電器工會討論區

技術區域 => 機電技術 => A牌電工 => 主題作者是: chitat 於 三月 21, 2009, 12:46:31 am

主題: 為什麼每次撞電都是跳錶前掣呢?
作者: chitat三月 21, 2009, 12:46:31 am
各位師兄好:
為什麼每次撞電都是跳錶前掣呢?
錶前30A(三菱 type 3), 屋內32A水總.
第一次   : 燈泡座 L撞 E 跳錶前30A (燈泡用Hager 10A無跳)
第二次   : 13A插座 L撞 E跳錶前30A (燈泡用Hager 20A無跳)
請指較. ???
主題: 回覆: 為什麼每次撞電都是跳錶前掣呢?
作者: 電氣男三月 28, 2009, 11:14:37 pm
兩種斷路器既 [曲線] 跳脫時間是有分別的,

日本仔既斷路器是永遠快人一步的。

主題: 回覆: 為什麼每次撞電都是跳錶前掣呢?
作者: W. H. Cheung三月 31, 2009, 01:59:53 am
日本仔既斷路器是永遠快人一步的。
未必 ::),以前三菱的BH型就不是了 :o
主題: 回覆: 為什麼每次撞電都是跳錶前掣呢?
作者: shing888三月 31, 2009, 02:51:27 am
各位師兄好:
為什麼每次撞電都是跳錶前掣呢?
錶前30A(三菱 type 3), 屋內32A水總.
第一次   : 燈泡座 L撞 E 跳錶前30A (燈泡用Hager 10A無跳)
第二次   : 13A插座 L撞 E跳錶前30A (燈泡用Hager 20A無跳)
請指較. ???
因為電路中32A水總故障,或電路短路時已經快過接地短路,即係話相導體和中性線一齊短路,又或者你提供詳細的屋內32A水總資料給我,等我計算下,。
主題: 回覆: 為什麼每次撞電都是跳錶前掣呢?
作者: 電氣男四月 01, 2009, 02:17:21 am
未必 ::),以前三菱的BH型就不是了 :o

當真?

不過我好少何用三菱輕型掣做錶前掣。
主題: 回覆: 為什麼每次撞電都是跳錶前掣呢?
作者: 人人期望可達到九月 06, 2009, 11:50:28 pm
莫非屋內係AI掣!!!!
主題: 回覆: 為什麼每次撞電都是跳錶前掣呢?
作者: W. H. Cheung九月 07, 2009, 05:15:45 pm
莫非屋內係AI掣!!!!
應該不是,除非chitat工友弄錯了水總同水氣掣
 ::) ::)
各位師兄好:
為什麼每次撞電都是跳錶前掣呢?
錶前30A(三菱 type 3), 屋內32A水總.