技術區域 => 機電技術 => A牌電工 => 主題作者是: go2shing01 於 七月 15, 2016, 08:41:03 pm

主題: 200A菲箱出多組100A
作者: go2shing01七月 15, 2016, 08:41:03 pm
請教各位師傅, 可否從200A菲箱巴頭, 直接T多一組100A出嚟?
如果係可以, 要有咩條件或者限制? 以上是要出返WR1的, 謝謝!

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 200A菲箱出多組100A
作者: poonkinsun七月 17, 2016, 09:20:28 pm
你的做法應該可以但要缐耳前後夾銅巴好D!
另一做法可由備用位加100A AI掣
但兩者做法都要3M內安條MCB做過流保護!
主題: Re: 200A菲箱出多組100A
作者: go2shing01七月 21, 2016, 02:54:39 am
謝謝回覆, 就是沒有備用位。
才會請教是否可行, 線耳前後夾即兩組線大家各自有和銅巴直接接觸的面。明白!

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送