電器工會討論區

技術區域 => 機電技術 => A牌電工 => 主題作者是: go2shing01 於 九月 11, 2015, 04:54:53 pm

主題: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 11, 2015, 04:54:53 pm
請教各位師傅, 現有一舊樓, 6層高, 一梯三伙, 上陞總線為200A三相, 分層cutout為三條60A炮仗菲, 每條炮仗菲出孖鋪mcb做錶前掣。剛好棕,黑,灰,三組單相比現時三個單位。
現在其中一個單位相加大電力由單相60A轉為三相60A, 請教應該要怎樣T出一個三相錶前掣? 可否直接由上陞總線T出?
謝謝各位師傅賜教, 分享經驗, 感激.!

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 11, 2015, 04:56:41 pm
附圖提供更多資料(http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/11/f8e3eeebfba44e0d92601cc37ac9063c.jpg)

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: wkw九月 11, 2015, 07:30:54 pm
是否可以在cutout 菲攞电呢?
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 11, 2015, 07:37:08 pm
是否可以在cutout 菲攞电呢?
Wkw師傅意思是打孖"站"?
但原本只是60A支總出, 會唔會成日燒菲士, 中電又會唔會批比我掛錶?
謝謝回覆!

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: wkw九月 11, 2015, 08:50:21 pm
go2shing師博
若三戶同時都是大用电量,無法分配的話,可能就需要加多组cutout菲……
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: wkw九月 12, 2015, 01:36:56 am
go2shing師父
吾好忘記要填电力公司"加大电"表格先啝……
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 12, 2015, 06:01:16 am
go2shing師父
吾好忘記要填电力公司"加大电"表格先啝……
謝wkw師父提醒, 已做並得立案法團蓋章。

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 12, 2015, 06:03:24 am
go2shing師博
若三戶同時都是大用电量,無法分配的話,可能就需要加多组cutout菲……
請教是可以一個分層有兩組cutout的?
另外, 可否就用有菲刀制當作cutout連錶前制, 謝謝!

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 12, 2015, 09:29:46 pm
其實不需要一定要安cutout(安佐方便日後拆除不用有廢缐方便收口)
祇需有位置工作地方安丅缐夾出16mm孖膠缐及缐槽內做好絕緣保護
出缐長度不可超過3M如超過一定要加裝cutout做過載保護
安裝甚麼掣都可以祇要KA及環路阻抗配合就可以!
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 12, 2015, 11:50:57 pm
作者: go2shing01九月 15, 2015, 11:24:10 am
已經問咗中電, 話唔可以係分層再加多一組cutout出嚟, 一分層只可一組横向cutout, 要加大現時嘅横向cutout再比翻現有用戶同新用戶。

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 18, 2015, 08:35:42 am
其實例是死人是生的。
好似我們做寫字樓電錶房總缐咁每層Busbar出一個Plug-in,有時都插多個Plug-in去攞錶喇
,Plug-in都是同Cutout原意咁由母線分支電路供客戶用電,咁有甚麼分別呢!
九龍是人治社會無辨法!有次做100A35mm總線16mm水線他們會叫你加多條1.5先夠!水線是總線一半。無奈
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: wkw九月 18, 2015, 08:57:19 am
潘師博 早晨!
其實吾可以简单地説是人治嘅,只不同個案姐!加cutout ,plug in 都可以的……
個人意见覺得,加大条Cutout可能反为不妥!
至於要你要1.5mm水缐,會吾會系果道水氣吾夠呀?
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 18, 2015, 09:14:24 am
其實例是死人是生的。
好似我們做寫字樓電錶房總缐咁每層Busbar出一個Plug-in,有時都插多個Plug-in去攞錶喇
,Plug-in都是同Cutout原意咁由母線分支電路供客戶用電,咁有甚麼分別呢!
九龍是人治社會無辨法!有次做100A35mm總線16mm水線他們會叫你加多條1.5先夠!水線是總線一半。無奈
早晨, Poon師傅, 35除2等於17.5, 所以16加1.5, 計數啱.....
已經問咗中電, 話唔可以係分層再加多一組cutout出嚟, 一分層只可一組横向cutout, 要加大現時嘅横向cutout再比翻現有用戶同新用戶。

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送


我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 18, 2015, 09:17:24 am
不是阻抗問題
他缐老師傅説35/2=17.5mm 咁16mm水缐咪唔夠大要加條1.5才夠
噪上工程師他說老師傳就退休跟他做啦.這不是人治是甚麼?
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 18, 2015, 09:19:51 am
潘師博 早晨!
其實吾可以简单地説是人治嘅,只不同個案姐!加cutout ,plug in 都可以的……
個人意见覺得,加大条Cutout可能反为不妥!
至於要你要1.5mm水缐,會吾會系果道水氣吾夠呀?
早晨wkw師傅, 我都覺得加大cutout之後要做多好多野, 反而加多組cutout好做好多。

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 18, 2015, 09:40:33 am
如果是CUTOUT改成100A都方便(用屋仔菲可一出2)
如果要做125/160A麻煩很多因菲士座不可打孖接線
個人做法做由T缐夾換50mm/XLPE在cutout箱內安組200A菲士座用125/160菲士膽N用對頭令
出一組50mm/xlpe總缐,同以前做法一樣T蝦鬚出錶前掣。丅囗要上錫。膠布用大并的3M
丅缐及錶前掣可做定,都唔係太麻煩
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: wkw九月 18, 2015, 09:41:42 am
不是阻抗問題
他缐老師傅説35/2=17.5mm 咁16mm水缐咪唔夠大要加條1.5才夠
噪上工程師他說老師傳就退休跟他做啦.這不是人治是甚麼?

假若計過數系合格,幻過16mm都得,不過,你話癈事同佢唲,梗系加缐简單D……
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 18, 2015, 09:59:09 am
多謝賜教! 睇嚟Poon師傅都係做開大型供電多, 唔同我做住家裝修...。

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 18, 2015, 10:18:17 am
我是電氣雜工甚麼都要做的!曾有人說我是跟工作譚戀愛
附件是3種接地系統希望有用
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 18, 2015, 10:26:09 am
做住家有住家嘅好處冇唔多制肘,但成日改動,工具不用搬來搬去
做其他工種是跟標書去做!合約精神
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 18, 2015, 11:12:53 am
我是電氣雜工甚麼都要做的!曾有人說我是跟工作譚戀愛
附件是3種接地系統希望有用
Poon師傅, 本書都黃曬, 係自己珍藏定圖書館借.? 印度書?
已有基本概念, 我再搜一下。謝謝分享!

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 18, 2015, 12:01:16 pm
這本書已買佐2拾幾年了,最初做13A蘇時D師傅叫買來看,在尖沙咀樂道舊時是凱悅酒店對面書局買的
當時買了160元很貴的!但唔識英文祇看圖
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 18, 2015, 12:07:34 pm
這本書已買佐2拾幾年了,最初做13A蘇時D師傅叫買來看,在尖沙咀樂道舊時是凱悅酒店對面書局買的
當時買了160元很貴的!但唔識英文祇看圖
你嘅師傅都唔係少野, 叫得你買英文書嚟睇, 佢都係工程師級數。

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 18, 2015, 12:09:22 pm
做住家有住家嘅好處冇唔多制肘,但成日改動,工具不用搬來搬去
做其他工種是跟標書去做!合約精神
做住家時我是髮形師....
這本書已買佐2拾幾年了,最初做13A蘇時D師傅叫買來看,在尖沙咀樂道舊時是凱悅酒店對面書局買的
當時買了160元很貴的!但唔識英文祇看圖


我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 18, 2015, 12:40:27 pm
以前D師傅真係好勁架
做掣柜由燒鐵架到接線起貨都係1手1腳做哂
有D仲勁做直身busbar都係1個人去安裝
以前撞到肯教人的師傅肯做不怕辛苦很多嘢學的
比起現在所謂師傅差天共地,祇識做1,2個工種就是大師傅
學嘢全科是最好的學會不怕比人蛤
因當時不用功現在祇是雜工一名!無奈
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 18, 2015, 12:40:50 pm
有個問題想再請教各位, 現時錶前掣為6kA, 若加大cutout至100A或125A, 舊有錶前掣是否需要加返大KA? 謝謝!
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/17/0a3586d1b39a8063a1a928312b9d63eb.jpg)

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 18, 2015, 12:48:24 pm
以前D師傅真係好勁架
做掣柜由燒鐵架到接線起貨都係1手1腳做哂
有D仲勁做直身busbar都係1個人去安裝
以前撞到肯教人的師傅肯做不怕辛苦很多嘢學的
比起現在所謂師傅差天共地,祇識做1,2個工種就是大師傅
學嘢全科是最好的學會不怕比人蛤
因當時不用功現在祇是雜工一名!無奈
見你話掣櫃要自己燒鐵架, 是否做華懋野, 因大多數都會揾掣櫃廠做, 我只見過華懋地盆要自己燒鐵架做掣櫃(我見識好少)。
還是Poon師傅你係掣櫃廠做過...?

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 18, 2015, 12:55:03 pm
以前跟D師傅更換工廠大廈掣柜,在現場做
得閒去工會攞番本電工手册很多資料啱用!
前級是HRC菲士不超過160A用4.5KA已可
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 18, 2015, 01:26:25 pm
以前跟D師傅更換工廠大廈掣柜,在現場做
得閒去工會攞番本電工手册很多資料啱用!
前級是HRC菲士不超過160A用4.5KA已可
好的, 明白了, 謝謝!

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: wkw九月 19, 2015, 08:58:11 am
不是阻抗問題
他缐老師傅説35/2=17.5mm 咁16mm水缐咪唔夠大要加條1.5才夠
噪上工程師他說老師傳就退休跟他做啦.這不是人治是甚麼?

潘師博
下次你度埋環左比佢,夠水氣,16mm 是可以的……
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: wkw九月 19, 2015, 09:08:39 am
表11
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 19, 2015, 10:31:33 am
16mm已是老襯計法,不用計。總線一半
個人覺得加條1.5無作為
試過用附件水氣錶度,低電流同高電流相差0.05ZS。可能1.5內阻都唔止
你個附件以前做總缐在港燈試過用。
60A單相用單菲掣水缐用6mm
200A三相用16mm都OK比表大了一號
現在費事麻煩用老襯計法一定得
現聽人講你附件祇可用於分掣不可用於總掣
好似早幾日他臨時電,臨時電箱是16A水氣菲比一個13A蘇
電燈公司話13A蘇是無16A的
我説十年前已問機電署話可以
他說下次最好用20A行環型費事麻煩
因無法印証!
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 19, 2015, 11:02:21 am
現在打份工好有1200元唔使諗嘢老闆叫做甚麼就照做
幾好
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: wkw九月 19, 2015, 12:27:05 pm
計數可以用细過16mm 慳左比老细,當然叫老细計啦,
你度個數比佢,可以慳翻D工夫,何樂而不为呢!
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 19, 2015, 07:19:03 pm
現在打份工好有1200元唔使諗嘢老闆叫做甚麼就照做
幾好
有無介紹...?

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 20, 2015, 10:02:32 am
工會已發出指引每工$1150
其實早排如需要人手都要計$1200喇
現在明正言順
如有特殊技能可能收到$1500
現在成$160元1個鐘真係好!手作仔出頭天 ;D
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: wkw九月 20, 2015, 10:07:05 am
16A水氣菲比一個13A蘇無理由吾得,佢話下次点点点……只是找下台皆而已!
若他堅持吾得呢,就是人冶!
我想起了,黄鎮輝 先生在"今日机电"十六期,对这課题有篇文章,
有机會可找来看看……
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 20, 2015, 10:47:26 am
他說13A缐路例書無16A菲士規格,衹可用20,32這規格菲士
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: wkw九月 20, 2015, 11:32:22 am
这只是cop 概括对某一情况的指引,用於你这個案就不正確,
在以前人治時代,可能是想搲Tips,
若他堅持吾比你用,就可能是他的無知!要佢问下上司或机电署就一定得……
不過若你怕緊,就唯有照佢意思做,屈服於人治啦!
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 20, 2015, 11:43:37 am
請教兩位師傅, 咁其實16A菲放1.5mmsq線比一個13A蘇又得唔得呢?


我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun九月 20, 2015, 12:31:43 pm
線表數據是可以的
但要考慮長度,室溫,安裝位置,組合電路
他要攪你很容易,現在材料唔值錢唔得再改仲大問題
附件在當時第一次接觸13A蘇電路覺得好勁
以前試過環型電路出有菲曲架比廚房化骨機用
覺得這電路真的十分方便! ;D
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: wkw九月 20, 2015, 01:49:04 pm
請注意,支脈电路於(16版)已有所修改,cop亦已跟隨……
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01九月 20, 2015, 05:52:18 pm
即係菲箱mcb出最細要20A, 支脈13A菲士接線蘇出1.5線可以(http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/20/5a9131c6ad04c547dd04611bcbb2cae6.jpg)

(http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/20/2afa826182f573acfffa6bb4a267e8ed.jpg)

(http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/20/499bbdb06ced7802626a8dfff71edbff.jpg)



我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01十二月 07, 2015, 02:38:35 pm
Update吓今日它線衰咗......
原因總線用咗散蕊軟線cable。

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun十二月 07, 2015, 04:58:17 pm
直氣錶一定不可以!要加令箱轉硬線!等同100A用50mm都要加令箱轉35入錶
CT錶可能得見有人用過!可能要線表做依據
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01十二月 14, 2015, 04:23:21 pm
終於掛到錶, 換咗組總線。
回應返之前, 係可以係上算度加多組cutout出嚟, 現時都係咁樣做掛咗錶。(http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/14/c2b341a9b238ac6dfbce59bd3e42c974.jpg)

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送

主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun十二月 14, 2015, 10:16:55 pm
想請教為何這個位都要用軟缐?就算35都應該不需要用軟線!
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: poonkinsun十二月 14, 2015, 10:25:57 pm
其實你唔問下可否加個4位接缐座轉成硬線入錶得唔得?
應該人工及材料少D!
主題: Re: 請教單轉三相供電問題
作者: go2shing01十二月 15, 2015, 12:19:04 am
開頭針錶師傅都係咁講叫我咁做, 但落到去攞回頭紙時他線師傅就話要成條換。

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送