閣下(水泵跳O/L故障查找)內加入如圖故障引致水泵跳O/L
hing 兄:
糟老頭老眼昏花,唔係點睇得惦張相片.
相片是否是水泵的泵葉 (impeller) ?
該泵葉又有什麼問題呢 ?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing二月 29, 2008, 06:44:05 pm
ip前輩:
希望在閣下(水泵跳O/L故障查找)內加入如圖故障引致水泵跳O/L
hing 兄:
糟老頭老眼昏花,唔係點睇得惦張相片.
相片是否是水泵的泵葉 (impeller) ?
該泵葉又有什麼問題呢 ?
ip前輩:
再來相片,點睇?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing三月 02, 2008, 07:56:03 am
講就天下無 x !
實用價值 ?


不如叫1603 兄改主題oY
唔好叫水泵跳O/L叫麼打跳O/L
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執三月 02, 2008, 08:36:04 pm


不如叫1603 兄改主題oY
唔好叫水泵跳O/L叫麼打跳O/L

啱啦 !
 100分 !
 最醒呢次 !
水泵唔會跳O/L(口架) !
帶動水泵運行的電動機 (麼打 ) 就會跳 O/L ,(如有  )
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung三月 03, 2008, 06:24:16 pm
擇善固執兄:
同意水泵唔會跳O/L,麼打先會跳 O/L!
改主題更正確 :D
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung三月 03, 2008, 06:27:32 pm
擇善固執兄:
其實我問你鼠籠式摩打取走轉子之問題並不是想考你, ;)
是在你發表跳O/L之原因中有一項是鼠籠式轉子短路環鬆而增大電流使O/L跳掣。
有感而發,故詢問取走轉子的問題,
聽部份工友說,上年C牌考試之多項選擇題就有一條類似之問題。
從經驗得知沒有轉子時定子電流會增大。
但我找了很多書都沒有此個案及合理解釋,
雖然擇善固執兄及wang兄都曾發表解釋,
但我始終覺得不完整。 ;)
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung三月 03, 2008, 06:29:14 pm
記得以前讀書時,感應式電動機等效於變壓器,定子為初級,
轉子為次級,但由於用短路環,故次級短路。
但若短路環鬆脫,等於次級開路,為何變壓器初級(定子)之電流增大而不是減少?
至於自感電壓,就算沒有轉子,定子本身就是一組電感,一樣有自感電壓,
一樣會阻止電流之流入或流出,簡單來說,是一個扼流圈,
其自感電壓正比於:- L ( di / dt )。
其中一個分別可能為二者之設計及結構不同,由於定子包住轉子,
取走轉子可能嚴重影響互感量(Mutual inductance),
但我想了很久也不能從數學上列式證明。 ???
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執三月 03, 2008, 08:00:41 pm
詳細算式在個人檔案中未能尋回,繼續尋找中 !
但依稀記得大約如下 :
正常鼠籠式感應馬達電流 =(輸入電動勢-反電動勢)/阻抗 .
如鼠籠式感應電動機轉子故障=無反電動勢建立 ,
其電流是=(輸入電動勢-0)/阻抗 .
請參巧,及繼續討論.
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing三月 03, 2008, 08:22:31 pm
詳細算式在個人檔案中未能尋回,繼續尋找中 !
ip師傅:
網上找到的資料
鼠籠式感應馬達扭矩產生之過程作一說明
http://pemclab.cn.nctu.edu.tw/peclub/W3cnotes/cn03/index.htm
希望請參巧,及繼續討論.
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執三月 03, 2008, 08:56:36 pm
作者: hing三月 05, 2008, 11:17:54 pm
擇善固執兄:
本人想請教IP兄,鼠籠式馬達轉子被拿走,定子電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
 ;D ;D
點解?
W. H. Cheung兄:
上述算式未有前
小弟有關水泵問題向版主討教
一個上水泵,連接出水端之水掣被關上,電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
 ;D ;D
點解?

希望主題繼續討論
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung三月 08, 2008, 07:55:49 am
W. H. Cheung兄:
一個上水泵,連接出水端之水掣被關上,電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
 ;D ;D
點解?

希望主題繼續討論

Hing師父:
我選第四個答案,即以上三者都有可能!因為資料不足! ;D ;D
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung三月 08, 2008, 07:57:41 am
首先為何有一樣之可能?因為出水掣被關上祗是機械上之問題,
水泵不會用電,祗是推動水泵之摩打才會用電。
若無開電源的話,無論出水掣有否被關上,
電流皆一樣,一樣是零! ;D ;D
 ::) ::)
嚴格來說是微乎其微,因世界上沒有一種絕緣體是百分百完全絕緣。
連摩打之開關掣或索掣亦一樣,一樣有漏電之情形,
祗是絕緣可能大到連一般絕緣錶都測量不到。
所以我平時做絕緣測試時,遇到上述情形,不會填上無限大,
祗會填上>199Mohm或>999Mohm(視乎絕緣錶之量程而定)。
你可能立即xxx##!!!話我取巧。 >:( >:(
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung三月 08, 2008, 08:00:30 am
言歸正傳,至於大了定少了,要視乎所選用之泵種而定, ::)
在此先賣個關子。希望各工友發表意見討論。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 水喉佬三月 11, 2008, 08:42:40 pm
言歸正傳,至於大了定少了,要視乎所選用之泵種而定, ::)
在此先賣個關子。希望各工友發表意見討論。
水箱沒有水比個水泵,個水泵負荷比正常低。
相反一個上水泵,連接出水端之水掣被關上水泵內的水頂死。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing三月 13, 2008, 06:47:57 am
言歸正傳,至於大了定少了,要視乎所選用之泵種而定, ::)
在此先賣個關子。希望各工友發表意見討論。
多謝
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing三月 13, 2008, 06:56:59 am
W. H. Cheung兄:
其實我問你水泵之水掣被關上之問題並不是想考你, ;)
是希望工友對主題發表更多意見 ;D

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing三月 13, 2008, 07:15:31 am
W. H. Cheung兄:
小弟有另一個貼題水泵問題向版主請教
樓高30層的單葉離心上水泵,連接出水端之水掣全開,上水喉在泵房外斷開,行泵時電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
 ;D ;D
點解?

衹要有答案,點樣都滿意]
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung三月 13, 2008, 11:35:14 pm
W. H. Cheung兄:
小弟有另一個貼題水泵問題向版主請教
樓高30層的單葉離心上水泵,連接出水端之水掣全開,上水喉在泵房外斷開,行泵時電流會:
a. 大了
b. 少了
c. 一樣
 ;D ;D
點解?

衹要有答案,點樣都滿意]
Hing師父,各位工友:
好問題,可歸納以下二種情形:
1. 水泵出水掣被關上,出水根本無法打出供水上天台。
2. 水泵出水斷喉,出水在很少阻力的情形下大量湧出。
二者摩打之電流大了定少了?
請注意,今次之題目比較清楚,是離心式水泵,
雖然現時99%之水泵皆是離心式,
但若果是螺絲泵,豬仔泵等,情形會不同。
希望各工友發表意見討論。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung三月 13, 2008, 11:37:09 pm
各位工友:
提示:
1. 牽涉離心式水泵一個很重要的參數---流量。 ::)
2. 可參考she工友之前所貼一篇救水泵之文章, :D
   (雖然我不太相信一個人能在這樣短時間內救泵,又要駁喉,又要改控制線路)。
3. 不同之水泵,情形會不同。例如:往復式、噴射泵、螺絲泵....等。 ;)
4. 所以水喉佬工友是水喉佬而不是電燈佬! ;D
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung三月 14, 2008, 11:07:31 pm
或者換另一角度,從能量來分析流量與摩打扭力之關係,
假設你就是離心式水泵摩打,要你搬10公升定100公升上30樓辛苦?
另一個就是揚程與摩打扭力之關係,
要你搬10公升上10樓定30樓辛苦? ;D ;D
雖然,此假設不太正確,但各位工友可參考發表更多意見 ;)
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執三月 15, 2008, 10:00:52 pm
或者換另一角度,從能量來分析流量與摩打扭力之關係,
假設你就是離心式水泵摩打,要你搬10公升定100公升上30樓辛苦?
另一個就是揚程與摩打扭力之關係,
要你搬10公升上10樓定30樓辛苦? ;D ;D
雖然,此假設不太正確,但各位工友可參考發表更多意見 ;)
換另一角度,
當帶動水泵運行的電動機 (麼打 )在預設的短時間過載 (O/L),
它不管辛苦或不辛苦,
它都不會罷工 !

但在時間及電流值都在它可承受的預設容許範圍外,

 O/L 就會跳脫 !

請參閱有關 O/L 生產商提供的跳脫曲線!

在這裡拋磚引玉,希望更多高手現身,提高大家之專業知識。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 水喉佬三月 17, 2008, 07:04:40 pm
不用這樣辛苦,加大個電動機 (麼打 )就解決了
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung三月 24, 2008, 10:03:44 pm
各位工友:
提示:
1. 牽涉離心式水泵一個很重要的參數---流量。 ::)
    ..........................................................
3. 不同之水泵,情形會不同。例如:往復式、噴射泵、螺絲泵....等。 ;)
    ..........................................................
若果採用螺絲泵,由於其原理為兩支螺絲桿擠壓液體以使其由一端傳至另一端。
因此沒有液體供應,負載減少,相對地摩打之電流亦減少了。
(暫不考慮沒有液體提供冷卻可能引致泵身過熱積死之問題)。
出囗被關上,由於頂死之原因,螺絲桿不能轉動而鎖死摩打引致摩打之電流增大。
但離心式水泵則不同,由於其原理是靠泵葉所產生之離心力經導流片傳送液體,
因此沒有液體供應(行空泵),負載減少,相對地摩打之電流亦減少了。
正常情況下,摩打之電流與輸出之液體流量成正比關係。
在出囗被關上之情況下,雖然由於出囗頂死,但液體可經出囗位置產生輕微旋渦,
再回流至泵葉作出循環,因此負載減少,相對地摩打之電流亦減少了。
但減少之幅度每個泵皆不同,視乎內部結構及導流片之形狀及設計。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung三月 24, 2008, 10:15:00 pm
擇善固執工友:
若你可心平氣和地討論,憑你之經驗實在是工友之福。
但你若口臭,則是本網站及各位工友之毒瘤。 ;D ;D
 ;D ;D
請別要動怒,我只是說真話 ;D ;D
正所謂天外有天、人外有人,沒有一個大師父敢話所有都識。
就你之前水泵跳O/L之問題,
你所謂鼠籠式短路環鬆脫而引起電流增大之問題,其實很有問題,
1. 鼠籠式轉子條連短路環整個用鋁鑄造出來,如何鬆脫?
2. 就算鬆脫,如果我說定子之電流減少了你又是否認同?
 ;)
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執三月 25, 2008, 09:06:03 pm
天外有天、人外有人!

同意 !

冷靜期 !

暫定7天 !

7天後貼上 (如仍可在糟老頭的個人檔案中找回 .)

"圖解自動控制電路"作者 何堃山 先生



國內電機學院的專業團體

對該倒順掣線路圖的

專業分析及評價 !

 
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 22, 2008, 09:20:56 pm
同意 !

冷靜期 !

暫定7天 !

7天後貼上 (如仍可在糟老頭的個人檔案中找回 .)

"圖解自動控制電路"作者 何堃山 先生



國內電機學院的專業團體

對該倒順掣線路圖的

專業分析及評價 !

 


留 位 待 用  !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 22, 2008, 09:32:48 pm

 
1603 兄:

水泵跳左O/L ?

以上列出 90% 以上,能找出電動機過載跳脫的各項原因,

對各位會員能快速,有效的進行急修/維修具一定的參考價值.

如有個別個案,,電動機過載跳脫,不在上列的原因/範圍,

請提供資料供廣大會員,工友討論,分析 !

共步向前 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 23, 2008, 10:58:10 pm

 
1603 兄:

水泵跳左O/L ?

先睇睇上水o即有沒倒流再講
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 24, 2008, 07:14:11 pm
先睇睇上水 o即  口否 有沒倒流再講

   o即   口否

  積    口否

止  回  閥

check valve  ?

 

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 24, 2008, 07:20:20 pm
 

請各位工友加入討論 !

以上列出 90% 以上,能找出電動機過載跳脫的各項原因,

對各位會員能快速,有效的進行急修/維修具一定的參考價值.

如有個別個案,
電動機過載跳脫,不在上列的原因/範圍,
,

請提供資料供廣大會員,工友討論,分析 !

共步向前 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 24, 2008, 11:07:16 pm

冇錯
統稱

 o即  口否

  積    口否

止  回  閥

check valve  ?

又叫單向閥

上水泵用無聲
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 4169四月 24, 2008, 11:43:03 pm
下段是某某工程公司的水泵跳掣報告摘要,你信唔信?

上日泵房水泵大修後檢查正常,運行一段時間後刀掣菲士斷路。今日再檢查水泵機件正確無誤,數十秒後電源跳掣截斷,檢查控制電箱,刀掣,來電系統等,最後發現水泵麼打短路,原因是當天濕度極高,引致摩打翻潮短路,故此水泵在測試時完全正常,之後損壞是因天氣引致短路意外。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 25, 2008, 12:00:21 am
作者: 4169四月 25, 2008, 10:05:44 pm
兄台,

係事後睇到報告,唔知當時情況,其實個個泵房都係咁潮濕,攪到燒完菲士後又再跳掣無電,
個水泵摩打係用火牛降壓開車,有可能鬼掩眼接錯線,話天氣潮濕係藉口。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 25, 2008, 10:06:01 pm
1,該泵房內只有該台故障水泵
2.沒有故障之麼打是否同壹形號
3.該故障之麼打須否翻繞
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 25, 2008, 10:10:57 pm
兄台,

係事後睇到報告,唔知當時情況,其實個個泵房都係咁潮濕,攪到燒完菲士後又再跳掣無電,
個水泵摩打係用火牛降壓開車,有可能鬼掩眼接錯線,話天氣潮濕係藉口。
接錯線
冇可能
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 25, 2008, 10:30:57 pm
兄台,

係事後睇到報告,唔知當時情況,其實個個泵房都係咁潮濕,攪到燒完菲士後又再跳掣無電,
個水泵摩打係用火牛降壓開車,有可能鬼掩眼接錯線,話天氣潮濕係藉口。

火牛降壓開車,

接錯線 ?

短時間的過載電流,
如過載繼電器功能正常,
及並無人為錯誤,(作出過載繼電器不當的設定,)
過載繼電器的正常功能,
是可對電動機提供充份的保護 !

個個泵房都係咁潮濕!!!
大修時電動機有一段較長時間的停頓,
極有可能濕氣侵入電動機,
建議:
電動機必需作絕緣電阻測試,

判斷是否要作進一步處理,(如烘焙 ),
方可接入電源作運行測試 !

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 25, 2008, 10:40:10 pm
作者: 擇善固執四月 25, 2008, 10:44:32 pm
擇善固執師傅:
留意紅字內文
hing 兄:
有何高見 :
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 4169四月 25, 2008, 10:47:14 pm
兄台,

我淨係知到同日整番好,係靠估話接錯線,無真憑實據。
不過,睇過張掛圖有些繪圖錯誤,先至話鬼掩眼接錯線。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 25, 2008, 10:51:33 pm
下段是某某工程公司的水泵跳掣報告摘要,你信唔信?

上日泵房水泵大修後檢查正常,運行一段時間後刀掣菲士斷路
今日再檢查水泵機件正確無誤,數十秒後電源跳掣截斷檢查控制電箱,刀掣,來電系統等,,
最後發現水泵麼打短路,
原因是當天濕度極高,引致摩打翻潮短路,故此水泵在測試時完全正常,之後損壞是因天氣引致短路意外。

hing 兄:

留意紅字內文
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 25, 2008, 11:01:03 pm
受潮的麼打線圈
可以運行一段時間
你話得我冇野講
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 25, 2008, 11:01:44 pm
4169 兄:
燒菲士!
最需要重點檢查的電動機,
不去檢查 ?
檢查水泵機件?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 25, 2008, 11:08:37 pm
受潮的麼打線圈
可以運行一段時間
你話得我冇野講


hing 兄:
絕緣電阻低,
需一段時間(煲),
才達至電壓擊穿 !
點睇 !













主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 25, 2008, 11:11:14 pm
兄台,

我淨係知到同日整番好,係靠估話接錯線,無真憑實據。
不過,睇過張掛圖有些繪圖錯誤,先至話鬼掩眼接錯線。

兄台,

抗壓起動只係3條線.
接錯線反車上唔到水。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 25, 2008, 11:13:59 pm

絕緣電阻低,
需一段時間(煲),
才達至電壓擊穿 !
點睇 !

講D唔講D。真係冇命
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 25, 2008, 11:16:11 pm
兄台,

我淨係知到同日整番好,係靠估話接錯線,無真憑實據。
不過,睇過張掛圖有些繪圖錯誤,先至話鬼掩眼接錯線。

兄台,

抗壓起動只係3條線.
接錯線反車上唔到水。
hing 兄 ?
上唔到水,
跟住點?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 25, 2008, 11:21:01 pm
兄台,

我淨係知到同日整番好,係靠估話接錯線,無真憑實據。
不過,睇過張掛圖有些繪圖錯誤,先至話鬼掩眼接錯線。

兄台,

抗壓起動只係3條線.
接錯線反車上唔到水。
hing 兄 ?
上唔到水,
跟住點?


你想我講=行到泵體高溫拿死泵?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 25, 2008, 11:26:22 pm
兄台,

你想我講=行到泵體高溫拿死泵?


hing兄:
可否講解一下,
過載斷電器的正常功能 .
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 25, 2008, 11:33:28 pm
兄台,

你想我講=行到泵體高溫拿死泵?

hing兄:
可否講解一下,
過載斷電器的正常功能 .
[/quote]
你想我講=行到泵體漸高溫,經過1段時間跳O/L,拿,
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 4169四月 25, 2008, 11:39:05 pm
各位兄台,

個水泵唔係我或我的人去整,只係睇到報告至知呢件事,
張圖係由降壓開車後轉全電壓運行,麼打(75Kw)其中二
條線劃錯左右掉轉,我從未真正作過此種方式試驗摩打,
只能靠估有甚麼事發生,各位兄台可否告訴我實際情況,
例如峯值電流有幾多,所需時間等等,謝謝!

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 26, 2008, 09:36:06 am
兄台:

拿,

拿什麼 ?? ? ??

嘻 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 26, 2008, 09:24:24 pm
各位兄台,

作者: 擇善固執四月 27, 2008, 08:21:23 am
兄台,

抗壓起動只係3條線.
接錯線反車上唔到水。

hing 兄 :
三條線,
都有得錯 !
佢出來行走江湖個喎 ?
我最屎條靚都不會犯這個錯誤 !

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 27, 2008, 09:00:54 pm
同意 !

冷靜期 !

暫定7天 !

7天後貼上 (如仍可在糟老頭的個人檔案中找回 .)

"圖解自動控制電路"作者 何堃山 先生



國內電機學院的專業團體

對該倒順掣線路圖的

專業分析及評價 !

資料來源 :
圖解自動控制電路 .



主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 4169四月 27, 2008, 09:52:10 pm
三條線,
都有得錯 !
佢出來行走江湖個喎 ?
我最屎條靚都不會犯這個錯誤 !
嘻 !嘻 !嘻 !
哈!哈!哈!
講多錯多。唔講好過講

最屎條靚當然不會犯這個錯誤,佢會睜大眼睇清楚。
自認大師傅睇小工程唔上眼就會出錯,一件小工程犯二次錯誤有甚麼原因,
只有二個字"大意"!
見你地講得咁興高彩烈,只係表達一個意見"好多時出問題是人為因素"。

各位大師傅,有沒有人可以答我"三相摩打突然逆轉峯值電流大幾多倍"?
如果無人答我,就當我"講多錯多。唔講好過講"啦。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 27, 2008, 10:11:19 pm
三條線,
都有得錯 !
佢出來行走江湖個喎 ?
我最屎條靚都不會犯這個錯誤 !
嘻 !嘻 !嘻 !
哈!哈!哈!
講多錯多。唔講好過講


三條線,
都有得錯 !
事實上小弟都周時都接錯.都不計究竟在前面錯.還是後面錯。總之接回正確方向便是了。

各位大師傅,有沒有人可以答我"三相摩打突然逆轉峯值電流大幾多倍"?
本討論區有位大C兄精於計數.現在閉緊關。






主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 28, 2008, 04:11:56 pm
4169兄 :

只係表達一個意見,

"好多時出問題是人為因素"。

同意 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 28, 2008, 04:50:12 pm
各位大師傅,有沒有人可以答我"三相摩打突然逆轉峯值電流大幾多倍"?
本討論區有位大C兄精於計數.現在閉緊關。

4169 兄 :

突然逆轉除對電動機外,
對所帶動的機械亦會造成很大的不良影響,
可能縮短兩者的壽命 .

電流大幾多倍"?

本討論區有位大C兄精於計數,

待他出關請向他請教 .

現貼上"圖解自動控制電路"一書內的有關討論,
請參考.
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 28, 2008, 05:12:18 pm

三條線,
都有得錯 !
事實上小弟都周時都接錯.都不計究竟在前面錯.還是後面錯。總之接回正確方向便是了。

各位 :

有部份機械不容許電動機旋轉方向不對/出錯 !

如吊船,吊重機械等 .


人為錯誤 ?


如何避免 ?








主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 28, 2008, 05:42:23 pm
各位:

把問題更清楚地發問 :

當一部吊船,吊重機械交給閣下接線 ,

閣下如何保證:

第一次試車時就 100% 可以/能夠,

當按下該吊船,吊重機械的

上昇按鈕時,

該吊船,吊重機械的電動機旋轉方向 100% 肯定上昇 ,

當按下該吊船,吊重機械

的下降按鈕時,

該吊船,吊重機械 的電動機旋轉方向 100% 肯定下降 ?





主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 28, 2008, 06:02:01 pm
閣下的成功機會 :

50% : 50%  ?


他人的成功機會,

100% !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 28, 2008, 06:03:46 pm
閣下的成功機會 :

50% : 50%?

他人的成功機會,

100%!
點解!

哈 !

嘻 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing四月 28, 2008, 07:35:53 pm
各位:

把問題更清楚地發問 :

作者: hing四月 28, 2008, 07:43:47 pm
擇善固執師傅:

閣下貨倉有大量相序表待速銷,我幫你推銷
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 28, 2008, 09:22:38 pm
擇善固執師傅:

閣下貨倉有大量相序表待速銷,我幫你推銷

hing 兄:
哦 !
似樣 !
相序就係相序喇 !
重爭少少 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執四月 28, 2008, 09:27:13 pm
擇善固執師傅:

請返回主題

hing 兄:
精靈咗咁多 !
跟邊個學(口架),
識得叫人返回主題 !
惦 !


主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 水喉佬五月 20, 2008, 10:23:05 pm
R:  Air Lock 。由於Air Lock 水泵沒有上水,只在長期轉動運行,引至過熱,電流過大而跳 O/L 。

Air Lock→ 即是有空氣困在泵內,泵只有空轉,泵葉沒有與水接觸,沒有運水作用。
Eric Wan 工友:
今天與水泵師傅談論

水泵內沒有水而泵葉繼續轉動問題

他說不可能水泵沒有上水,只在長期轉動運行,引至過熱,電流過大而跳 O/L
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 水喉佬五月 20, 2008, 10:29:54 pm
他說

水泵內沒有水.根本沒有磨擦.沒可能引致過熱

沒理由跳O/L
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執五月 21, 2008, 01:54:41 am
引述:  link=topic=920.msg8325#msg8325 date=1211293794
他說

水泵內沒有水.根本沒有磨擦.沒可能引致過熱

沒理由跳O/L

水喉佬兄 :

先回應第一項:"
水是冷卻水泵的 水封圈 ( "濕司佬" shaft seal),

或迫件的

必需冷卻元素/因數 !





























主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 水喉佬五月 21, 2008, 06:46:37 pm
水喉佬兄 :

先回應第一項:
水是冷卻水泵的 水封圈 (shaft seal),

或迫件的

必需冷卻元素/因數 !






























打電話問緊,稍後再見





































主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 水喉佬五月 21, 2008, 08:20:01 pm
R:  Air Lock 。由於Air Lock 水泵沒有上水,只在長期轉動運行,引至過熱,電流過大而跳 O/L 。

Air Lock→ 即是有空氣困在泵內,泵只有空轉,泵葉沒有與水接觸,沒有運水作用。

問:水泵內只有空氣,沒有水,會否,引至過熱,電流過大而跳 O/L 。

水泵帥傅答:
不可能.,水泵內沒有水.根本沒有水可以磨擦.沒可能引致過熱,電流過大而跳 O/L 。


問:
再續上述情況,水封圈 (shaft seal),或迫件會否引至過熱,電流過大而跳 O/L 。

水泵帥傅答:
不會.
水令,軸封迫件會因泵內沒有水冷卻迫件,會產生高熱而令迫件燒毀.但不會抵銷或大過上水電流.
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執五月 22, 2008, 09:54:57 am
水令,軸封迫件會因泵內沒有水冷卻迫件,會產生高熱,

機械上會出現的問題

不斷高速旋轉 1400 或 2800 r.p.m (每分鍾轉速 )的水泵軸產生/累積的高熱,

不斷傳入水泵的軸承(啤呤.bearing).

















主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執五月 22, 2008, 10:50:09 am
問:水泵內只有空氣,沒有水,會否,引至過熱,電流過大而跳 O/L 。

水泵帥傅答:
不可能.,水泵內沒有水.根本沒有水可以磨擦.沒可能引致過熱,電流過大而跳 O/L 。


問:
再續上述情況,水封圈 (shaft seal),或迫件會否引至過熱,電流過大而跳 O/L 。

水泵帥傅答:
不會.
水令,軸封迫件會因泵內沒有水冷卻迫件,會產生高熱而令迫件燒毀.但不會抵銷或大過上水電流.問:
不斷傳入水泵的軸承(啤呤.bearing)

電氣上會出現的問題?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 水喉佬五月 22, 2008, 06:44:19 pm
擇善固執工友多謝,好似好有道理,明天見到水泵師傅再請教完明晚再覆大家
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 水喉佬五月 23, 2008, 07:03:23 pm
機械上會出現的問題:

不斷高速旋轉 1400 或 2800 r.p.m (每分鍾轉速 )的水泵軸產生/累積的高熱,

不斷傳入水泵的軸承(啤呤.bearing)[/color]

電氣上會出現的問題?

水泵帥傅話水泵內只有空氣,沒有水,不會因過熱,引致電流過大而跳 O/L 。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing五月 23, 2008, 10:01:11 pm

一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?


答案?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執五月 23, 2008, 10:54:18 pm

一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?


答案?

講嘢.

請賜示 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執五月 23, 2008, 11:04:12 pm
機械上會出現的問題:

不斷高速旋轉 1400 或 2800 r.p.m (每分鍾轉速 )的水泵軸產生/累積的高熱,

不斷傳入水泵的軸承(啤呤.bearing)[/color]

電氣上會出現的問題?

水泵帥傅話水泵內只有空氣,沒有水,不會因過熱,引致電流過大而跳 O/L 。

講嘢.

請賜示 !
 
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing五月 23, 2008, 11:32:32 pm

一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?


答案?
你話呢
電流較正常上水時高
電流較正常上水時低
50.50
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執五月 24, 2008, 02:50:42 pm
敬啟者:
此處是香港特別行政區內的討論區,
供會員提出個人意見,論據,
給廣大會員討論.

如需買 大 小.
請到澳門特別行政區,
該特別行政區可合法的買 大 小.
哈 !
------
嘻 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung五月 25, 2008, 05:35:40 pm
回覆 阿hing 哥


一個上水泵系統地面泵水往20樓天台,假設在1/F上水喉斷開如果當時正好行泵,應該跳O/L還是低電流保護?


答案?
你話呢
電流較正常上水時高
電流較正常上水時低
50.50


水泵的工作電流是跟它的揚程有關,水頭越高,負載越大,電流越高。如果沒有超過水泵的工作曲線範圍是不會跳O/L的,如果該水泵控制電路內有低電流保護,由于水喉從1/F斷開,水泵壓力和負荷較正常低,有機會觸發低電保護跳脫停泵。

hing 兄,我的理解對嗎 ?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 水喉佬五月 25, 2008, 09:58:53 pm
請教johnsonleung哥

一個上水泵系統的上水喉管直徑比原來正常設計細了一半,電流應該大了還是細了?

這個問題我已經請教過水泵師傅,他說電流會細了,但他沒有解釋.

我的想法是水喉管直徑比原來細了一半,水與水管的磨擦力多了,應該用多了電.

我很想聽聽大家意見?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: W. H. Cheung五月 26, 2008, 12:56:29 am
各位工友:
提示:
細看上文,能否理解? ;)
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: crackware五月 26, 2008, 01:13:58 am
請教johnsonleung哥

一個上水泵系統的上水喉管直徑比原來正常設計細了一半,電流應該大了還是細了?

這個問題我已經請教過水泵師傅,他說電流會細了,但他沒有解釋.

我的想法是水喉管直徑比原來細了一半,水與水管的磨擦力多了,應該用多了電.

我很想聽聽大家意見?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 水喉佬五月 26, 2008, 07:30:04 am
多榭crackware與W. H. Cheung哥

雖然兩位沒有直接說明電流大了還是少了


W. H. Cheung哥
多謝.你的理論很難埋解.待我慢慢消化.
crackware哥你的圖很好
正常喉管直徑上水效率最好
喉管直徑細了上水效率較低(因磨擦力損耗了電能)
喉管直徑較正常犬上水效率低(因喉管的水多了重量大了損耗了電能)
是/否?
(http://www2.eeunion.org.hk/forum/index.php?action=dlattach;topic=920.0;attach=669)
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執五月 26, 2008, 10:14:02 am
十分樂見,經多年的運作,
終於摸索出了一個,
提出個人的知識,個人的意見,
專業的理據,專業的分析,
專業的討論區 !
加油 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: crackware五月 27, 2008, 12:45:18 am
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung五月 27, 2008, 11:32:06 am
水喉佬;crackware 兄弟:
你們所提的問題我不打算正式去討論,各位兄弟如果有實際操作調控通用水泵”離心泵”的進出水閥門,你們會發現當你將閥門慢慢向右旋轉時(關小)電流會下降,水壓表壓力下降,如果出水端時水池,可以看到水量會滅少。這個原理是與水泵的工作特性和曲線有關,同樣道理,有些水泵廠商在同一個水泵會配置不同功率的電動機,通過切割葉輪去改變葉輪直徑也會改變排水量。低揚程和少排量時可以用較低功率的電動機,因為所需的軸功率下降。
水管變細,摩擦力增大主要會降低揚程,通水量減少直接降低負荷量,電流同時會下降。具體減少多少留待專家論證。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 物業維修員五月 27, 2008, 10:52:46 pm
johnsonleung .各位同業兄弟:

johnsonleung兄的埋論是千真萬確的.

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 物業維修員五月 27, 2008, 11:12:24 pm
各位同業兄弟:

奉勸各位在末了解該水泵系統特性及該系統配件有效強度前切勿隨意使用該系統作出試驗,以免做成意外
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing五月 28, 2008, 10:31:06 pm
回覆 阿hing 哥
johnsonleung哥:
足以証明閣下所述的系統安裝了cougaegi兄的閥門
 :angel:
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing五月 28, 2008, 10:34:20 pm
講就天下無 x !
實用價值 ?


香港特別行政區裝咗幾多台 ?

閣下裝咗未呀 ??  ??
擇善固執前輩:

你又裝咗未呀 ??  ??
:D :D :D
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執五月 29, 2008, 12:55:05 am
糟老頭副偈重好惦(口架 )!
唔駛裝乜裝物 !
重"佛佛"聲 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing五月 29, 2008, 10:07:48 pm
因住唔識跳O\L

返回主題
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung五月 30, 2008, 12:33:23 pm
hing 哥:
昨晚飲大兩罐頭腦有些不清醒,O/L是用來保護電動機的,對于水泵工作點的變化並不能簡單從電流變化去作出控制或保護,合理的做法應該從整個系統的設計着手,有水的壓力保護;例如壓差,或欠壓、失壓;水流:FLOW-SWITCH等裝置共同對系統作保護適當才是最佳做法。對于一個重要的裝置或較大的系統,工料成本當然要考慮到 ”錢”的問題。現實情況往往是”錢”主宰一切。
如果大兄認為不妥,可以大聲指罵,絶不還口,更不還手。
阿門!!!!!
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 物業維修員五月 30, 2008, 10:59:53 pm
johnsonleung工友:
的確,水泵除了用在供水系統.還可以用在很多系統上,壓力保護;例如壓差,或欠壓、失壓;水流:FLOW-SWITCH.可否介紹用法.被大眾有所得益,謝謝.
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 01, 2008, 04:46:53 pm
因住唔識跳O\L

返回主題
主題 :水泵跳O/L!
請返回主題 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 物業維修員六月 01, 2008, 08:37:29 pm
其實有好多可能性,不過如果遇上這樣情況,其診治步驟應該檢查摩打名牌,掌握所需之 Amp 數,再開車鉗 Amp, 就知問題是發生在摩打還是控制電路。

可能是摩打刮鼓而引至大 Amp.,亦可能是 O/L 問題。

如果 O/L 被人錯調,可以用鉗錶量 Amp ,再加大10% set  O/L。
請問Eric Wan工友:

用鉗錶量 摩打Amp 只有該摩打名牌容許電流的一半,請問應如何set?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung六月 01, 2008, 10:04:18 pm
若干年前我總以為”A”是最好,代表高級,代表優勢,我們打啤牌”A”烟士是好牌,但是玩三公,A原來祗是比墨拾稍為好一點,反差很大。閒話說完轉回主題,否則有人會發”DIN",(德國標準)其中常用的離心泵型號例如:65/30就是 ”癲泵”的一種。
任何電動機的O/L的設定要考慮多個因素,包括單純保護電動機,還是作為整體裝置的過載保護。如果祗是保護電動機,就要按電動機的控制電路去設定。直接起動/全壓起動(沒有九線制)= 電動機額定電流設定。三相異步電動機有降壓起動裝置,例如九線制,按額定電流的0.65~0.7設定。
如果要作整體的過載保護而水泵所需的軸功率大大低于電動機可提供的,同時功況是持續及穩定的話,我會建議按實際量度到的電流值的1.2倍去設定,既可保護電動機避免過載,當系統出現不正常情況,例如上水管中段噴水造成電流大幅上升,但由于電動機的正常運行電流祗有額定值的50%,出現異常時,電流上升幅度不大,又未能啟動熱繼電器動作切斷水泵運行。
貼近實際運行電流值的設定方式,未必受到多數電工接受,因為他們的概念是O/L是電動機的保護裝置,不需考慮其他因素。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 01, 2008, 10:30:23 pm
圖解"自動控制電路"
作者 何堃山 先生 ,
[對過電流繼電器之選用與設定]的見解 .
請參閱 .

在此向 何堃山 先生致謝.
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung六月 01, 2008, 11:15:05 pm
在某討論區有如下的帖子:
公司有一台30KW菲利泵,額定電流58.9A,熱保護繼電器設定為65A,使用過程中不定期跳車,實測電流60-61A左右。更換新熱繼電器後,最近沒有跳車,實測電流55-56A左右。請大家幫忙分析一下原因。

書本的理論是金科玉律,但另一說法”論理聯系實際,實踐檢驗真理”。如果以書本理論去嘗試分析上述討論區的故障情況系唔應該出現的。
最高電流祗是額定值的1.1倍

找都唔明   點解???
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 02, 2008, 10:11:42 am
 回覆: 水泵跳O/L
  擇善固執
A級師傅

文章: 661
 
   
 
     

引用自: 擇善固執 於 二月 11, 2008, 12:47:43 pm
引用自: 擇善固執 於 二月 11, 2008, 11:55:41 am
各位師兄,

請問如果個水泵跳左O/L, 通常係乜嘢問題呢? 
1603 兄:
水泵跳左O/L ?

原因是流經該O/L的電流比該O/L設定的電流高 !!!!!

O/L 誤動作的常見原因:

1,(註:此論點是基於該O/L 功能正常,原設計未經任何改動.

    及該O/L 並無任何內在缺陷,例如:電器元件/機械元件衰老 !)

2,______________________________________________

3,______________________________________________

 ------ 
 ------
 ------

N,_______________________________________________


 
 
 
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung六月 02, 2008, 01:41:15 pm
零的N次方是零,壹的N次方始是壹,最終原地踏步。無調查研究,缺乏真正解決故障的經驗,終究是空談。
真實的個案太多太多啦!
我在最近的一個月內遇到兩個實例
1.從某大經銷商處購買了30個某法國公司生產的7.5kW(AC3)接觸器,其中有4個在安裝完成通電後出現劇烈振動,經過多次操作時好時壞,退回代理商處理;最終換回4個全新接觸器。
2.從新填地街某專賣控制元件的商店購買了兩個石英時計,一個通電後不能運行,退回更換;另一個使用不到一個月,宣佈罷工,唯有掉落垃圾桶。
當我們遇到故障,要小心查證,不要盲目相信名牌,不要片面相信一些過時的機電數據(30年或以上),因為現今機電元件的來源不一,質量參差,出廠質檢馬虎。元件使用一段時間後,穩定性大幅下降,隨時出現一些莫名其妙的故障,祗有小心查證,發揮想像力,深入研究及測試才可找出故障的來源和解決問題。
機電維修員的工作相當于設備的醫生,不能單看表徵,就可以用獨步單方作處方。因為會隨時醫壞機。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 02, 2008, 02:45:50 pm
johnsonleung 兄:

同意!  

當我們遇到故障,要小心查證,不要盲目相信名牌,不要片面相信一些過時的機電數據(30年或以上),因為現今機電元件的來源不一,質量參差,出廠質檢馬虎。元件使用一段時間後,穩定性大幅下降,隨時出現一些莫名其妙的故障,祗有小心查證,發揮想像力,深入研究及測試才可找出故障的來源和解決問題。
機電維修員的工作相當于設備的醫生,
不能單看表徵,就可以用獨步單方作處方。因為會隨時醫壞機! 

--------------------------------------------------------------------------------
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 物業維修員六月 02, 2008, 07:06:40 pm
因住唔識跳O\L

返回主題
主題 :水泵跳O/L!
請返回主題 !
水泵唔識跳O\L
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 02, 2008, 08:11:49 pm
物業維修員兄 :
糟老頭見到的是,
一個電動機定子繞組,
表達什麼 !
請腸示 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung六月 02, 2008, 08:21:31 pm
厘個摩打是否X記幫你繞呀?系未燒之前運行是否正常,相電流差異大不大?運行過程中溫升高不高?
從照片睇到,漆包線及槽均沒有焗漆,為什麼?
因為祗睇到一個角落,能否提供一張正面全幅照片,以了解落線情況。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 物業維修員六月 02, 2008, 08:31:35 pm
厘個摩打是否X記幫你繞呀?系未燒之前運行是否正常,相電流差異大不大?運行過程中溫升高不高?
從照片睇到,漆包線及槽均沒有焗漆,為什麼?
因為祗睇到一個角落,能否提供一張正面全幅照片,以了解落線情況。
果然有料到
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung六月 02, 2008, 08:44:02 pm

補充:
從照片右側開始數起,第6及第7條槽的繞組甚為古怪,有長有短,用油布通包札的正是繞組出線。從纖維帶顏色看來,是極少數漆包線瞬間高溫發熱燒燬的,我有理由懷疑是繞組接錯線。
如果沒有猜錯,摩打在起動時已燒燬,O/L沒有跳,祗有跳MCCB或炮杖菲士。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 02, 2008, 09:03:18 pm

補充:
O/L 或 ?? ?? ??



主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 02, 2008, 09:17:35 pm
繞組相興相之間,
絕緣物(隔氣紙 )放置不妥,
亦是電動機壽命不長的一個主要要因 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung六月 02, 2008, 09:18:47 pm
再補充:
以偏蓋全,盲人摸象是不能知道正確的結果,很抱歉剛才提供了一個錯誤的說法。
從第二次比較完整的照片來看,左方是接線合,右方內部的外來物不知是什麼東西,明顯有入水發熱的痕跡。
一般鼠籠式電動機的防護等級都有IP44,輕微的水滴飛賤都不會即時損壞電動機,但長時間水濕受潮,再加上長期不用,開機前沒有檢查和進行絶緣測試,很多時都會”一命嗚呼”
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 物業維修員六月 02, 2008, 09:26:01 pm

補充:
作者: 擇善固執六月 02, 2008, 09:28:59 pm
憑實戰經驗 !
糟老頭在目視檢查,
根據現場証據 !
可在短時間即時判斷!
O/L 或 ?? ?? ??



吹水 !

成功率大於50%!

哈 !

哈 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 物業維修員六月 02, 2008, 09:29:44 pm
明顯有入水發熱的痕跡
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 02, 2008, 09:42:08 pm
繞組相興相之間,
絕緣物(隔氣紙 )放置不妥,
亦是電動機壽命不長的一個主要要因 !

根據最後提供的照片,
該電動機繞組不涉及上述的原因 !

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 02, 2008, 10:03:41 pm
"瞎子摸象"的寓意 :
您親身體現的,
亦只是您親身體現的 !
事實的部份?
事實的全部 ?
是對您的知識,能力,智慧的考驗 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung六月 02, 2008, 10:27:41 pm
壹幅併圖我祗拿到其中好像是很清晰的壹块,因為”大哥”好像早上刷牙一樣,一段一段擠出來,重要部份沒有提供或說明,祗可從常規方向去猜測判斷。
第二張照片可以看到有嚴重銹蝕;
第三張照片才可以看線槽有滴膠固定,但第一張及第二張都沒法找到封膠或封漆的跡象,所以作出錯誤說法。
從完整的照片可以看線包完整的外觀和排列,我個人認為電機的手工很好,很規範,連編號卡也具備,相信是一些有規模的公司制造的。
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 02, 2008, 11:38:20 pm
作者: 擇善固執六月 02, 2008, 11:57:04 pm
一般水泵電動機的防護等級都有IP44,或更高的  I P (Index Of Protection) 保護/防護系數,
在正常的情況下不會出現圖片中的銹蝕 !
其中一個可能性 ,
水封圈( 濕司路 ),迫件.,
因缺乏水的冷卻,
失去避免[/防止u]水[/u],特別是咸水,
流入電動機繞組的功能 !
導至電動機繞組絕緣阻值下降,
最後,
電壓擊穿 !
係咁先 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 物業維修員六月 03, 2008, 09:48:07 pm
ip師傅:
電力I Q 題 

一個樓高20層上水泵系統
上水喉漏水,但唔知在那一層漏水
請問如何知道那一層位置上喉漏水,請問要去那幾多個位置檢查。

對題嗎?
johnsonleung兄:



二月 02, 2008, 10:21:57 pm

發表至今無人答,點解?
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 03, 2008, 09:53:07 pm
ip師傅:
電力I Q 題 

一個樓高20層上水泵系統
上水喉漏水,但唔知在那一層漏水
請問如何知道那一層位置上喉漏水,請問要去那幾多個位置檢查。

對題嗎?

經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 03, 2008, 09:59:16 pm
智者話 :
親眼目睹,
親身體驗 !
亦有可能只是事實的部份 !
不一定是事實的全部 !
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 裝修佬六月 06, 2008, 10:48:52 pm
johnsonleung兄:



二月 02, 2008, 10:21:57 pm

發表至今無人答,點解?

很容易,而且百份百准準確

用平水的方法
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 07, 2008, 08:54:39 pm
很容易,而且百份百准準確

用平水的方法

裝修佬兄:
可否詳述 .

經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 裝修佬六月 07, 2008, 11:34:32 pm
平水喉原理

接一條透明膠喉直上水位停在那裡就是了
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung六月 08, 2008, 09:36:08 am
這條IQ題所講的內容太空泛,無從找出比較合理的答案。
如果祗是小朋友的有興趣玩意,應該放在”天南地北”版吹水,如果是一個真實個案,我們不妨動下大腦去想下怎樣解決好嗎?
1.題目祗說漏水,知道漏水,應該有更多的資料說明怎樣知道漏水,例如:有人投訴漏水、見到噴水、地面水濕等等
2.如果不能正常供水至高層水箱,有可能是水泵問題,也可能是入水Y隔故障堵塞做成汲入水量不足
3.普遍情況,大廈水泵和轉運缸放置在低位,例如地牢和後巷,上水喉在外牆或樓梯間井道房”DUCT ROOM”
4.請注意!是漏水,不是斷水。平水喉的方法是不可行的

嘗試以一個睇火佬的角度去睇這個問題。
停泵後,水從漏水處全部洩走(上水管在外牆,對位戶沒有影響),水泵系統的積否是有效的,水停留在管內沒有迅速回流,我們祗要在積否後加一個水壓表,根據表上的靜水壓便可計算大概的高度位置。
每10米(33呎)高程的靜水壓力是1.0 kg/cm2 或 14.5 lb/in2
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 物業維修員六月 08, 2008, 10:19:21 am
ip師傅:
電力I Q 題 

一個樓高20層上水泵系統
上水喉漏水,但唔知在那一層漏水
請問如何知道那一層位置上喉漏水,請問要去那幾多個位置檢查。

對題嗎?
.........................................................................................
祗是小朋友的有興趣玩意

拿!睇火佬都識.你又點睇呀

主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 08, 2008, 07:55:36 pm
ip師傅:
電力I Q 題 

睇火佬.(俗稱,並無貶意).

識.

不等於全世界人類都識.

星爺台詞 :

吹 !

吹咩 !

吹得我漲咩 !

個人的知識是有限的,

世上的知識是無限的 !

有限對無限 ?

經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!



主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 08, 2008, 08:11:01 pm
亦提供上一代老師父,(請勿誤會是糟老頭,糟老頭冇咁老 )

的粗略計算方法,

每一層樓高, (約 8~9 英呎 )

約 5 磅壓力.(PSI= Pound square inch=磅/每平方吋 )
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 擇善固執六月 08, 2008, 08:18:20 pm
亦提供上一代老師父的粗略計算方法,

每一層樓高, (約 8~9 英呎 )

約 5 磅壓力.(PSI= Pound square inch=磅/每平方吋 )

計算結果和 johnsonleung 兄提供的算式會有出入,

但也有參考價值.
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: 水喉佬六月 08, 2008, 09:31:36 pm
在水溫

華氏 62 度 = 攝氏 16.666666666666742 度

每呎靜壓頭的數值是0.43302 psi
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung六月 09, 2008, 12:57:40 am
如果要寫書或編寫教材作培訓,就要非常認真地”引經據典”羅列出公式或詳細數字。但作為解決問題,我祗會記住几個主要的度量衡換算的值去計算一般工程數據。例如壹英制加侖等於4.54596公升;壹公斤等於2.2046磅,1英吋等於25.4毫米,1大氣壓力約等於10米高靜水壓力,也接近14.5磅。電阻色環0-9,黑棕紅橙黃綠藍紫灰白等這些數字都要背熟,大家在現場處理問題都不可能帶圖書館或電腦在身。
我個人認為,就算你有精確的數據,未必有高精度的儀表(壓力表)作量具,常用的壓力表的精度都在2.5級~1.5級左右,如果要用到0.5級,別人都當我係”傻佬”,何必呢!!!
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: hing六月 09, 2008, 12:07:11 pm
亦提供上一代老師父,(請勿誤會是糟老頭,糟老頭冇咁老 )

的粗略計算方法,

每一層樓高, (約 8~9 英呎 )

約 5 磅壓力.(PSI= Pound square inch=磅/每平方吋 )

....................................................
擇善固執師傅:
小弟現在也是用這方法,直接水很合用。
   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

在水溫

華氏 62 度 = 攝氏 16.666666666666742 度

每呎靜壓頭的數值是0.43302 psi

......................................................
水喉佬師傅:

很好,說出水溫與水的壓力有關

咦!與大氣壓力有沒有關係呢?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

嘗試以一個睇火佬的角度去睇這個問題。
停泵後,水從漏水處全部洩走(上水管在外牆,對位戶沒有影響),水泵系統的積否是有效的,水停留在管內沒有迅速回流,我們祗要在積否後加一個水壓表,根據表上的靜水壓便可計算大概的高度位置。
每10米(33呎)高程的靜水壓力是1.0 kg/cm2 或 14.5 lb/in2

........................................................
johnsonleung大哥:

<<<祗要在積否後加一個水壓表>>>
終於在電器行業工會有工友答啦
這個題目(上水喉漏水)與主題(水泵跳O/L)有沒有關係呢?

請指導
主題: 回覆: 水泵跳O/L
作者: johnsonleung七月 25, 2008, 06:21:25 pm
hing 師傅:

你最後答這條帖子已經超過個半月,不如重新整理一次作總結,連成一條完成帖子方便大家觀看。