發電機無電輸出...但發電機運行..ACB沒有跳...應該修理什 麼地方呢?
-
ronadio 師傅:
你講到ACB沒有跳,唔通你部發電機功率很大。用到 ACB 作發電機總掣估計起碼都有 800A,如果未攪清楚係柴油機的故障還是發電球的問題根本無從入手。
1. 柴油機能夠運行,如果轉數過低,以50Hz為例,轉速低于1350 rpm 赫芝低于 45Hz 發電球未必能夠出電。
2. 發電球故障:勵磁線圈、AVR、定子繞組等出現故都會不出電。
首先要確定故障的源頭才可針對問題作出維修建議。