電器工會討論區

技術區域 => 機電技術 => A牌電工 => 主題作者是: chitat 於 三月 05, 2009, 10:09:14 pm

主題: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: chitat三月 05, 2009, 10:09:14 pm
各位師兄好:
在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
錶前60A, 店內總MCB60A, 及單獨供電給2匹冷氣機MCB 20A.

請指較. ???
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Tandy三月 06, 2009, 01:57:36 am
工友:

你部冷氣是否在黃氣(L2)取電? ???
燒 Fuse 定是跳 MCB ?
在何處跳?配電箱或是在電房錶?
如是 MCB 請問是什麼牌子? ???
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: W. H. Cheung三月 06, 2009, 03:04:12 am
Tandy兄:
福爾摩斯再世,
工友:
你部冷氣是否在黃氣(L2)取電? ???
佩服 ;D
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: chitat三月 06, 2009, 11:08:45 pm
師兄:
跳 MCB ,Hager
錶前60A, 店內總MCB60A, 及單獨供電給2匹冷氣機MCB 20A.(一齊跳)
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: W. H. Cheung三月 07, 2009, 02:39:51 am
師兄:
跳 MCB ,Hager
錶前60A, 店內總MCB60A, 及單獨供電給2匹冷氣機MCB 20A.(一齊跳)

2匹冷氣機MCB 20A ::)即係單相冷氣機,
供電係三相定單相?
MCB定MCCB先,若果如你所說是MCB60A,錶前又是否MCB60A。
若果是,則好易計, ;D
假設全部係C 型MCB,由於瞬時跳掣電流量為5至10倍,
即係10倍之電流量就一定會瞬時跳掣,
即係發生63A x 10倍之短路電流就一定會瞬時跳掣,
由於R=V / I,所以R = 220 / 630 = 0.35ohm,
即係話如果測量2匹冷氣機之對地環阻低過0.35ohm,
該冷氣機突然發生短路,則有可能一次過跳哂3條MCB
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Tandy三月 10, 2009, 02:33:26 pm
同樣燒三條,先撞黃氣(L2) RCDO,錶前掣F/S斷紅氣(L1)及黃氣(L2),吉勾BS88斷藍氣(L3),條黃氣(L2)RCDO無跳。

公營機構 HKQAA

(http://i18.photobucket.com/albums/b115/Tandy_/PA060145.jpg)

(http://i18.photobucket.com/albums/b115/Tandy_/PA060147.jpg)
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: W. H. Cheung三月 11, 2009, 12:03:27 pm
Tandy哥:
多謝貼圖分享,此案例有討論價值, ;D
各位知唔知點解,
撞黃氣(L2) RCBO,
錶前掣F/S斷紅氣(L1)及黃氣(L2),
吉勾BS88斷藍氣(L3),
點解撞黃氣(L2),連紅氣(L1)及藍氣(L3)都有影響 ???
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: chitat三月 12, 2009, 12:26:42 am
 ???請問用什麼方法測量2匹冷氣機之對地環阻 ???
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Eric Wan三月 12, 2009, 01:06:25 am
上述個案,請問 紅、黃 兩條 BS88 有沒有換?

在三相系統中,如果有短路電流燒菲士,其他兩相就算冇燒麵要換埋。
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: hing三月 12, 2009, 11:47:04 pm
點解撞黃氣(L2),連紅氣(L1)及藍氣(L3)都有影響

當時有3相電動機在啟動中?
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: chitat三月 13, 2009, 06:24:11 pm
是否負截是用3相電,例如三相摩打。
因為菲士不是3P(不會一齊跳),因此撞黃氣(L2)只跳黃氣而且末有人發覺,而紅氣(L1)及藍氣(L3)繼續供電,因此負截在小一相情况下仍繼續運作,因此斷埋紅氣(L1)及藍氣(L3)。
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Tandy三月 13, 2009, 10:40:01 pm
全是RCDO供電給插座,沒可能是三相供電給三相用具,這題真的是好有討論價值的案例。

主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Tandy三月 13, 2009, 10:45:13 pm
WEN 兄:

你我都是非常有經驗的電氣師傅,我當然會換晒所有菲士啦!
錶前掣及吉勾都換埋。

名位工友如有上述問題,唔好(坑)嗰少少,全部換晒佢呀!
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: W. H. Cheung三月 13, 2009, 11:50:25 pm
???請問用什麼方法測量2匹冷氣機之對地環阻 ???

對地環路阻抗錶 :D
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: W. H. Cheung三月 14, 2009, 12:00:16 am
Tandy哥:
多謝貼圖分享,此案例有討論價值, ;D
各位知唔知點解,
撞黃氣(L2),連紅氣(L1)及藍氣(L3)都有影響 ???
個人認為及實際經驗,
係單相短路產生電弧,
將氣體離子化(電漿)。 ::)
電漿再引起三相短路 8)
本來想貼上人地的文章,
但版權問題,自己去看吧 :D
http://web.nchu.edu.tw/~weite/chi/f.files/slide0027.files/frame.htm
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Tandy三月 14, 2009, 01:33:27 am
Cheung 兄:

唔好意思,我睇完都一頭煙? ??? ??? ???

plasma ?嘜唔係我部42"電視咩? ??? ??? ???
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: chitat三月 14, 2009, 01:43:01 am
請問在什麼情形下撞黃氣 ???是否一插插座就撞 ???

 ;D是否鑽牆孔鑽穿燈喉 ;D
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Tandy三月 15, 2009, 01:26:01 am
一個自認高手的電氣師傅,帶電工作拆個"MK"地台鋼面插蘇,拆條火線時支他筆掂到個水線坐。 :'( :'( :'(
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Eric Wan三月 15, 2009, 11:59:01 am
曾經和一位有多年在工廠區工作的老師傅交談,他說他經驗中見過幾個在車床或鑽床旁邊的鐵殼曲卡制,在沒有先兆下自行短路。

以上是一個寶貴經驗,原理和本論題一樣。
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: 電氣郎三月 15, 2009, 06:55:19 pm
師兄:

睇相看到都撞得好甘! :'(
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: hing三月 15, 2009, 10:05:48 pm
個人認為及實際經驗,
係單相短路產生電弧,


W. H. Cheung兄:
理論...掣箱應有足夠隔離措施(檔板)防止類此相位故障發生

同意否
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: W. H. Cheung三月 16, 2009, 01:59:38 am
W. H. Cheung兄:
理論...掣箱應有足夠隔離措施(檔板)防止類此相位故障發生
同意否
同意,不過意外就是意料之外 ::)
從照片來看,現場灰士箱雖然有相位間之膠檔板,
但仍炸到黑哂 ;D
你若留心照片可見到,由於有相位間之膠檔板,
電弧不是上下噴出,而是左右噴出,
造成相間短路 ;)
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: chitung三月 16, 2009, 12:50:35 pm
可能菲士與菲箱接觸不良.短路時產生大量電弧好像燒電焊感.
接觸不良會史電阻加大.電流減少.跳制時間加長.
我試過菲士唔入...會証闊隻菲士腳  :o
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Eric Wan三月 17, 2009, 12:36:30 am
仲有,圖中撞氣的那個牌子的這款 " 黑老鼠 " 畀都唔好用,好易誤跳。

夾巴設計又係有問題,因為不是牢固接上菲士箱,其 MCB 或 RCBO 身上之接線好易震盪而鬆了螺絲,而且價錢唔平。


註:由於電流的流動會產生相應之微震。
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: chitung三月 18, 2009, 12:10:51 pm
一個自認高手的電氣師傅,帶電工作拆個"MK"地台鋼面插蘇,拆條火線時支他筆掂到個水線坐。 :'( :'( :'(
帶電工作撞線跳MCB時有發生.
不過撞咪個菲士相,真的是不好彩.高手都不相的
我相信都是菲士相問題.
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Tandy三月 19, 2009, 01:44:25 pm
呀工友呀工友..........

守則 4 講得好清楚,唔好帶電工作,你仲話時有發生,真要打囉柚!打...打...打! :police: :police: :police:
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: chitung三月 19, 2009, 02:15:52 pm
安全至上.是好的我明白
不過在甚麼環境做甚麼事.衡量輕重.對嗎
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Tandy三月 19, 2009, 03:24:59 pm
工友:

你唔好忘記衡量輕重,唔係人人做得到,往往只是貪圖方便的人多。

以過馬路為例,有例有法可依,但有幾多人會依路上交通指示過馬路。但當比車撞比警察發告票,才知自已行錯了!
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Tandy三月 19, 2009, 03:57:33 pm
事發經過。

當日那個高手要換個地台蘇,但電路上有一個員工正在用電腦,他只要跟員工說要停電換插座關掉RCDO便可,但他沒有這樣做,因員工和他說:仲有少少,今天加班一定要完成,比多十分鐘字我。咁你未等一等囉!最重要當天該公司已發通告要停電裝修,道理在你處佢一定要比你停。但高手就懶醒貪方便仲話要露兩手,點知.........攪到全層樓冇曬電。

個員工做多五個鐘都做唔完,仲話露兩手点知仲要比人小,你話幾無謂!
唔只佢比人小連我公司及對上的則樓都一齊比人大大力咁小,越高越小得用力,仲要洗錢攪番掂佢。 :-[ :-[ :-[
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: chitung三月 19, 2009, 04:30:55 pm
個高手噤豬啞 :o
無話十分鐘.十個鐘都等哪.唔史做.照出糧 ;D
話時話有無查出甚麼原因撞菲箱 ???
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Tandy三月 19, 2009, 04:51:49 pm
你都話佢豬呢!

短路產生電弧"火花閃烙",在RCDO跳脫前,(黃氣)火花閃到(紅氣及藍氣)固定座銅巴處,撞氣時有兩三下响聲,因在RCDO接氣處撞,所以燒錶前掣及吉勾菲士RCDO唔跳。本應相對地撞點知變咗相對相撞。
這樣撞氣的配電箱,只會發生在"D"牌上,這次我公司已是第二次,其它牌子未試過。

沒有太多轉用名詞,相信大家都會容易明吧!
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: Eric Wan三月 20, 2009, 12:10:09 am
守則 4 講得好清楚,唔好帶電工作,

================================

兩日前有警察開鎗打死人,又有警察跌鎗跌子彈,最慘仲有警察畀人搶鎗奪命!

又唔見有人叫禁止警察帶鎗?


專業權益,不容剝奪!


唔好用果 D 白痴仔做人板,反正有冇條例佢0地都唔會跟。

真正需要帶電工作的行家是為他人利益,減少別人不便,甚至是保護別人生命,

不能和貪方便過馬路的自私行為相比。

果 D 白痴仔好心就教佢兩句,佢唔聽都冇辦法,只好同佢儲定帛金,反正遲早死。

不過佢死都好,可以擺上機電處網頁做板,其遺照可做首頁警惕世人。


點解有人鍾意立例呢?自大0羅!自以為只有佢先有責任提出和阻止,點知白痂仔又救唔到,

仲連累真正的行家孭住條罪做工程,真正係-------放包白粉落人架生袋!



主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: chitat五月 31, 2009, 09:18:40 pm
2匹冷氣機MCB 20A ::)即係單相冷氣機,
供電係三相定單相?
MCB定MCCB先,若果如你所說是MCB60A,錶前又是否MCB60A。
若果是,則好易計, ;D
假設全部係C 型MCB,由於瞬時跳掣電流量為5至10倍,
即係10倍之電流量就一定會瞬時跳掣,
即係發生63A x 10倍之短路電流就一定會瞬時跳掣,
由於R=V / I,所以R = 220 / 630 = 0.35ohm,
即係話如果測量2匹冷氣機之對地環阻低過0.35ohm,
該冷氣機突然發生短路,則有可能一次過跳哂3條MCB
請問用什麼方法測量2匹冷氣機之對地環阻
[/quote]
對地環路阻抗錶
[/quote]
請問是否4合1錶??
測試方法怎做??
請指較

主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: W. H. Cheung五月 31, 2009, 10:27:52 pm
請問用什麼方法測量2匹冷氣機之對地環阻

對地環路阻抗錶

請問是否4合1錶??
測試方法怎做??
請指較

4合1錶又可以,對地環路阻抗錶又可以 ;D
若果用對地環路阻抗錶,例如共立牌的,
多數有另外一支綠色錶棒比你量度要測量物件的水氣(對地環路阻抗),
但就算無或用4合1錶都無問題,
L及N於測量物件之電源中取電,
E則接測量物件之金屬外殼。
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: chitat六月 01, 2009, 01:04:32 am
4合1錶又可以,對地環路阻抗錶又可以 ;D
若果用對地環路阻抗錶,例如共立牌的,
多數有另外一支綠色錶棒比你量度要測量物件的水氣(對地環路阻抗),
但就算無或用4合1錶都無問題,
L及N於測量物件之電源中取電,
E則接測量物件之金屬外殼。
那摩需不需要將被測量物件之金屬外殼原本水線離開??
謝謝..
主題: 回覆: 在什麼情形下會一次跳3條Fuse??
作者: W. H. Cheung六月 01, 2009, 11:58:57 am
chitat 工友:
當然不用將原本水線離開,
因你係測量該物件的實際上之對地環路阻抗,
無咗原本條水線又點得 :D