電器工會討論區
吹水區 => 天南地北 => 主題作者是: Aley 於 九月 11, 2006, 09:19:25 am
-
http://www.consumer.org.hk/website/ws_chi/shopping_tips/products/waterheater.txt
內文好似有問題
-
嘩!師傅,長篇大論,睇到眼都花。 ??? ???
直接D,講問題出來,我拍爛手掌響應 ;D ;D
-
Aley:
挖人瘡疤、道人引以為樂、人挖您瘡疤、你又如何?
9588:
想借刀XX,得罪,得罪。
-
各位工友:
請看看以下由 Aley 提供網頁下載的部份內容,有冇問題?
根據水務條例,安裝熱水爐,須由持牌水喉匠負責或督導。大多數熱水爐廠商或代理商多聘有持牌水喉匠及經驗電器技師,負責督導工人有關熱水爐安裝的各方面問題,消費者要安裝熱水爐,應留意這一點,因為安裝不妥當,可能危害用者的安全。安裝時請注以下各點
-
嘩!師傅,長篇大論,睇到眼都花。 ??? ???
直接D,講問題出來,我拍爛手掌響應 ;D ;D
慢慢睇啦,逐隻字睇啦。
-
各位:
某討論區部份守則,
請分享.
1.討論區不接受帶有人身攻擊, 刻意挑起罵戰或態度欠佳之文章.
.2 貼文者須對其文章負責. 貼文者立場不代表xxxxxxx立場.
.3 貼文者在討論區貼文即表示同意及遵守討論區守則.
-
各位工友:
看看其他部份內容重有冇問題?
-
Aley 工友:
如不計打漏字或錯字,應沒有大問題。
但我抽出的一部份就好有問題。
-
Tandy 兄:
http://www.consumer.org.hk/website/ws_chi/shopping_tips/products/waterheater.txt
部份內文
(一) 儲水式
內有儲水箱,分壓力型和非壓力型兩類。壓力型儲水量較大,需通風設備,在本港不大流行非壓力型儲水量較少,電功率亦較低,通常在7,000瓦特以下,由於體積細小,在本港較受歡迎。這種熱水爐,祗可接駁一個出水管,通常用戶多選擇接駁至花灑用以洗澡,如果想洗手盆亦有熱水供應,便要選擇其他類型。
需通風設備這個可能是說高壓式熱水爐的''氣喉''作用將過高壓力排放於大氣。給我感覺是說成''無煙道式氣體熱水爐"須要大開門窗或開啟通風設備?
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
香港特別行政區政府新聞處http://www.info.gov.hk/isd/news/dib/c0131.htm
部份內文
獨立排氣管,的貯水式電熱水爐,均須裝有符合指定標準
的恒溫器、感溫斷路器、感溫排放閥及壓力排放閥等安全裝置。
他說:「進行水喉及電力工程,應聘用領有牌照的水喉匠、註冊的電業承辦
商和電業工程人員。」
發言人補充:「市民亦應聘用有經驗的技師經常檢查及維修電熱水爐,使用
電熱水爐後,亦應即時關閉電源。」
-
覺得有多少問題;
1.文章只說明由持牌水喉師傅安裝,但忽略香港電力條例(第406章)規定,電熟水器的電氣部份必須由註冊電工及電業承辨商安裝。
2.文章說市面上儲水式熱水爐功率由2KW至7KW(無說明SP OR TP?),但本人無見過單相7000W的熱水爐,各位大師兄是否見過?况則例規定安裝單相超過6000W電力器具須電力公司批准,本人所見大部份所使用是3000W及4000W。
3.文章說宜安裝漏電斷路器,本人不反對,但是否絕對安全有保留,据本人所知只要保護器件能配合接地故障環路阻抗於發生故障時在400毫秒內切斷電源,就算使用MCB也無問題,各位大師兄是否同意?
因無時間細閱消費者委員會文章,只提及以上幾點,第一次在工會討論區發表意見,請見諒!
-
Tandy 兄:
其實都冇咩大問題,咁大個爐緊要溫升,需要良好通風好正常,比把抽氣扇仔都唔過份呀!
-
招財貓
星級會員
★★★★★
貓精托世
好閑組
#13 30-12-2004 00:56:19
我不嬲都係電熱水爐
問題係
唔駛我交
電熱水爐要保持室內有大量清新空氣wor!
咁好凍wor!
空氣清新既係煤氣
佢要保持室內空氣流通以防incomplete combustion
然後....導致一氧化碳中毒
http://www.sun-club.org/scforum/details.asp?ssid=l9k7GxfZR2qAfcbcJrX1k020Wi7PnnSs50o1BGYbQzR20knEqC&id=30797&page=1
唔知係受佢誤導